Здравствуйте. Что то не работает режим автоматического снижения яркости подсветки дисплея в режиме "эконом".
Контроллер matrix 1020-70-0. SV soft version 29, SV hard version 1, SN 611921. приаттачена по modbus fmr-ка.
mirror_n_s вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.03.2020, 11:15   #2
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Назначение эконом режима дисплея в matrix

Цитата:
Сообщение от mirror_n_s Посмотреть сообщение
Здравствуйте. Что то не работает режим автоматического снижения яркости подсветки дисплея в режиме "эконом".
Контроллер matrix 1020-70-0. SV soft version 29, SV hard version 1, SN 611921. приаттачена по modbus fmr-ка.
Скачайте актуальный лоджик 3.32 с сайта, отформатируйте контроллер. На свежем софте у меня эконом-режим работает.


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.03.2020, 13:05   #3
mirror_n_s
Member
 
Регистрация: Mar 2013
Сообщения: 33
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Назначение эконом режима дисплея в matrix (нет проблемы)

Скачал Smlogix 3.32.0010. Обновил ПО, Подсветка заработала как надо. Спасибо.
mirror_n_s вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 18:49.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024