Segnetics

Вернуться   Segnetics > Форум Segnetics > Вопросы о SMH-2G

Вопросы о SMH-2G Здесь всё, что касается работы контроллера SMH-2G.

Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме
Старый 19.03.2017, 08:48   #1
Alnsk
Новичок
 
Регистрация: Jun 2016
Сообщения: 2
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Сгорел SMH-2G от 220В (решено)

Вместо 24В на питание было подано 220. Вскрытие показало что неисправны две детальки (пока). Это предохранитель на 3А и диод. К сожалению не могу найти что это за диод по маркировке. Может кто знает?
Изображения
Тип файла: jpg WP_20170319_11_39_05_Smart.jpg (227.8 Кбайт, 75 просмотров)
Alnsk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.03.2017, 13:21   #2
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Сгорел SMH-2G

Цитата:
Сообщение от Alnsk Посмотреть сообщение
Вместо 24В на питание было подано 220. Вскрытие показало что неисправны две детальки (пока). Это предохранитель на 3А и диод. К сожалению не могу найти что это за диод по маркировке. Может кто знает?
Это либо диод выпрямительный (любой подойдёт), либо супрессор на 36В.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.03.2017, 11:00   #3
Alnsk
Новичок
 
Регистрация: Jun 2016
Сообщения: 2
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Сгорел SMH-2G

Спасибо, действительно это супрессор
SMBJ36CA, Защитный диод двунаправленный, 600Вт, 36В
Alnsk вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 10:31.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024