|
SMConstructor (вентиляция) Вопросы о работе Конструктора (Вентиляция и кондиционирование) |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
06.12.2013, 15:37 | #1 |
Senior Member
Регистрация: Jun 2007
Адрес: Tyumen
Сообщения: 2 056
Благодарил(а): 20 раз(а)
Поблагодарили:
22 раз(а) в 22 сообщениях
|
Защита от заморозки
Добрый день!
У меня одна небольшая проблемка на объекте... порой на одной большой вентустановке случатся проблемы то с капиллярным термостатом (ложно срабатывал) то с теплоносителем... Эта устаовка периодически встает по заморозке. И порой очень часто. В итоге количество перезапусков по защите от заморозке превышает лимит и она больше не перезапускается. Все бы ничего, но она при этом остается в режиме прогрева. Объект такой, что до поры до времени всем "пофигу", и никто не смотрит за установками. И вот она в таком режиме прогрева может простоять и неделю, пока обслуживающий персонал заметит, что она неработает. (хоть и есть центарльный пульт - ЖК-панель). И вот получается в итоге, что она перегревает обратку (машина большая, сечение трубопровода приличное). Сейчас заказчик требует сделать так, чтобы установки, при "выхлопаном" лимите презапусков не перезапускались, но вставали в дежурный режим и поддерживали температуру обратной воды заданную в настройках... Как это можно сделать? |
06.12.2013, 15:42 | #2 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 183
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Защита от заморозки
Цитата:
Обоснование: 1) завязка на аварийный стоп исключит ложное срабатывание схемы при попытках перезапуска 2) 10 минут достаточно, чтобы система полноценно продулась, далее если же обратка низкая (ниже Тминимум), то кран останется открытым, иначе режим прогрева отключится __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|