Segnetics

Вернуться   Segnetics > Форум Segnetics > Вопросы о Pixel

Вопросы о Pixel Раздел специально по темам работы и применения контроллеров Pixel - 12xx и Pixel - 25xx

Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме
Старый 02.12.2016, 08:36   #31
IGL
Новичок
 
Регистрация: Dec 2016
Сообщения: 2
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
Exclamation Ответ: Проблемы с Pixel

Добрый день! Аналогичная проблема и у меня случилась. Имеется контроллер pixel 2501-02-0 сер.№ 127482, который недавно выдал ошибку:
Logix InstrErr
Code - 0xc166
Adr. - 0x0003AD8C
При включении всегда висела эта ошибка, клавиши не реагируют. Сброс питания и съем батареи не помогает.
Решили сменить Прошивку и обновить ядро. Так вот при обновлении ядра произошел какой-то сбой и теперь экран не горит, светятся красным лампы VD11 и VD18, а также горит зеленым VD10 и еле заметно с интервалом в 1 секунду моргает VD13 также зеленым цветом.
Обновить ядро еще раз не получается, так как прибор не отображается в поиске.
Использовался преобразователь интерфейсов USB-RS485 - Болид.
Залить пытались вот это ядро Pixel-25xx-ver293.sim
Подскажите пожалуйста что можно предпринять в данной ситуации.

Последний раз редактировалось IGL, 02.12.2016 в 08:40 Причина: Вписал используемый преобразователь интерфейсов
IGL вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.12.2016, 09:20   #32
serg-el
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Адрес: Москва
Сообщения: 600
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Проблемы с Pixel

Попробуйте залить ядро через терминал.
В руководстве расписано, как это сделать.


__________________
Всё, что нельзя выразить в цифрах — это не наука, это — мнение.
serg-el вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.12.2016, 09:46   #33
IGL
Новичок
 
Регистрация: Dec 2016
Сообщения: 2
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Проблемы с Pixel

Цитата:
Сообщение от serg-el Посмотреть сообщение
Попробуйте залить ядро через терминал.
В руководстве расписано, как это сделать.
Через терминал точно также, контроллер не виден для отправки на него чего-либо.
IGL вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.12.2016, 11:18   #34
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Проблемы с Pixel

Цитата:
Сообщение от IGL Посмотреть сообщение
Добрый день! Аналогичная проблема и у меня случилась. Имеется контроллер pixel 2501-02-0 сер.№ 127482, который недавно выдал ошибку:
Logix InstrErr
Code - 0xc166
Adr. - 0x0003AD8C
При включении всегда висела эта ошибка, клавиши не реагируют. Сброс питания и съем батареи не помогает.
Решили сменить Прошивку и обновить ядро. Так вот при обновлении ядра произошел какой-то сбой и теперь экран не горит, светятся красным лампы VD11 и VD18, а также горит зеленым VD10 и еле заметно с интервалом в 1 секунду моргает VD13 также зеленым цветом.
Обновить ядро еще раз не получается, так как прибор не отображается в поиске.
Использовался преобразователь интерфейсов USB-RS485 - Болид.
Залить пытались вот это ядро Pixel-25xx-ver293.sim
Подскажите пожалуйста что можно предпринять в данной ситуации.
В вашем случае нужно преобразователь от Болида сменить на что-то более нормальное, например MOXA или ICPCON. Это именно преобразователь из-за искажения данных отправил контроллер сначала в нокдаун, затем в нокаут.

Далее загрузить ядро с удалением ПО (форматированием).

Контроллер в таком состоянии и не должен находиться в поиске. Это нормально.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 11:37.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024