По умолчанию Что делаю не так?

Попался мне Трим. Пытаюсь прошить в него проект. После некоторого квеста по "понятной" документации и помощи - все уперлось в пароль root который мне предлагается ввести, после нажатия на кнопку "Загрузка проекта" в Лоджике. Сначала я пытался использовать "пустой" пароль, затем ввел цифры - результат всегда один, окно запроса пароля выскакивает снова и снова. Пароль не опознается при попытке его смены, через свойства контроллера, при нажатии кнопки "Запись на PLC" из меню свойств контроллера. Т.е. никак. Пароль я установил (?) при обновлении ПО, там есть меню, все обновилось нормально.
starmos вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.10.2018, 12:07   #2
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Что делаю не так?

Цитата:
Сообщение от starmos Посмотреть сообщение
Попался мне Трим. Пытаюсь прошить в него проект. После некоторого квеста по "понятной" документации и помощи - все уперлось в пароль root который мне предлагается ввести, после нажатия на кнопку "Загрузка проекта" в Лоджике. Сначала я пытался использовать "пустой" пароль, затем ввел цифры - результат всегда один, окно запроса пароля выскакивает снова и снова. Пароль не опознается при попытке его смены, через свойства контроллера, при нажатии кнопки "Запись на PLC" из меню свойств контроллера. Т.е. никак. Пароль я установил (?) при обновлении ПО, там есть меню, все обновилось нормально.
Штатный пароль segnetics

Контроллер у вас не создаёт сессию SSH. Лоджик, не разбирая причины, просит пароль - у нормального контроллера иной причины и быть не может.

Если пароля вы не знаете и история контроллера неизвестна, то нужно сделать: сбросьте контроллер на заводские настройки в сисменю и затем форматируйте контроллер из лоджика. Это исправляет 99% всех софтовых проблем. И это быстрее, чем разбираться, что там не так до вас было сделано) Меня такой способ никогда не подводил ни с АББ, ни с Овеном, ни с Сименсом


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 06:50.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024