Отслеживание обрыва и КЗ на дискретных входах
Добрый день. Может быть вопрос глупый, но с этим девайсом работаю впервые. Выбран он был из-за возможности на дискретных входах отслеживать КЗ и обрыв. Физически понятно что необходимо последовательно и параллельно сухому контакту подключить соответствующие резисторы. Но как программно определить, что на входе либо КЗ, либо обрыв? В есть необходимость отслеживания состояния линий сухого контакта. Все настройки перерыли
|
25.07.2017, 18:34 | #2 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 157
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Отслеживание обрыва и КЗ на дискретных входах
Цитата:
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
25.07.2017, 18:36 | #3 |
Уволен из Сегнетикс
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: Отслеживание обрыва и КЗ на дискретных входах
Сухой контакт может быть только в двух состояниях, замкнут и разомкнут. Первое - это очень маленькое сопротивление (кз, в идеале), второе - очень большое (обрыв в идеале).
Если вам нужно именно контроль какой-то линии - то это не дискретный вход, а аналоговый. __________________ В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года. |
25.07.2017, 19:25 | #4 | |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 171
Благодарил(а): 241 раз(а)
Поблагодарили:
166 раз(а) в 158 сообщениях
|
Ответ: Отслеживание обрыва и КЗ на дискретных входах
Цитата:
через свободный дискретный выход цепляете ко входу подтяжку, на DO делаете генератор импульсов типа DO != DO, параллельно своим сухим контактам вешаете емкость достаточной емкости и далее программно обрабатываете полученный сигнал. если СК замкнут или разомкнут, то будет фиксироваться либо нуль либо единица, если провод порвался, то на входе появится сигнал с выхода DO недостатоки - нет контроля кз датчика, и сложность контроля на разных входах - пиксель, МС, МР - везде входы устроены по разному. самое простое делать такой контроль на AI. параллельно датчику вешаете сопротивление и последовательно тоже. далее все просто... |
|
26.07.2017, 12:32 | #5 |
Новичок
Регистрация: Jul 2017
Сообщения: 3
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Отслеживание обрыва и КЗ на дискретных входах
А параметры входов, описанные в мануале разве не указывают на возможность отслеживания кз и обрыва?
Последний раз редактировалось Arsie, 06.11.2018 в 16:59 |
26.07.2017, 12:41 | #6 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 157
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Отслеживание обрыва и КЗ на дискретных входах
Цитата:
Любой сигнал можно описать любым членом уравнения закона ома. Причём для каждого типа подключения удобно использовать свою величину: ток, напряжение или сопротивление. Вы выделили указание на то, какое сопротивление должна иметь линия, чтобы вызвать срабатывание и отпускание входа. Для "сухих контактов" это наиболее удобная единица, т.к. показывает, кабель какого типа, какой длины и какой толщины можно применить. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
27.07.2017, 08:40 | #7 |
Новичок
Регистрация: Jul 2017
Сообщения: 3
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Отслеживание обрыва и КЗ на дискретных входах
Спасибо!
|