Segnetics

Вернуться   Segnetics > Форум Segnetics > Вопросы о Pixel

Вопросы о Pixel Раздел специально по темам работы и применения контроллеров Pixel - 12xx и Pixel - 25xx

Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме
Старый 21.11.2016, 21:23   #1
АндрейД
Новичок
 
Регистрация: Nov 2016
Сообщения: 2
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию На дисплее нет изображения (решено)

Добрый день.
Есть следующая проблема, подскажите как возможно ее решить ?
Если он таки умер и требуется его замена вытекают 2 вопроса, как теперь посмотреть реальные параметры работы контроллера с помощью какого ПО, что там надо сделать ?
Как можно перенести алгоритмы работы на новый контролер?

Ранее с данным контролером не приходилось иметь дело. разжуйте как чайнику

управление идет ИТП по не зависимой схеме, 2 регулирующих клапана Данфос на контур Отопления и контур ГВС и 5 насосов, 2 на отопление, 2 на гвс и 1 на подпитку. регулируется в зависимости от т наружного воздуха.
Жильцы дома начали жаловаться что холодно, а без дисплея понять причину затруднительно, вот и ищется альтернативный способ посмотреть параметры регулирования.
Изображения
Тип файла: jpg IMG_4997[1].jpg (515.8 Кбайт, 191 просмотров)

Последний раз редактировалось Arsie, 09.06.2017 в 13:14
АндрейД вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.11.2016, 11:56   #2
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Умер дисплей

Цитата:
Сообщение от АндрейД Посмотреть сообщение
управление идет ИТП по не зависимой схеме, 2 регулирующих клапана Данфос на контур Отопления и контур ГВС и 5 насосов, 2 на отопление, 2 на гвс и 1 на подпитку. регулируется в зависимости от т наружного воздуха.
Жильцы дома начали жаловаться что холодно, а без дисплея понять причину затруднительно, вот и ищется альтернативный способ посмотреть параметры регулирования.
Нажмите одновременно кнопки ВВЕРХ и ВНИЗ. Изображение появляется?


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.11.2016, 01:43   #3
АндрейД
Новичок
 
Регистрация: Nov 2016
Сообщения: 2
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Умер дисплей

Спасибо помогло.
АндрейД вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 22:27.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024