|
Вопросы о SMH-2G(i) Здесь всё, что касается работы контроллера SMH-2G(i). |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
24.10.2013, 14:33 | #1 |
Новичок
Регистрация: Sep 2009
Сообщения: 20
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Проблема с записью нового IP с сервисного режима.
Суть проблемы
После задания ip адреса с smlogix контроллер не дает его менять с сервисного меню. В случаях, когда мне необходимо прописывать модбас адрес, я прописываю и ip. На объекте сталкиваюсь с проблемой, что нет возможности достучаться до контроллера (прошить новую версию, поменять скорости портов и т.д.) После прошивки проекта помогает перезаливка ядра, но хотелось бы без этих танцев с бубном. |
24.10.2013, 14:35 | #2 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 157
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Проблема с записью нового IP с сервисного режима.
Цитата:
Если это всё происходит с одним и тем же контроллером, то просто переустановите в нём операционную систему и все проблемы уйдут. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
24.10.2013, 15:20 | #3 | |
Новичок
Регистрация: Sep 2009
Сообщения: 20
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Проблема с записью нового IP с сервисного режима.
Цитата:
В моем распоряжении два контроллера 1. 2GI model: 0020-31-2 sn 00260110 2. 2GI model: 0020-31-2 sn 00259496 сейчас в обоих прошивки взятые с вашего сайта. контроллер подключен напрямую к компу к сетевой карточке шаг 1. в обоих контроллерах перепрошита ОС, шьем только проект. в обоих контроллерах IP c сервисного меню меняется. шаг 2. пишем с см-лоджика новые сетевые параметры IP с сервисного меню не сохраняется в обоих шаг 3. Перепрошиваем ОС оба контроллера позволяют поменять айпишник без компьютера. |
|
24.10.2013, 15:33 | #4 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 157
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Проблема с записью нового IP с сервисного режима.
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
25.10.2013, 15:45 | #5 |
Новичок
Регистрация: Sep 2009
Сообщения: 20
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Проблема с записью нового IP с сервисного режима.
|
25.10.2013, 16:16 | #6 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 157
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Проблема с записью нового IP с сервисного режима.
С этим проблема.
Баг записал я, исправлять будет другой человек, формировать выпуск новой версии SMLogix (или ядра, если дело в ядре) - третий. Плюс не потерять эту тему на форуме. Сложновата цепочка, поэтому если забуду - не серчайте __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
06.06.2014, 16:28 | #7 |
Member
Регистрация: Sep 2013
Сообщения: 33
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Проблема с записью нового IP с сервисного режима.
Судя по тому, что я не могу изменить ip контроллера проблема еще не устранена.
Для того, чтобы изменить ip контроллера я должен переустановить Исполнительное ядро Logix? |
06.06.2014, 16:34 | #8 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 157
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Проблема с записью нового IP с сервисного режима.
Это было исправлено в SMLogix, он задавал права доступа к конфигурации "только чтение". Поэтому если вы не сменили лоджик, то и проблема должна была остаться.
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
06.06.2014, 17:23 | #9 |
Member
Регистрация: Sep 2013
Сообщения: 33
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Проблема с записью нового IP с сервисного режима.
Странно, SMLogix 3.25 у меня стоит самый последний, а в контроллере я ip изменить не могу.
Я могу выложить лог попытки изменить ip, но только вечером. Последний раз редактировалось olegod, 06.06.2014 в 17:35 |
06.06.2014, 17:47 | #10 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 157
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Проблема с записью нового IP с сервисного режима.
ОС в контроллере перед этим переустанавливали? А то мож уже запрещено.
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
06.06.2014, 17:52 | #11 |
Member
Регистрация: Sep 2013
Сообщения: 33
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Проблема с записью нового IP с сервисного режима.
Нет, не переустанавливал.
|
06.06.2014, 17:55 | #12 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 157
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Проблема с записью нового IP с сервисного режима.
Ну вот с последнего 3.25 лоджика и переустановите
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
06.06.2014, 19:56 | #13 |
Member
Регистрация: Sep 2013
Сообщения: 33
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Проблема с записью нового IP с сервисного режима.
Да, забыл написать, один раз я смог поменял ip.
Надеюсь после переустановки лоджика, я смогу менять ip не однократно? |
08.06.2014, 11:43 | #14 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 157
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Проблема с записью нового IP с сервисного режима.
Я тоже на это надеюсь. Только ОС переустановить не забудьте. Смена лоджика влияет только на возникновение ситуации, а не на её исправление.
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
30.09.2014, 20:29 | #15 |
Member
Регистрация: Jan 2014
Сообщения: 62
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Проблема с записью нового IP с сервисного режима.
Аналогичная проблема.
SMLogix 3.25.0100 SV soft version 1.10 kernel 2.6.29.108 libs 0.1.29 logix 0.264.82 menu 1.0.150 modem 0.1.64 qtlibs 0.1.4 skipper 0.1.254 smconnect 0.1.184 software 264.100 sql 0.0.14 templatelite 1.1.2 Делал обновление контроллера через service menu - не помогает. Собственно, контроллер-то из новых - июль 2014 (с пищалкой). Там все, что обновилось: logix, modem и software. |
01.10.2014, 10:04 | #16 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 157
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Проблема с записью нового IP с сервисного режима.
Вы пишите уже второй баг, используя довольно-таки древний лоджик.
Также по тексту этой темы видно, что обновление софта в контроллере эту проблему не исправляет. Поэтому вам прежде всего нужно скачать современный SMLogix и переустановить ОС на контроллере. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
01.10.2014, 11:15 | #17 |
Member
Регистрация: Jan 2014
Сообщения: 62
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Проблема с записью нового IP с сервисного режима.
|
01.10.2014, 12:10 | #18 |
Member
Регистрация: Jan 2014
Сообщения: 62
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Проблема с записью нового IP с сервисного режима.
Переустановил (через USB). Действительно, разблокировалось. Но до первой перезаписи с SMLogix. После этого опять заблокировалось.
Зачем было заставлять обновлять всё (и ядро, и Linux, и SMLogix), если проблема Вами не была решена? |
01.10.2014, 17:52 | #19 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 157
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Проблема с записью нового IP с сервисного режима.
Обновите SMLogix завтра с утра ещё раз, проблему решили.
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |