Привет. Смонтировал теплоузел, в нем контур отопления и контур ГВС. Отопление по наружному воздуху, с контролем обратки в сеть, без управления насосами. ГВС только насосная группа (по сути насосная станция), острой необходимости в управлении которой нет. В проекте Pixel 2511-02-0 и Trim 5 – 3012-65-2, соединены они по РС485.
Если проектант заложил - значит должно в природе такое решение существовать! Захожу на оф.сайт Сигнетикс, нахожу страницу с пультом ИТП на Трим5, вкладка SMConstructor HEAT, и там читаю: SMConstructor HEAT – пакет для автоматического создания программ...
Читаю ниже: "Основные возможности", далее много всяких ободряющих надписей, и наконец вот: "Версия Lite с поддержкой контроллеров Pixel - 25xx". Еще ниже приведены особенности версии Lite: "Поддержка контроллеров Pixel - 25xx"; "Поддерживает один контур на контроллере Pixel - 25xx"; "Не управляет насосами подпитки и дренажным насосом."
Получается, если я откажусь от ГВС, то связку пиксель + панель я реализую - официально заявлено производителем сие!

1) Формирую проект в конструкторе SMConstructor (Heating) Lite;
2) Заливаю проект в Pixel (в SMLogix версия 3.34), перед этим форматирую его;
3) Форматирую Трим5 (вот тут конечно ад, лучше сразу ехать к человеку с нормальным кабелем ЮСБ) в SMLogix версия 3.34;
4) Заливаю Пульт HEAT "Сборка_Trim5_v075x" в Трим5;
5) Настраиваю модбас: Pixel 001; Trim 002; скорость 115200; и вот это вот все.
6) Собираю все это на столе (как чувствовал);
7) Страдаю!

Панель не собирается видеть контроллер, потому, что в конструкторе лайт не формируются необходимые элементы.
Ребята в поддержке посоветовали сформировать проект в конструкторе SMConstructor(Heating)_v2-03s3 для контроллера SMH 2G, затем изменить контроллер в SMLogix на пиксел. Так и поступил, но столкнулся с двумя проблемами:
а) после заливки в контроллер тому стало плохо от недостатка памяти, и в меню пиксела не оказалось настроек графика отопления и в целом отображение экрана недостаточное для настройки и работы контроллера в ИТП;
б) в SMH 2G нет аналоговых входов, т.е. нужно привязывать входы в программе, однако при добавлении входов на «поляну» не получается добавить связь от аналогового входа Пиксела к Макросу с надписью Аналоговые входы.

Вторая рекомендация поддержки звучит так, с незапрещения процитирую:
«1) Повторить структуру переменных от "нормального" Конструктора.»
«2) Подать на переменные аналогичные данные, которые передаются в "нормальном" Конструкторе».

Теперь вопрос.
Кто-то уже сталкивался с подобной задачей, решил ли ее, и есть ли протоптанные пути решения?
И пожалуй главное, прежде всего к производителю! Заявляя работоспособность пары Pixel25хх/Trim5 не сочтет ли компания Segnetics за труд все же выполнить взятые на себя обязательства и обеспечить их совместную работу, или убрать информацию, вводящую в заблуждение со своего сайта…
Изрядно я намучался и искренне надеюсь на помощь, я делаю хорошие узлы, но в дебри программирования лезть не позволяет IQ – но это ведь не повод отказываться от Сигнетикс?
Изображения
Тип файла: jpg скрин 1.jpg (234.9 Кбайт, 43 просмотров)
ooo19cm вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.07.2022, 09:13   #2
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: Pixel 2511 + Trim5 как подружить не будучи гением?

автоматизация и программирование - это профессия такая. начитавшись рекламы лезть в неё с голой задницей конечно можно, но это как-то неправильно...


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.07.2022, 11:31   #3
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Pixel 2511 + Trim5 как подружить не будучи гением?

Давайте тогда продолжим общение здесь, чтобы не дублироваться с почтой. Приложите тут свои текущие проекты.




Цитата:
б) в SMH 2G нет аналоговых входов, т.е. нужно привязывать входы в программе, однако при добавлении входов на «поляну» не получается добавить связь от аналогового входа Пиксела к Макросу с надписью Аналоговые входы.
Наверно, проблема в разном типе данных, но приложите проект для ясности.

Цитата:
Если проектант заложил - значит должно в природе такое решение существовать!
Я бы не счёл это за аксиому. К тому же проектировщики тоже люди, которые могут допускать ошибки.

Цитата:
Заявляя работоспособность пары Pixel25хх/Trim5 не сочтет ли компания Segnetics за труд все же выполнить взятые на себя обязательства и обеспечить их совместную работу, или убрать информацию, вводящую в заблуждение со своего сайта…
Покажите, где прямым текстом это написано?


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.07.2022, 11:37   #4
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Pixel 2511 + Trim5 как подружить не будучи гением?

Цитата:
Сообщение от ooo19cm Посмотреть сообщение
Кто-то уже сталкивался с подобной задачей, решил ли ее, и есть ли протоптанные пути решения?
Переменные modbus ctrl+c в проекте большого конструктора, ctrl+v в проекте маленького. Далее по названиям связей понятно что куда подключать. Но на триме редактировать график отопительный не получится, если малой кровью.
Максимум посмотреть.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.07.2022, 11:56   #5
ooo19cm
Новичок
 
Регистрация: Jul 2022
Сообщения: 6
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Pixel 2511 + Trim5 как подружить не будучи гением?

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
Покажите, где прямым текстом это написано?
Вот же ж
Изображения
Тип файла: jpeg 91FE323B-674D-4ED5-825B-52B1D69297A5.jpeg (486.1 Кбайт, 74 просмотров)
ooo19cm вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.07.2022, 11:58   #6
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Pixel 2511 + Trim5 как подружить не будучи гением?

Цитата:
Сообщение от ooo19cm Посмотреть сообщение
Вот же ж
Сайты маркетологи пишут... Ну что ж вы так. Давайте лучше разберёмся с документацией, что там написано. Я действительно этого не помню.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.07.2022, 12:03   #7
младшой
Senior Member
 
Регистрация: May 2010
Адрес: Москва
Сообщения: 863
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили: 86 раз(а) в 67 сообщениях
По умолчанию Ответ: Pixel 2511 + Trim5 как подружить не будучи гением?

Я бы предположил, что проектировщик планировал:
Трим - как HMI и исполнитель основной программы,
Пиксель - как модуль ввода-вывода.
младшой сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Старый 22.07.2022, 12:05   #8
ooo19cm
Новичок
 
Регистрация: Jul 2022
Сообщения: 6
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Pixel 2511 + Trim5 как подружить не будучи гением?

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Сайты маркетологи пишут... Ну что ж вы так. Давайте лучше разберёмся с документацией, что там написано. Я действительно этого не помню.
Ну слово не воробей. И вообще ни что не воробей, кроме воробья.
Давайте разбираться, мне даже урезанный функционал пульта подойдёт. Главное чтобы на нем было видно, что происходит с узлом, уставки можно и в пикселе устанавливать.
Да и вам хороший повод допилить конструктор и сделать более крутое предложение, чем у других производителей.
Вентиляционщики вас вот хвалят. А В ИТП Сигнетикс это редкость, обычно данфосс и овен.
ooo19cm вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.07.2022, 12:10   #9
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Pixel 2511 + Trim5 как подружить не будучи гением?

Цитата:
Сообщение от ooo19cm Посмотреть сообщение
Вот же ж
Тут речь про конструктор лайт. Соглашусь, что не очень удачно,на одной странице информация о пульте и о конструкторах.


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.07.2022, 12:20   #10
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Pixel 2511 + Trim5 как подружить не будучи гением?

Цитата:
Сообщение от ooo19cm Посмотреть сообщение
Да и вам хороший повод допилить конструктор и сделать более крутое предложение, чем у других производителей.
Конструктор версии лайт появился ещё до создания пульта и никак не планировался на выпуск в продакшен. Просто затычка, выложенная на форуме. Кстати, макросы регуляторов и насосов в проекте лайта нужно обязательно заменить на макросы из полного конструктора. Лайт уж больно очень старенький. Пиксели не очень подходят для ИТП, этот контроллер специально спроектирован под вентиляшку.



Цитата:
Сообщение от ooo19cm Посмотреть сообщение
В ИТП Сигнетикс это редкость, обычно данфосс и овен.
Да-да, знаем мы этот Данфосс


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.07.2022, 14:25   #11
monstr696
Senior Member
 
Регистрация: Apr 2013
Адрес: Россия, Москва
Сообщения: 772
Благодарил(а): 8 раз(а)
Поблагодарили: 65 раз(а) в 60 сообщениях
По умолчанию Ответ: Pixel 2511 + Trim5 как подружить не будучи гением?

Цитата:
Сообщение от ooo19cm Посмотреть сообщение
А В ИТП Сигнетикс это редкость, обычно данфосс и овен.
Не согласен.


__________________
Саня
monstr696 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.08.2022, 16:41   #12
ooo19cm
Новичок
 
Регистрация: Jul 2022
Сообщения: 6
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Pixel 2511 + Trim5 как подружить не будучи гением?

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
Приложите тут свои текущие проекты.
Самый элементарный набор
Вложения
Тип файла: zip Мини Отопление.zip (838.9 Кбайт, 25 просмотров)
ooo19cm вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.08.2022, 12:02   #13
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Pixel 2511 + Trim5 как подружить не будучи гением?

Цитата:
Сообщение от ooo19cm Посмотреть сообщение
Самый элементарный набор
Какие сейчас вопросы к проекту остались?


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.08.2022, 21:21   #14
ooo19cm
Новичок
 
Регистрация: Jul 2022
Сообщения: 6
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Pixel 2511 + Trim5 как подружить не будучи гением?

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
Какие сейчас вопросы к проекту остались?
Был перерыв в труде. Сейчас возвращаюсь. Вопрос тот же.
Проект созданный в маленьком конструкторе подружить (на минималках) с тримом. Копипаст переменных не получился…
ooo19cm вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.08.2022, 11:00   #15
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Pixel 2511 + Trim5 как подружить не будучи гением?

Напомните почту, с которой вы писали.


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.08.2022, 13:36   #16
ooo19cm
Новичок
 
Регистрация: Jul 2022
Сообщения: 6
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Pixel 2511 + Trim5 как подружить не будучи гением?

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
Напомните почту, с которой вы писали.
ooo19cm@
ooo19cm вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.08.2022, 16:14   #17
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Pixel 2511 + Trim5 как подружить не будучи гением?

Цитата:
Сообщение от ooo19cm Посмотреть сообщение
Копипаст переменных не получился…
Не помню, чтобы предлагал вам делать копипаст переменных, но помню, что предлагал сделать проект для 2G и сконвертировать его под пиксель. Но там тоже надо будет руками немного подредактировать. Вы пробовали это делать?


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 14:54.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024