Segnetics

Вернуться   Segnetics > Форум Segnetics > Вопросы о Matrix

Вопросы о Matrix Работа и применение контроллеров Matrix.

Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме
Старый 28.05.2021, 10:03   #1
Gel
Senior Member
 
Регистрация: Nov 2017
Сообщения: 561
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили: 38 раз(а) в 30 сообщениях
По умолчанию Подключить USB-флешку в Matrix (нет решения)

Коллеги!

А как сейчас подключить USB-флешку в Matrix?

USB-разъема Type A нет, модулей с USB в продаже нет...
Gel вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.05.2021, 10:13   #2
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Подключить USB-флешку в Matrix

Цитата:
Сообщение от Gel Посмотреть сообщение
Коллеги!

А как сейчас подключить USB-флешку в Matrix?

USB-разъема Type A нет, модулей с USB в продаже нет...
Никак. Используйте SD-карту.

С обычных SD ещё есть решения, с микроSD только самоделки видел.

MicroSD-to-USB-adapter.jpg


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.05.2021, 10:21   #3
Gel
Senior Member
 
Регистрация: Nov 2017
Сообщения: 561
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили: 38 раз(а) в 30 сообщениях
По умолчанию Ответ: Подключить USB-флешку в Matrix (нет решения)

А является ли секретной информация по распиновке модулей NA?

Вообще, конечная цель -- вывести USB на корпус ящика устройства, поэтому вариант "подпаяться/подключиться куда надо" тоже бы устроил.
Gel вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.05.2021, 10:26   #4
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Подключить USB-флешку в Matrix (нет решения)

Цитата:
Сообщение от Gel Посмотреть сообщение
А является ли секретной информация по распиновке модулей NA?

Вообще, конечная цель -- вывести USB на корпус ящика устройства, поэтому вариант "подпаяться/подключиться куда надо" тоже бы устроил.
Тогда "самодельный переходник из microcs в usb" в гугл и вперёд по мануалу.

Распиновка разъёма NA вам не поможет, там нет линий USB. А что есть - захвачено нашим софтом и недоступно на запись для остальных.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.05.2021, 10:31   #5
Gel
Senior Member
 
Регистрация: Nov 2017
Сообщения: 561
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили: 38 раз(а) в 30 сообщениях
По умолчанию Ответ: Подключить USB-флешку в Matrix (нет решения)

Про "microcs в usb" не понял, что имеется в виду.

Если линий USB в NA-разъеме нет, то как тогда предполагалось делать модули NA с USB?
Gel вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.05.2021, 10:34   #6
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Подключить USB-флешку в Matrix (нет решения)

Цитата:
Сообщение от Gel Посмотреть сообщение
Про "microcs в usb" не понял, что имеется в виду.
microsd, конечно же. Обратите внимание на картинку Матрикса на нашем сайте. Где крышка отсека открыта.




Цитата:
Сообщение от Gel Посмотреть сообщение
Если линий USB в NA-разъеме нет, то как тогда предполагалось делать модули с USB?
Немного магии и всё готово


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.05.2021, 10:42   #7
Gel
Senior Member
 
Регистрация: Nov 2017
Сообщения: 561
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили: 38 раз(а) в 30 сообщениях
По умолчанию Ответ: Подключить USB-флешку в Matrix (нет решения)

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
microsd, конечно же.
Понятно. Тогда проще сделать переходник Ethernet-USB.

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Немного магии и всё готово
Чудес на свете не бывает.
Gel вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.05.2021, 11:47   #8
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: Подключить USB-флешку в Matrix (нет решения)

Цитата:
Сообщение от Gel Посмотреть сообщение
Тогда проще сделать переходник Ethernet-USB.
Чудес и тут не бывает.
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.05.2021, 12:01   #9
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: Подключить USB-флешку в Matrix (нет решения)

небольшое расследование и коллеги не оставили в беде - https://www.alibaba.com/product-deta...567451427.html
https://www.alibaba.com/product-deta...557367348.html
дальше - сами


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.05.2021, 12:07   #10
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Подключить USB-флешку в Matrix (нет решения)

Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
небольшое расследование и коллеги не оставили в беде - https://www.alibaba.com/product-deta...567451427.html
https://www.alibaba.com/product-deta...557367348.html
дальше - сами
Шикарно, я этого не смог найти по быстрому)


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.05.2021, 12:19   #11
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: Подключить USB-флешку в Matrix (нет решения)

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Шикарно, я этого не смог найти по быстрому)
одна голова - хорошо, а стотыщпицот - лучше!

правда я не знаю как у него всего с работоспособностью в данной ситуации...


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.05.2021, 12:42   #12
Gel
Senior Member
 
Регистрация: Nov 2017
Сообщения: 561
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили: 38 раз(а) в 30 сообщениях
По умолчанию Ответ: Подключить USB-флешку в Matrix (нет решения)

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Шикарно, я этого не смог найти по быстрому)
А чего шикарного? USB-флешку все равно не подключить этим.

Но мне все-таки интересно, как планировалось сделать это?




Добавлено через 4 минуты


Цитата:
Сообщение от Gel Посмотреть сообщение
А чего шикарного? USB-флешку все равно не подключить этим.

Но мне все-таки интересно, как планировалось сделать это?

Чем-то подобным?

https://www.chipdip.ru/product/max3421eehj-t-maxim
Gel вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.05.2021, 12:56   #13
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: Подключить USB-флешку в Matrix (нет решения)

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Шикарно, я этого не смог найти по быстрому)
И в чем его польза? SD к USB подключить? Где-то в столе такое в виде флешки валяется.

Цитата:
Сообщение от Gel Посмотреть сообщение
Но мне все-таки интересно, как планировалось сделать это?

Чем-то подобным?

https://www.chipdip.ru/product/max3421eehj-t-maxim
Да наверняка через SPI
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.05.2021, 12:59   #14
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Подключить USB-флешку в Matrix (нет решения)

Цитата:
Сообщение от ATS Посмотреть сообщение
И в чем его польза? SD к USB подключить?
Пользу см. в первом сообщении темы


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.05.2021, 13:17   #15
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: Подключить USB-флешку в Matrix (нет решения)

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Пользу см. в первом сообщении темы
Не вижу.

ТС и сказал
Цитата:
Сообщение от Gel Посмотреть сообщение
А чего шикарного? USB-флешку все равно не подключить этим.
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.05.2021, 13:23   #16
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Подключить USB-флешку в Matrix (нет решения)

Цитата:
Сообщение от ATS Посмотреть сообщение
ТС и сказал
Почему нет?


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.05.2021, 14:18   #17
Gel
Senior Member
 
Регистрация: Nov 2017
Сообщения: 561
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили: 38 раз(а) в 30 сообщениях
По умолчанию Ответ: Подключить USB-флешку в Matrix (решено)

Я смотрю документацию, не сделали этого?




Последний раз редактировалось Arsie, 28.05.2021 в 15:08 Причина: Не захламляйте форум
Gel вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.05.2021, 14:59   #18
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: Подключить USB-флешку в Matrix (нет решения)

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Почему нет?
Да кардридер это с удлинителем...

Цитата:
Сообщение от Gel Посмотреть сообщение
Я смотрю документацию, не сделали этого?
Ну USB у 3354 может быть один или два. А вот почему второй упразднили в Матриксе сложно сказать.

Последний раз редактировалось ATS, 28.05.2021 в 15:25
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.05.2021, 15:07   #19
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Подключить USB-флешку в Matrix (нет решения)

Цитата:
Сообщение от ATS Посмотреть сообщение
Да кардридер это с удлинителем...
https://www.alibaba.com/product-deta...557367348.html - тут вроде USB-A виден.


Добавлено через 5 минут


Цитата:
Сообщение от Gel Посмотреть сообщение
Я смотрю документацию, не сделали этого?
Всю нужную вам информацию я уже сказал: на разъёме NA USB отсутствует.

Обсуждение приведённых вами картинок это в буквальном виде порожняк. Сделали, не сделали - для вас это не меняет ровным счётом ничего.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.05.2021, 15:19   #20
Gel
Senior Member
 
Регистрация: Nov 2017
Сообщения: 561
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили: 38 раз(а) в 30 сообщениях
По умолчанию Ответ: Подключить USB-флешку в Matrix (нет решения)

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
https://www.alibaba.com/product-deta...557367348.html - тут вроде USB-A виден.
Так это удлинитель USB, там еще видна вилка USB, которая удлиняется.

Это никакого отношения к SD не имеет. Просто в одном корпусе находится.


Добавлено через 2 минуты


Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Всю нужную вам информацию я уже сказал: на разъёме NA USB отсутствует.
Это вопрос уже был не про NA, а про штатный Micro USB.

Теоретически, он мог бы работать и как Host, если вы цепи и обвязку развели.
Gel вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.05.2021, 15:28   #21
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Подключить USB-флешку в Matrix (нет решения)

Цитата:
Сообщение от Gel Посмотреть сообщение
Так это удлинитель USB, там еще видна вилка USB, которая удлиняется.

Это никакого отношения к SD не имеет. Просто в одном корпусе находится.
Ну тогда да, не годидзе.



Цитата:
Сообщение от Gel Посмотреть сообщение
Это вопрос уже был не про NA, а про штатный Micro USB.

Теоретически, он мог бы работать и как Host, если вы цепи и обвязку развели.
Это девайс. Как и написано в нашей документации.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.05.2021, 15:31   #22
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: Подключить USB-флешку в Matrix (нет решения)

Цитата:
Сообщение от Gel Посмотреть сообщение
Теоретически, он мог бы работать и как Host, если вы цепи и обвязку развели.
А проверяли с OTG переходником?
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.05.2021, 15:32   #23
Gel
Senior Member
 
Регистрация: Nov 2017
Сообщения: 561
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили: 38 раз(а) в 30 сообщениях
По умолчанию Ответ: Подключить USB-флешку в Matrix (нет решения)

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Это девайс. Как и написано в нашей документации.
Редиски!


Добавлено через 1 минуту


Цитата:
Сообщение от ATS Посмотреть сообщение
А проверяли с OTG переходником?
Ну можно, конечно, проверить, но если сами разработчики не в курсе, то вряд ли.

Gel вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.05.2021, 07:36   #24
Gel
Senior Member
 
Регистрация: Nov 2017
Сообщения: 561
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили: 38 раз(а) в 30 сообщениях
По умолчанию Ответ: Подключить USB-флешку в Matrix (нет решения)

Цитата:
Сообщение от ATS Посмотреть сообщение
Ну USB у 3354 может быть один или два.
Кстати, портов может быть не два, а больше. Ставится USB-хаб типа TUSB2046x и вместо одного порта имеем на выходе 4.

Например, на демо-плате MSP430F5529 USB LaunchPad так сделано.

Снаружи там один порт, а внутри подключен по USB микроконтроллер и USB-программатор.
Gel вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.05.2021, 07:54   #25
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: Подключить USB-флешку в Matrix (решено)

https://habr.com/ru/post/206448/
https://www.svcommunity.org/forum/ha...-a-tarjeta-sd/

что-то еще нашлося

а вообще, глядя на всякое, подумалось, что тут конструкторы матрикса слегка лоханулись, надо было заместо microSD делать SD. мне тут ссылок накидали - так оказывается, что в SD формате существуют даже вай-фай карточки


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.05.2021, 09:13   #26
Gel
Senior Member
 
Регистрация: Nov 2017
Сообщения: 561
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили: 38 раз(а) в 30 сообщениях
По умолчанию Ответ: Подключить USB-флешку в Matrix (решено)

Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
Набор ссылок показывает, что реального решения нет.

Эмулятор SD-карты подключенной флешки никому не нужен.

Если колхозить, так проще подключить какой-нибудь TP Link MR3020 по Ethernet, перепрошить и настроить доступ к флешке.
Gel вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.05.2021, 20:09   #27
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: Подключить USB-флешку в Matrix (нет решения)

Цитата:
Сообщение от Gel Посмотреть сообщение
Кстати, портов может быть не два, а больше. Ставится USB-хаб типа TUSB2046x и вместо одного порта имеем на выходе 4.
Я говорил про чип. Хаб поставить можно, но это другой разговор.
Почему похерили второй USB вопрос к разработчикам. Трим и четверка этим не страдают.

Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
так оказывается, что в SD формате существуют даже вай-фай карточки
Лев, SD c CF часом не попутал?

Цитата:
Сообщение от Gel Посмотреть сообщение
Набор ссылок показывает, что реального решения нет.
Эта шняга была неплохой идеей, но похоже умерла 10 лет назад.

Цитата:
Сообщение от Gel Посмотреть сообщение
Если колхозить, так проще подключить какой-нибудь TP Link MR3020 по Ethernet, перепрошить и настроить доступ к флешке.
Без дополнительного ПО на контроллере не получится.

Последний раз редактировалось ATS, 29.05.2021 в 20:28
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.05.2021, 20:41   #28
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: Подключить USB-флешку в Matrix (решено)

Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
в SD формате существуют даже вай-фай карточки
Хотя хабру иногда верю
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.05.2021, 02:06   #29
Gel
Senior Member
 
Регистрация: Nov 2017
Сообщения: 561
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили: 38 раз(а) в 30 сообщениях
По умолчанию Ответ: Подключить USB-флешку в Matrix (нет решения)

Цитата:
Сообщение от ATS Посмотреть сообщение
Почему похерили второй USB вопрос к разработчикам.
Да его не похерили, к нему модем подключен.

Только, по моему, нужно было поставить USB-хаб на второй порт и модем подключать к хабу, а не напрямую к процессору. Тогда бы от хаба можно было бы вывести еще USB-порты (на NA-модули, например).

Посмотрел подробнее, первый порт сконфигурирован, как OTG, но, очевидно, нет аппаратной поддержки этого дела.

Попробовал насильно переключить порт в host-режим (командой "devmem2 0x474010e8 w 0x80"), подключить USB-устройство с внешним питанием, но фокус не удался.
Gel вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.05.2021, 07:13   #30
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: Подключить USB-флешку в Matrix (решено)

Цитата:
Сообщение от ATS Посмотреть сообщение
Хотя хабру иногда верю
так оно гуглится легко, хоть на али, хоть в каком-нить дэнээсе.
https://market.yandex.ru/product--wi...-fi-sd/8443833


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 16:23.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024