Ответ: Купил матрикс. начинаю постигать. вопросы новичка
Увидел, в меню настроек однотипно. С элементом вывода числа перепутал.
Планируется полноценная симуляция (не просто с экрана на экран "попрыгать") в SMArt без контроллера? Добавлено через 10 минут Цитата:
Контроллера нет, поэтому с реальным железом поэкспериментировать не удается. Полноценной симуляции не предусмотрено - странно! Всякие программируемые реле и то отладку позволяют сделать без самого ПЛК. |
|
01.03.2021, 19:11 | #182 | ||
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 183
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Купил матрикс. начинаю постигать. вопросы новичка
Цитата:
Цитата:
Что за странный подход, когда новичкам кажется, что чем сложнее система, тем проще её эмулировать? __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
||
01.03.2021, 19:15 | #183 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 350
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
256 раз(а) в 252 сообщениях
|
Ответ: Купил матрикс. начинаю постигать. вопросы новичка
Обеспокоили), какие вопросы остались неотвеченными ?
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
01.03.2021, 20:05 | #184 |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 177
Благодарил(а): 242 раз(а)
Поблагодарили:
166 раз(а) в 158 сообщениях
|
Ответ: Купил матрикс. начинаю постигать. вопросы новичка
|
01.03.2021, 20:31 | #185 | |
Member
Регистрация: Feb 2021
Сообщения: 54
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Купил матрикс. начинаю постигать. вопросы новичка
Цитата:
Чем сложнее система, тем должны быть серьезней средства для ее отладки. С этой точки зрения ПР упомянуты. Про простоту, сложность реализации вопрос не к пользователям ПО. Разработчики - не новички же в программировании. Пользователь ноутбука не знает как его сделать, зато может его использовать по назначению и решать поставленные задачи. SMDebug - хороший шаг вперед! Появился и стало проще в разы отладку производить. Осталось сделать отладку без ПЛК и связкой с SMArt... |
|
01.03.2021, 20:43 | #186 | |||
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 795
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: Купил матрикс. начинаю постигать. вопросы новичка
Цитата:
Цитата:
Цитата:
|
|||
01.03.2021, 21:09 | #187 |
Member
Регистрация: Feb 2021
Сообщения: 54
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Купил матрикс. начинаю постигать. вопросы новичка
TRIM7, TRIM10 планируется?
TRIM5 - интересная штука, но экран маловат. Добавлено через 14 минут Понижающий трансформатор 220/24 В, кондуктометрический датчик уровня воды, дискретный вход MATRIX в режиме AC. Рабочая связка или могут быть проблемы? |
02.03.2021, 09:38 | #188 | |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 177
Благодарил(а): 242 раз(а)
Поблагодарили:
166 раз(а) в 158 сообщениях
|
Ответ: Купил матрикс. начинаю постигать. вопросы новичка
Цитата:
для "сделать и свалить в закат" - вполне рабочий вариант. |
|
02.03.2021, 10:18 | #189 | ||
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 183
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Купил матрикс. начинаю постигать. вопросы новичка
Казалось бы, при чём тут Матрикс?
Цитата:
Цитата:
Неужели вы ни разу в жизни не пользовались ни одним прибором без полноразмерной клавиатуры? Ну теми же электронными наручными часами, например. Обходятся же как-то там без кнопок 0-9 и без обучающих видео, как ввести время. Матрикс не первый и не единственный ПЛК среди других ПЛК или ПР или частотников или (тут длинный список оборудования разных производителей), где используется поразрядный ввод чисел кнопами вверх/вниз. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
||
02.03.2021, 10:25 | #190 | |
Member
Регистрация: Feb 2021
Сообщения: 54
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Купил матрикс. начинаю постигать. вопросы новичка
Цитата:
Что не так? |
|
02.03.2021, 10:38 | #191 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 183
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Купил матрикс. начинаю постигать. вопросы новичка
Стабильно плохое, стабильно хорошее, стабильно с примесями, стабильно ... (полный список того, что может быть стабильно) ?
Электроды обрастают всякой фигнёй, стабильно содержащейся в воде и выпадающей на всё, что попало и находится под напряжением. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
02.03.2021, 11:06 | #192 | |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 350
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
256 раз(а) в 252 сообщениях
|
Ответ: Купил матрикс. начинаю постигать. вопросы новичка
Цитата:
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
|
03.03.2021, 12:03 | #193 |
Senior Member
Регистрация: Feb 2016
Адрес: Москва
Сообщения: 294
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили:
6 раз(а) в 6 сообщениях
|
Ответ: Купил матрикс. начинаю постигать. вопросы новичка
Добрый день! У меня сразу несколько вопросов:
1. Периодически пропадает связь с контроллером по Ethernet 2. Бывает так, что связь есть, но по VNC перестает управляться 3. Пробовали имитировать обрыв датчика температуры. Авария отрабатывается с задержкой. После подключения датчика обратно приходилось несколько раз осуществлять сброс аварии... __________________ Работа есть величина физическая, измеряется в Джоулях... |
03.03.2021, 12:13 | #194 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 183
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Купил матрикс. начинаю постигать. вопросы новичка
Цитата:
2) Это бывает, переподключиться клиентом. Если не помогает, то переподключиться 17 раз - это перезапустит сервер VNC. 3) Похоже вы поставили очень грубую фильтрацию __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
03.03.2021, 12:24 | #195 | |
Senior Member
Регистрация: Feb 2016
Адрес: Москва
Сообщения: 294
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили:
6 раз(а) в 6 сообщениях
|
Ответ: Купил матрикс. начинаю постигать. вопросы новичка
Цитата:
2. Переподключиться клиентом как?) 3. Фильтрация стоит от 200 до 1500 (датчик наружной Т) цикл 50 __________________ Работа есть величина физическая, измеряется в Джоулях... |
|
03.03.2021, 12:53 | #196 | ||
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 177
Благодарил(а): 242 раз(а)
Поблагодарили:
166 раз(а) в 158 сообщениях
|
Ответ: Купил матрикс. начинаю постигать. вопросы новичка
Цитата:
а нельзя ли как-то иначе на матриксе vnc перезапускать? на smh4 у меня как-то все стабильно работает. да и на триме тоже, правда он всего один, не показательно, а вот матриксы с завидной периодичностью падают по vnc Добавлено через 7 минут Цитата:
если поглядеть на кондуктометрические преобразователи того же овена, например, так там десятки-сотни микроампер используются, если мне память не изменяет. плюс частота не 50Гц, а много ниже, единицы Гц. и т.д. но я же говорю, сначала, скорей всего, все работать будет вообще без вопросов. пару пластин из нержи площадью по 100см2, толщиной по 1мм, и расстоянием меж ними 15-20мм... и всё это на AI в режиме NTC10k Последний раз редактировалось LordN, 03.03.2021 в 13:17 |
||
03.03.2021, 13:53 | #197 | ||
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 183
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Купил матрикс. начинаю постигать. вопросы новичка
Цитата:
2) Отключиться от VNC, подключиться к VNC. И так до 17 раз. 3) Это настолько грубо, что прижавшись ухом к контроллеру наверняка можно услышать матюки Добавлено через 2 минуты Цитата:
Там проблема в самом сервере VNC. То ли исходники такие, то ли ещё что - потом буду разбираться. От контроллера зависеть не должно. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
||
03.03.2021, 14:41 | #198 | |
Senior Member
Регистрация: Feb 2016
Адрес: Москва
Сообщения: 294
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили:
6 раз(а) в 6 сообщениях
|
Ответ: Купил матрикс. начинаю постигать. вопросы новичка
Цитата:
Фильтр пришлось загрубить в угоду айтишникам, чтобы данные сильно не скакали... __________________ Работа есть величина физическая, измеряется в Джоулях... |
|
03.03.2021, 14:58 | #199 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 350
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
256 раз(а) в 252 сообщениях
|
Ответ: Купил матрикс. начинаю постигать. вопросы новичка
Как передача данных связана с фильтрацией входов?
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
03.03.2021, 15:28 | #200 |
Senior Member
Регистрация: Feb 2016
Адрес: Москва
Сообщения: 294
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили:
6 раз(а) в 6 сообщениях
|
Ответ: Купил матрикс. начинаю постигать. вопросы новичка
Никак. Это просто один из вопросов, который возник при работе с МАТРИКСАМИ.
__________________ Работа есть величина физическая, измеряется в Джоулях... |
03.03.2021, 15:58 | #201 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 183
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Купил матрикс. начинаю постигать. вопросы новичка
Так падает связь или падает VNC? Это как бы две большие разницы.
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
03.03.2021, 16:12 | #202 |
Senior Member
Регистрация: Feb 2016
Адрес: Москва
Сообщения: 294
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили:
6 раз(а) в 6 сообщениях
|
Ответ: Купил матрикс. начинаю постигать. вопросы новичка
Чаще падает VNC, хотя бывает, что и обе падают
__________________ Работа есть величина физическая, измеряется в Джоулях... |
03.03.2021, 17:36 | #203 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 183
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Купил матрикс. начинаю постигать. вопросы новичка
Обе две?) Как вы определяете, что связь падает?
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
04.03.2021, 07:13 | #204 | |
Member
Регистрация: Feb 2021
Сообщения: 54
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Купил матрикс. начинаю постигать. вопросы новичка
Цитата:
Идея была обойтись только ПЛК, за счет использования режима AC. В старых системах для водонапорной башни использовали 24 В, 36 В частотой 50 Гц. И через диодный мост реле включалось. Явно ток катушки был больше 5 мА. Все это работало (пока льдом электроды не обмерзнут). При обычных электродах из прутка 4 мм на расстоянии друг от друга 3...4 см "намокание" на 2 см уже приводит к срабатыванию реле (вода водопроводная). Поэтому в принципе схема рабочая. Возможно даже повышение тока положительно может повлиять на самоочистку электродов за счет электролиза. На счет AI мысль была, но в режиме измерения сопротивления через датчик будет проходит постоянка (может и импульсы, но однополярные), тогда точно электроды "зарастут". Можно пробовать измерять напряжение, ток с питанием от понижающего трансформатора 24 или 12 В, но нужно городить делители, выпрямители, кондеры, у AI не должно быть общей точки... Это уже ерунда. С расположением электродов в установке поиграться нельзя. Вода очищенная с малым стабильным содержанием солей. Какое там сопротивление будет неясно. У MATRIX входное сопротивление DI около 6 кОм и получается, что уже при 10 кОм сопротивления воды DI гарантировано не сработает. Поэтому придется использовать БКК1 от ОВЕН, в котором можно будет подрегулировать чувствительность. Хотя все-таки есть подозрения, что и исходный вариант работоспособен, по крайней мере для водопроводной воды, но на объекте экспериментировать понятное дело не стоит. Альтернативы БКК1 на 4 уровня особо и нет. Может кто подскажет другие варианты подобного устройства? |
|
04.03.2021, 09:27 | #205 | |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 177
Благодарил(а): 242 раз(а)
Поблагодарили:
166 раз(а) в 158 сообщениях
|
Ответ: Купил матрикс. начинаю постигать. вопросы новичка
Цитата:
на круг может выйти и дешевле и надёжнее |
|
04.03.2021, 12:06 | #206 | |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 795
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: Купил матрикс. начинаю постигать. вопросы новичка
Цитата:
Если надо только емкость наполнять. |
|
04.03.2021, 14:03 | #207 | ||
Member
Регистрация: Feb 2021
Сообщения: 54
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Купил матрикс. начинаю постигать. вопросы новичка
Цитата:
Добавлено через 2 минуты Цитата:
|
||
04.03.2021, 15:36 | #208 | |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 177
Благодарил(а): 242 раз(а)
Поблагодарили:
166 раз(а) в 158 сообщениях
|
Ответ: Купил матрикс. начинаю постигать. вопросы новичка
Цитата:
и два штуцера на котле правда придётся вводить корреляцию через перегрев пара, т.к. плотность кипящей жидкости будет сильно от этого зависеть |
|
04.03.2021, 16:22 | #209 |
Senior Member
Регистрация: Oct 2019
Адрес: Курск
Сообщения: 474
Благодарил(а): 11 раз(а)
Поблагодарили:
10 раз(а) в 10 сообщениях
|
Ответ: Купил матрикс. начинаю постигать. вопросы новичка
я делал на постоянке 4 электрода = 4 аналоговых входа (делал на О**н) вполне работает с сырой водой на постоянке 24 В. уровень сработки порядка 30-100 кОм надо бы опробывать в химочищенной. учитывая допустимое сопротивление входа матрикса можно попробовать
|
04.03.2021, 17:10 | #210 | ||
Member
Регистрация: Feb 2021
Сообщения: 54
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Купил матрикс. начинаю постигать. вопросы новичка
Цитата:
Добавлено через 13 минут Цитата:
Понятно, что-то покажет и изменения можно уловить при намокании электродов. На электропроводность воды еще влияет и температура, и давление. Что в итоге получится, сложно рассчитать... Поэтому БКК1 с настройкой чувствительности. |
||