|
Вопросы о Pixel Раздел специально по темам работы и применения контроллеров Pixel - 12xx и Pixel - 25xx |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
26.02.2014, 10:33 | #1 |
Новичок
Регистрация: Feb 2014
Адрес: Россия, Томск
Сообщения: 3
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Диспетчеризация - с чего начать?
Всем доброго времени суток!
Имеется следующая задача по вентиляции: 1. 20 приточек. 2. Каждая приточка управляется отдельным контроллером Pixel со стандартным софтом в автоматическом режиме. Нужно иметь возможность на ПК: 1. Запускать / останавливать тот или иной контроллер. 2. Контролировать работу приточек (температуру, аварии и т.д.). Подскажите с чего начать? С уважением, Игорь. |
26.02.2014, 10:46 | #2 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Диспетчеризация - с чего начать?
Цитата:
Ну а дальше я подскажу, в какую сторону можно двигаться. У вас слово "SCADA" какие ассоциации вызывает? __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
26.02.2014, 11:10 | #3 |
Новичок
Регистрация: Feb 2014
Адрес: Россия, Томск
Сообщения: 3
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Диспетчеризация - с чего начать?
Знаю, что диспетчеризацию можно осуществлять с помощью ПО InSat MasterSCADA. Практических навыков нет. Знаю немного в теории. Имею некоторый опыт в автоматизации систем отопления с помощью контроллеров ОВЕН.
Попробую задать более конкретные вопросы. Для начала - как я думаю: 1. Установить сетевую карту Ethernet к каждому контроллеру. 2. Объединить всё посредством Ethernet-коммутатора. 3. К коммутатору подключить ПК. 4. На ПК установить MasterSCADA, AutoSCADA и как я понимаю OPCServer. Прошу поправить меня - если не прав. |
26.02.2014, 11:25 | #4 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Диспетчеризация - с чего начать?
Цитата:
1) Чем обусловлен выбор именно Ethernet? Почему не LON или RS485? 4) Тут первое разочарование, Автоскада умеет максимум 15 вентустановок В принципе, если осилите, то проект, выданный Автоскадой, можно доработать до 20 вентустановок. Но придётся попотеть. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
26.02.2014, 11:37 | #5 | |
Новичок
Регистрация: Feb 2014
Адрес: Россия, Томск
Сообщения: 3
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Диспетчеризация - с чего начать?
Цитата:
2. Почему такое ограничение на количество вентустановок? Ведь реально на компьютере нужно видеть всего несколько показаний датчиков (например температура снаружи / внутри) и сигнал аварии. А также, чтобы была возможность запустить / остановить вентустановку. |
|
26.02.2014, 12:06 | #6 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Диспетчеризация - с чего начать?
Цитата:
2) Почему солнце светит? Как объяснить это, не вдаваясь в ядерную физику? Просто смиритесь с тем, что конкретно Автоскада рассчитана на 15 ВУ. Так было нужно по ряду причин. Но то - Автоскада. Никто не мешает сделать вам собственный вариант диспетчеризации хоть на 10 тыс вентустановок __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
12.03.2014, 20:39 | #7 |
Новичок
Регистрация: Jun 2013
Сообщения: 3
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Диспетчеризация - с чего начать?
Здравствуйте. Я тоже новичок в этом деле. Подключил контролер Pixel через rs485, настроил все как сказано в инструкции "быстрый старт Autosada". opc сервер Lectus настроил через интегратор, все переменные появились. Все работает и считывает. Вопрос вот в чем... Если я хочу использовать другой opc сервер, откуда можно взять адреса или названия переменных контролера, для добавления переменных в ручном режиме?
|
12.03.2014, 21:09 | #8 |
Senior Member
Регистрация: Jan 2006
Сообщения: 320
Благодарил(а): 5 раз(а)
Поблагодарили:
2 раз(а) в 2 сообщениях
|
точно там же где и для лектуса находятся адреса переменных
или посмотреть в лектусе Последний раз редактировалось Arsie, 13.03.2014 в 16:53 |
12.03.2014, 23:07 | #9 |
Новичок
Регистрация: Jun 2013
Сообщения: 3
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Диспетчеризация - с чего начать?
Если я правильно понял никакой спецификации на контролер нет?
|
13.03.2014, 17:00 | #10 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Диспетчеризация - с чего начать?
Выражение "спецификация на контроллер" никак не относится к адресам переменных.
Не задавайте вопросов, ответ на которые вам не приносит пользы. --------- При создании проекта Конструктор рядом с сохраняемой программой кладёт текстовый файл со списком переменных. Это файл с расширением .map __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
16.03.2014, 17:12 | #11 | |
Новичок
Регистрация: Jun 2013
Сообщения: 3
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Диспетчеризация - с чего начать?
Цитата:
|
|
16.03.2014, 20:47 | #12 | |
Senior Member
Регистрация: Jan 2006
Сообщения: 320
Благодарил(а): 5 раз(а)
Поблагодарили:
2 раз(а) в 2 сообщениях
|
Ответ: Диспетчеризация - с чего начать?
Цитата:
или воспользоваться конструкторскими переменными т.к. скорее всего прогу делали конструктором. |
|
16.03.2014, 23:18 | #13 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Диспетчеризация - с чего начать?
Цитата:
А по поводу "контроллер уже установлен на объект другими людьми", то вопрос спецификации раскрыт здесь: http://forum.segnetics.com/showthread.php?t=1479 __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
17.03.2014, 23:13 | #14 | |
Senior Member
Регистрация: Apr 2013
Адрес: Россия, Москва
Сообщения: 772
Благодарил(а): 8 раз(а)
Поблагодарили:
65 раз(а) в 60 сообщениях
|
Ответ: Диспетчеризация - с чего начать?
Цитата:
По времени уже работаю над данным проектом 6-й месяц. уже пробовал создавать для 16-ти установок, вроде работает, но надо сильно попотеть (нужно изучать СКАДУ), если обратите внимание то на фото я уже увеличил рабочую область под 20 установок. Из затрат на диспетчеризацию: 1. Исполнительная SCADA система на неограниченное число точек ввода-вывода - 109500 руб 2. Lectus Modbus OPC/DDE сервер Неогр. кол-во копий - 10000 руб. 3. Конвектор MOXA 1050 - 4500 руб. 4. Витухи море 800 метров. 5. Желание и мозги. Если лень то есть другой вариант нанять кого нибудь кто сможет это сделать. Чтоб не заморачиватся с AutoSCADA на 20 установок то можно использовать MASTERSCADA-VENT – ДИСПЕТЧЕРИЗАЦИЯ СИСТЕМ ВЕНТИЛЯЦИИ http://www.masterscada.ru/products/?category=1299 но это будет стоить дополнительно примерно 100000 рублей (5000 руб за каждую). __________________ Саня |
|
18.03.2014, 00:48 | #15 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Диспетчеризация - с чего начать?
Переплатили, достаточно было потратить 100 евро
Показанной вами библиотекой пользоваться не проще - в рекламе Инсат чуть умалчивает о не совсем полной совместимости и о том, что количество точек на вентустановку уменьшается исключительно из-за потери автоконфигурирования. Да и выглядят их шаблоны немного более топорно, чем мнемосхемы Автоскады. Позаимствовать картинки они позаимствовали, а вот отладили не слишком. Т.е., при приложении ума и рук, количество точек на одну вентустановку в проекте Автоскады уменьшается с 77 до примерно 30-40 (в рекламе Инсата цифры даны ложные). А руки всё равно придётся прикладывать, Автоскада тут сложнее в изучении, но проще и дешевле в масштабировании. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
18.03.2014, 00:51 | #16 |
Senior Member
Регистрация: Apr 2013
Адрес: Россия, Москва
Сообщения: 772
Благодарил(а): 8 раз(а)
Поблагодарили:
65 раз(а) в 60 сообщениях
|
Ответ: Диспетчеризация - с чего начать?
не думаю, перспектива не на одну АвтоСАКДу на других объектах (платит предприятие и я ошибся Цена 15000 руб для юр. лиц.)
количество точек я итак уменьшаю до минимума. __________________ Саня |