Segnetics

Вернуться   Segnetics > Форум Segnetics > Песочница

Песочница Удалённые с форума темы

Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме
Старый 01.04.2020, 12:51   #1
mihanic
Member
 
Регистрация: Apr 2018
Сообщения: 50
Благодарил(а): 7 раз(а)
Поблагодарили: 2 раз(а) в 2 сообщениях
По умолчанию Сбой при компиляции SMArt

При компиляции проекта в SMLogix 3.30.0287 возникает ошибка: "Сбой при компиляции SMArt".
Проект прилагаю.

Последний раз редактировалось Arsie, 23.12.2020 в 00:57
mihanic сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Старый 01.04.2020, 13:24   #2
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 086
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Сбой при компиляции SMArt

Цитата:
Сообщение от mihanic Посмотреть сообщение
При компиляции проекта в SMLogix 3.30.0287 возникает ошибка: "Сбой при компиляции SMArt".
Проект прилагаю.
А в 3.30.0294?


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Старый 01.04.2020, 18:13   #3
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 157
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: Сбой при компиляции SMArt

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
А в 3.30.0294?
и в нём тоже, с разной степенью постоянности. иногда помогает перезапуск лоджика, иногда только ребут компа.


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.04.2020, 05:54   #4
mihanic
Member
 
Регистрация: Apr 2018
Сообщения: 50
Благодарил(а): 7 раз(а)
Поблагодарили: 2 раз(а) в 2 сообщениях
По умолчанию Ответ: Сбой при компиляции SMArt

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
А в 3.30.0294?
То же самое.
Ни переустановка лоджика ни перезагрузка ПК не помогли.
mihanic сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Старый 02.04.2020, 08:02   #5
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 157
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: Сбой при компиляции SMArt

сегодня помогла переустановка. винда похоже обновляется и что-то корежит


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.04.2020, 11:59   #6
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 331
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Сбой при компиляции SMArt

Цитата:
Сообщение от mihanic Посмотреть сообщение
То же самое.
Ни переустановка лоджика ни перезагрузка ПК не помогли.
А лоджик у вас один? В 294 я повторить не смог.


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Старый 02.04.2020, 12:10   #7
mihanic
Member
 
Регистрация: Apr 2018
Сообщения: 50
Благодарил(а): 7 раз(а)
Поблагодарили: 2 раз(а) в 2 сообщениях
По умолчанию Ответ: Сбой при компиляции SMArt

Да, я 287 удалил, 294 поставил.
mihanic сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Старый 03.04.2020, 01:15   #8
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 331
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Сбой при компиляции SMArt

Передал программистам проект, как поправят - напишу.


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Старый 03.04.2020, 12:09   #9
mihanic
Member
 
Регистрация: Apr 2018
Сообщения: 50
Благодарил(а): 7 раз(а)
Поблагодарили: 2 раз(а) в 2 сообщениях
По умолчанию Ответ: Сбой при компиляции SMArt

Поставил виртуалку c чистой Windows 7. Там запустилось.
2 раза отправил проект на контроллер в режиме отладки. И второй раз после выхода из режима отладки на экране:
"ПОДОЖДИТЕ...
Ждите. Идет передача данных из SMArt в SMLogix".
Ждал долго, но ничего не изменилась, надпись так и висела и с проектом нельзя было работать.
mihanic сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Старый 03.04.2020, 13:05   #10
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 331
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Сбой при компиляции SMArt

https://dl.segnetics.com/PRODUCTS/SMLogix/Version_3.32/ попробуйте загрузить из 3.32 лоджика.


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Старый 03.04.2020, 14:11   #11
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 157
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: Сбой при компиляции SMArt

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
https://dl.segnetics.com/PRODUCTS/SMLogix/Version_3.32/ попробуйте загрузить из 3.32 лоджика.
смш4 уже работает из-под 32го лоджика?
можно использовать на объекте или все еще лучше нет?


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.04.2020, 14:25   #12
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 331
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Сбой при компиляции SMArt

Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
смш4 уже работает из-под 32го лоджика?
можно использовать на объекте или все еще лучше нет?
Уже работает. Я использую, критичностей незамечено.


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Старый 03.04.2020, 15:04   #13
ZERO
Member
 
Аватара для ZERO
 
Регистрация: Mar 2019
Сообщения: 63
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили: 3 раз(а) в 3 сообщениях
По умолчанию Ответ: Сбой при компиляции SMArt

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
Уже работает. Я использую, критичностей незамечено.
Ща проверим...
ZERO вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.04.2020, 15:39   #14
ZERO
Member
 
Аватара для ZERO
 
Регистрация: Mar 2019
Сообщения: 63
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили: 3 раз(а) в 3 сообщениях
По умолчанию Ответ: Сбой при компиляции SMArt

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
Уже работает. Я использую, критичностей незамечено.
Пробовал загрузить проект в SMH4.
1. В Окне ввода пароля появилось нижнее подчеркивание и на ввод с клавиатуры не реагирует.
2. После загрузки лоджик висит с сообщением "Подождите" и тишина...(пока не выкинешь его из процессов)

Другие ПЛК пока мучить не стал... проект выслал на почту...

Последний раз редактировалось Arsie, 30.09.2020 в 15:52 Причина: Проблема решена, файлы удалил
ZERO вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.04.2020, 16:10   #15
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 331
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Сбой при компиляции SMArt

Цитата:
Сообщение от ZERO Посмотреть сообщение
Пробовал загрузить проект в SMH4.
1. В Окне ввода пароля появилось нижнее подчеркивание и на ввод с клавиатуры не реагирует.
2. После загрузки лоджик висит с сообщением "Подождите" и тишина...(пока не выкинешь его из процессов)

Другие ПЛК пока мучить не стал... проект выслал на почту...
У меня проект загрузился нормально, но с паролем проблема повторилась. Передал проект программистам.


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Старый 06.04.2020, 06:32   #16
mihanic
Member
 
Регистрация: Apr 2018
Сообщения: 50
Благодарил(а): 7 раз(а)
Поблагодарили: 2 раз(а) в 2 сообщениях
По умолчанию Ответ: Сбой при компиляции SMArt

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
https://dl.segnetics.com/PRODUCTS/SMLogix/Version_3.32/ попробуйте загрузить из 3.32 лоджика.
в 32 версии тоже самое.
Во вложении экраны лоджика до нажатия кнопки инициализации EEPROM
и ошибка после - может это как то поможет.

Последний раз редактировалось Arsie, 30.09.2020 в 15:51 Причина: Проблема решена, файлы удалил
mihanic сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Старый 06.04.2020, 13:19   #17
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 331
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Сбой при компиляции SMArt

Цитата:
Сообщение от mihanic Посмотреть сообщение
в 32 версии тоже самое.
Во вложении экраны лоджика до нажатия кнопки инициализации EEPROM
и ошибка после - может это как то поможет.
Откройте лоджик, найдите вкладку настройки - открыть папку с логами, очистите папку, попробуйте загрузить проект, наткнитесь на проблему, зайдите в папку с логами и пришлите их нам.


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Старый 07.04.2020, 05:51   #18
mihanic
Member
 
Регистрация: Apr 2018
Сообщения: 50
Благодарил(а): 7 раз(а)
Поблагодарили: 2 раз(а) в 2 сообщениях
По умолчанию Ответ: Сбой при компиляции SMArt

Логи во вложении.

Последний раз редактировалось Arsie, 30.09.2020 в 15:51 Причина: Удалил вложения за ненужностью
mihanic сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Старый 07.04.2020, 14:08   #19
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 331
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Сбой при компиляции SMArt

Цитата:
Сообщение от mihanic Посмотреть сообщение
Логи во вложении.
3.32 у вас точно последняя? Передал логи программистам, в логах увидел ошибку компиляции, но ваш проект продолжает без проблем загружаться...


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Старый 08.04.2020, 05:05   #20
mihanic
Member
 
Регистрация: Apr 2018
Сообщения: 50
Благодарил(а): 7 раз(а)
Поблагодарили: 2 раз(а) в 2 сообщениях
По умолчанию Ответ: Сбой при компиляции SMArt

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
3.32 у вас точно последняя?
Скачал по вашей ссылке выше.
mihanic сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Старый 08.04.2020, 13:07   #21
Ling-Ling
Новичок
 
Регистрация: Dec 2014
Сообщения: 22
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Сбой при компиляции SMArt

Последняя версия SMLogix 3.32, контроллер SMH4, аналогично "Сбой при компиляции SMArt".

Создал абсолютно пустой проект, добавил на экран два поля "Ввод числа", получаю ошибку. Одно поле удаляю - всё нормально. Накидываю других элементов - всё нормально. Добавляю снова второе поле "Ввод числа" - снова сбой компиляции.

Логи прилагаю.

SMLogix.zip
Ling-Ling вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.04.2020, 14:40   #22
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 331
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Сбой при компиляции SMArt

Цитата:
Сообщение от mihanic Посмотреть сообщение
Скачал по вашей ссылке выше.
Отформатируйте на всякий случай контроллер из этой версии лоджика.


Цитата:
Последняя версия SMLogix 3.32, контроллер SMH4, аналогично "Сбой при компиляции SMArt".
Для полноты с логами лучше прикладывать проект. Но я повторил эту проблему, передал программистам.


Добавлено через 21 минуту


Цитата:
Сообщение от Ling-Ling Посмотреть сообщение
Последняя версия SMLogix 3.32

Вложение 7661
upd. Проверьте в 3.32.0026, у меня больше не повторяется.


Добавлено через 21 минуту


Цитата:
Сообщение от mihanic Посмотреть сообщение
Скачал по вашей ссылке выше.
Вы тоже перепроверьте, пожалуйста, в актуальной версии.


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Старый 09.04.2020, 04:58   #23
mihanic
Member
 
Регистрация: Apr 2018
Сообщения: 50
Благодарил(а): 7 раз(а)
Поблагодарили: 2 раз(а) в 2 сообщениях
По умолчанию Ответ: Сбой при компиляции SMArt

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
Вы тоже перепроверьте, пожалуйста, в актуальной версии.
В версии 3.32.0026 всё также повторяется.
mihanic сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Старый 09.04.2020, 09:45   #24
Ling-Ling
Новичок
 
Регистрация: Dec 2014
Сообщения: 22
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Сбой при компиляции SMArt

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
upd. Проверьте в 3.32.0026, у меня больше не повторяется.
В новой версии моя проблема решилась.

Непрерывная интеграция
Ling-Ling вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.04.2020, 10:48   #25
4ertjaga_88
Senior Member
 
Регистрация: Apr 2013
Сообщения: 117
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Сбой при компиляции SMArt

В новой версии сильно уменьшилось отображение. Разрешение компа 2560*1600. Плюс кнопки scroll left и right не работают

Последний раз редактировалось Arsie, 23.12.2020 в 00:56
4ertjaga_88 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.04.2020, 11:17   #26
4ertjaga_88
Senior Member
 
Регистрация: Apr 2013
Сообщения: 117
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Сбой при компиляции SMArt

В предыдущей 3.30.0294 с этим делом было лучше,хотя scroll left,right так же не функционирует

Последний раз редактировалось Arsie, 23.12.2020 в 00:56
4ertjaga_88 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.04.2020, 12:58   #27
windy
Senior Member
 
Регистрация: Mar 2014
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщения: 408
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 23 раз(а) в 23 сообщениях
По умолчанию Ответ: Сбой при компиляции SMArt

Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
сегодня помогла переустановка. винда похоже обновляется и что-то корежит
Время от времени возникает такая же проблема с компиляцией SMArt. Бывает еще и похуже. Но похоже система (ОС) здесь не причем. Лечить не получалось. Брал предыдущую версию проекта и работал с ней.

В процессе создания проектов завел себе за правило, как можно чаще сохранять изменения в проекте под разными версиями. Поэтому при критичном сбое не особо расстраиваюсь и возвращаюсь на шаг назад. Занимает много места на диске, но экономит время и НЕРВЫ.
Когда началось бурное развитие новых версий лоджика начал заводить вложенные папки 3.28; 3.30, а теперь еще и 3.32 похоже появится...
windy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.04.2020, 13:44   #28
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 086
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Сбой при компиляции SMArt

Цитата:
Сообщение от 4ertjaga_88 Посмотреть сообщение
В новой версии сильно уменьшилось отображение. Разрешение компа 2560*1600. Плюс кнопки scroll left и right не работают
Цитата:
Сообщение от 4ertjaga_88 Посмотреть сообщение
В предыдущей 3.30.0294 с этим делом было лучше,хотя scroll left,right так же не функционирует
У вас фотографии с разными мониторами или разными DPI. Панель задач и кнопки на ней у вас тоже разного размера. Лоджик тут ни при чём. Как винда настроена, так он и показывает.


Добавлено через 3 минуты


Цитата:
Сообщение от windy Посмотреть сообщение
В процессе создания проектов завел себе за правило, как можно чаще сохранять изменения в проекте под разными версиями. Поэтому при критичном сбое не особо расстраиваюсь и возвращаюсь на шаг назад.
Я так работаю с 00-х годов и неоднократно писал об этом на форуме. Причём привычка эта у меня появилась ещё до того, как Сегнетикс появился на свет как компания.

Глючит весь софт. Вообще весь. Кодесис, Степ7, Вижл студия. Список бесконечен.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Старый 09.04.2020, 23:30   #29
4ertjaga_88
Senior Member
 
Регистрация: Apr 2013
Сообщения: 117
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Сбой при компиляции SMArt

Дело в лоджике. На версиии 3.30 разрешение нормальное у проекта. На последней версии лоджика 3.32 открываешь проект тот же и уже все мелко становится. Что то видимо было изменено в прошивке под разрешние,которое я указал
4ertjaga_88 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.04.2020, 01:23   #30
4ertjaga_88
Senior Member
 
Регистрация: Apr 2013
Сообщения: 117
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Сбой при компиляции SMArt

Видеопруф https://drive.google.com/file/d/11nS...w?usp=drivesdk
4ertjaga_88 вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 13:04.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024