|
Песочница Удалённые с форума темы |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
31.08.2020, 18:31 | #1 |
Senior Member
Регистрация: Apr 2016
Сообщения: 162
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
4 раз(а) в 2 сообщениях
|
Сохранение уставок при загрузке новой программы в контроллера
Уважаемые коллеги.
Посоветуйте, что можно сделать в такой ситуации... Имеем: Матрикс, к которому через МодБас подключена панель Wintek. Панель пишет в него несколько десятков уставок. При перезагрузке Матрикса они слетают на нулевое значение и приходится их вводить с панели заново. Как сделать так, чтобы они сохраняли те значения, которые записали с панели на момент загрузки новой программы в контроллер. Задача очень актуальна, еще по тому, что по факту подключение к Матриксу для отладки возможно только с перезагрузкой программы. |
31.08.2020, 18:33 | #2 |
Senior Member
Регистрация: May 2010
Адрес: Москва
Сообщения: 862
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили:
86 раз(а) в 67 сообщениях
|
Ответ: Сохранение уставок при загрузке новой программы в контроллера
Сохранять их в энергонезависимой памяти EEPROM, естественно.
|
31.08.2020, 19:42 | #3 |
Senior Member
Регистрация: Apr 2016
Сообщения: 162
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
4 раз(а) в 2 сообщениях
|
Ответ: Сохранение уставок при загрузке новой программы в контроллера
А как это будет? Есть переменная мод бас, панель пишет в нее значение, это значение далее передается в программу. Как в эту переменную модбас записать значение из самой программы?
|
01.09.2020, 06:13 | #4 | |
Senior Member
Регистрация: Nov 2017
Адрес: Новосибирск
Сообщения: 196
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
9 раз(а) в 9 сообщениях
|
Ответ: Сохранение уставок при загрузке новой программы в контроллера
Цитата:
Вообще можно глянуть как реализована система меню в конструкторской программе. Там как раз значения из скады записываются в параметры. __________________ Пуш зе темпо |
|
01.09.2020, 13:24 | #5 | |
Senior Member
Регистрация: Oct 2019
Адрес: Курск
Сообщения: 474
Благодарил(а): 11 раз(а)
Поблагодарили:
10 раз(а) в 10 сообщениях
|
Ответ: Сохранение уставок при загрузке новой программы в контроллера
Цитата:
нативно, как у других производителей, у сегнетикса все это не работает. читайте вот эту тему, начиная с 978 сообщения. я сам еще не пробовал, руки не дошли. |
|