Segnetics

Вернуться   Segnetics > Форум Segnetics > Связь с внешним миром

Связь с внешним миром Modbus, RS232, RS485, Lon и другое.

Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме
Старый 18.07.2012, 18:42   #1
COSM
Новичок
 
Регистрация: Nov 2010
Сообщения: 15
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Modbus TCP

Кто-то связывал Trace mode и SMH2Gi по TCP?
В чем тонкость. создал переменную с адресом 40060 не могу опросить в системе диспетчеризации.
COSM вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.07.2012, 02:50   #2
Max2114
Senior Member
 
Регистрация: Jun 2007
Адрес: Tyumen
Сообщения: 2 052
Благодарил(а): 20 раз(а)
Поблагодарили: 21 раз(а) в 21 сообщениях
По умолчанию Ответ: Modbus TCP

Цитата:
Сообщение от COSM
Кто-то связывал Trace mode и SMH2Gi по TCP?
В чем тонкость. создал переменную с адресом 40060 не могу опросить в системе диспетчеризации.
Я связывал SMH2G и ТМ6 по Modbus TCP... контроллер опрашивал при помощи встроенных в ТМ6 драйверов. Все работало. Есть небольшая тонкость - при считывании четрыехбитных переменных (real, long) надо к адресу прибавлять еденицу...при читывании двухбайтной переменной адрес пишется как есть. И адресация только в шестнадцатиричном формате. Больше заморочек нет... про одну подсеть у контроллера и ПК думаю говорить не надо? (как и про IPадрес шлюза).
Max2114 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.04.2013, 21:09   #3
Tretyak
Новичок
 
Регистрация: Jun 2009
Сообщения: 5
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Modbus TCP

Для чтения значений переменных типа Real необходимо в папке узла RTM создать текстовый файл с именем modbus затем открыть файл и записать в него циферку 2. Сохранить файл. Изменить его разрешение с txt на set. Этот файл является настройкой работы по протоколу модбас, а именно какой байт в какой последовательности читать.
Tretyak вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 15:55.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024