|
SMConstructor (вентиляция) Вопросы о работе Конструктора (Вентиляция и кондиционирование) |
|
Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |
26.05.2020, 07:24 | #1 |
Новичок
Регистрация: May 2020
Сообщения: 3
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Управление скоростью вентилятора в режиме зима/лето
Добрый день.
Нужна помощь в проекте.Имеется приточная установка с ККБ. Заказчик хочет ,чтобы скорость вентилятора в зимнем режим могла управляться через 0-10В, а летом во избежание обмерзания ККБ работала всегда на 100%.Можно как- нибудь реализовать это с помощью конструктора или как-то доработать проект? |
26.05.2020, 11:13 | #2 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 019
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
655 раз(а) в 599 сообщениях
|
Ответ: Управление скоростью вентилятора в режиме зима/лето
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
26.05.2020, 11:48 | #3 |
Новичок
Регистрация: May 2020
Сообщения: 3
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Управление скоростью вентилятора в режиме зима/лето
Управление скоростью вентилятора через аналоговый сигнал 0-10В в режиме Зима. А летом сигнал должен быть всегда 100% независимо от уставки в контроллере.
|
26.05.2020, 11:55 | #4 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 019
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
655 раз(а) в 599 сообщениях
|
Ответ: Управление скоростью вентилятора в режиме зима/лето
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
26.05.2020, 16:11 | #5 |
Senior Member
Регистрация: Apr 2013
Адрес: Россия, Москва
Сообщения: 766
Благодарил(а): 8 раз(а)
Поблагодарили:
63 раз(а) в 59 сообщениях
|
Ответ: Управление скоростью вентилятора в режиме зима/лето
__________________ Саня |
26.05.2020, 16:21 | #7 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 019
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
655 раз(а) в 599 сообщениях
|
Ответ: Управление скоростью вентилятора в режиме зима/лето
Невнятное решение для задачи, которая до сих пор внятно не сформулирована. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
27.05.2020, 20:59 | #8 |
Senior Member
Регистрация: Apr 2013
Адрес: Россия, Москва
Сообщения: 766
Благодарил(а): 8 раз(а)
Поблагодарили:
63 раз(а) в 59 сообщениях
|
Ответ: Управление скоростью вентилятора в режиме зима/лето
Какие могут быть ограничение в летний период если ККБ работает на холод. Тем более так хочет заказчик. __________________ Саня |
28.05.2020, 11:16 | #9 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 019
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
655 раз(а) в 599 сообщениях
|
Ответ: Управление скоростью вентилятора в режиме зима/лето
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
28.05.2020, 20:48 | #10 |
Senior Member
Регистрация: Apr 2013
Адрес: Россия, Москва
Сообщения: 766
Благодарил(а): 8 раз(а)
Поблагодарили:
63 раз(а) в 59 сообщениях
|
Ответ: Управление скоростью вентилятора в режиме зима/лето
__________________ Саня |
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Управление скоростью притока по Modbus | incandescent | Вопросы о SMH-2G(i) | 44 | 25.12.2023 20:41 |
Задание скорости вентилятора в расписании SMH4 | Arsie | SMConstructor (вентиляция) | 27 | 15.05.2020 11:29 |
Почему в Конструкторе HVAC нет управления скоростью вентилятора | Arsie | ЧаВо - Часто задаваемые Вопросы | 2 | 12.10.2018 11:30 |