Нестабильная связь с контроллерами Pixel.

В помещении вентиляционной камеры установлено шесть установок, контролируемых Pixel. Там же установлен опрашивающий компьютер (на расстоянии не более 5 метров до самого дальнего). Опрос производится через программу SMLogic.

Подключаю преобразователь USB/485 - Pixel. Связь есть с 5 приборами, производится поиск и прием всех параметров. Шестой находится, но параметры считать не удается.

На следующий день нет ни опроса, ни приема параметров. Монитор ком-порта иной раз показывает активность в линии, тогда SMLogic выдает сообщение - невозможно остановить опрос.

Изменение скорости с 115200 до 9600, включение USB/485 в разные порты не изменило ситуацию.
ngs вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.06.2016, 09:02   #2
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Нестабильная связь с Pixel

Цитата:
Сообщение от ngs Посмотреть сообщение
Нестабильная связь с контроллерами Pixel.

Монитор ком-порта иной раз показывает активность в линии, тогда SMLogic выдает сообщение - невозможно остановить опрос.

Изменение скорости с 115200 до 9600, включение USB/485 в разные порты не изменило ситуацию.

http://forum.segnetics.com/showthread.php?t=329


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.06.2016, 12:08   #3
ngs
Новичок
 
Регистрация: Jun 2016
Сообщения: 7
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Нестабильная связь с Pixel

Не думаю что проблема в проводах, ибо нет стабильной связи даже между двумя устройствами (компьютера и Pixel) на расстоянии 1,5 метров по 485. Проложил уж совсем все правильно, эффекта нет. Буду проверять осциллографом.

Интересно, что при поиске устройств, SMLogix перебор скоростей осуществляет, несмотря на отмеченную одну скорость (начинает с 115200):

<20160606135819.265 SYS>
Очистка порта: RXABORT, RXCLEAR, TXABORT, TXCLEAR
<20160606135819.281 SYS>
Скорость передачи 115200
<20160606135819.281 SYS>
DTR выключен
<20160606135819.281 SYS>
Служ. символы: Eof=0x00, Error=0x00, Break=0x00, Event=0x00, Xon=0x11, Xoff=0x13
<20160606135819.296 SYS>
Скорость передачи 115200
<20160606135819.296 SYS>
DTR выключен
<20160606135819.296 SYS>
Служ. символы: Eof=0x00, Error=0x00, Break=0x00, Event=0x00, Xon=0x11, Xoff=0x13
<20160606135819.296 TX>
ZZZZZZZZZZZZZZZZ
ngs вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.06.2016, 13:26   #4
serg-el
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Адрес: Москва
Сообщения: 600
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Нестабильная связь с Pixel

Цитата:
Сообщение от ngs Посмотреть сообщение
Подключаю преобразователь USB/485 - Pixel.
Какой преобразователь?

Терминаторы отключены на всех Pixel-ях, кроме крайнего?


__________________
Всё, что нельзя выразить в цифрах — это не наука, это — мнение.
serg-el вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.06.2016, 17:37   #5
Iroha
r/o
 
Регистрация: Mar 2010
Сообщения: 363
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 2 раз(а) в 2 сообщениях
По умолчанию Ответ: Нестабильная связь с Pixel

Цитата:
Сообщение от ngs Посмотреть сообщение
Нестабильная связь с контроллерами Pixel.
У мене последний раз перегревался порт USB.
Iroha вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.06.2016, 20:47   #6
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: Нестабильная связь с Pixel

плюсую. два пикселя с езернет картами на борту несколько минут думают прежде чем начать обмен, причем мастер считает, что обмен есть, а в слейве изменения контрольной переменной не происходит.
стоит вытащить эзернет-карты, связь появляется сразу после сброса питания


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.06.2016, 10:13   #7
ngs
Новичок
 
Регистрация: Jun 2016
Сообщения: 7
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Нестабильная связь с Pixel

Преобразователь самый простой, выглядит так http://mysku.ru/blog/aliexpress/28020.html

Компьютер, Pixel'ы заземлены.

Терминаторы отключены на всех Pixel-ях, кроме крайнего.

1. Я не вижу стабильной работы SMlogix, USB/RS485, Pixel. Один компьютер, один преобразователь, один кабель (длинной один метр), один контроллер.
2. Сеть не работает стабильно, это тоже доставляет. Списывать на кабеля не нужно. Аккуратный монтаж, длина проводов менее 20 метров, все сделано правильно.

И вообще... На кабель списывать - низкий стиль - пускали на заводе сеть RS485, проходящую по помещениям выпрямительного агрегата мощностью 500 МВт, и все работало. Были наводки, китаец что то допилил в софте и связь пошла стабильно.
ngs вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.06.2016, 10:31   #8
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Нестабильная связь с Pixel

Цитата:
Сообщение от ngs Посмотреть сообщение
Преобразователь самый простой, выглядит так http://mysku.ru/blog/aliexpress/28020.html
На рекомендуемых преобразователях проблем, подобных описываемой вами, не бывает.

http://forum.segnetics.com/showthread.php?t=1432


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.06.2016, 22:08   #9
serg-el
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Адрес: Москва
Сообщения: 600
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Нестабильная связь с Pixel

Цитата:
Сообщение от ngs Посмотреть сообщение
Преобразователь самый простой.

https://m.habrahabr.ru/post/212859/comments/

Ваша проблема - этого плана


__________________
Всё, что нельзя выразить в цифрах — это не наука, это — мнение.
serg-el вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.06.2016, 21:11   #10
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: Нестабильная связь с Pixel

Цитата:
Сообщение от serg-el Посмотреть сообщение
https://m.habrahabr.ru/post/212859/comments/

Ваша проблема - этого плана
там слишком много букв. можно сжато?


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.06.2016, 00:48   #11
serg-el
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Адрес: Москва
Сообщения: 600
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Нестабильная связь с Pixel

В копеечных преобразователях поддельные микросхемы, ттх не соблюдаются. Патчи от "китайца"- это временный костыль.
Использовать строго проверенные преобразователи.


__________________
Всё, что нельзя выразить в цифрах — это не наука, это — мнение.
serg-el вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 20:38.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024