Ответ: Вопрос по приточновытяжной системе с двумя независимыми электрокалориферами
Цитата:
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
13.12.2013, 13:32 | #32 | |
Новичок
Регистрация: Jun 2013
Сообщения: 18
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: Вопрос по приточновытяжной системе с двумя независимыми электрокалориферами
Цитата:
Скрин на предыдущей странице приложен. И еще вопрос. Установка датчика температуры канала после калорифера электрического где целесообразнее будет? Рядом с калорифером или надо выбирать какую то точку удаленную в конце канала? Последний раз редактировалось koncy, 13.12.2013 в 14:02 |
|
13.12.2013, 14:13 | #33 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 105
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Вопрос по приточновытяжной системе с двумя независимыми электрокалориферами
Цитата:
PS. Не нужно упоминать о скрине, если вы его добавили позже моего ответа. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
13.12.2013, 14:18 | #34 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 105
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Вопрос по приточновытяжной системе с двумя независимыми электрокалориферами
Цитата:
Если температуру ТЭНов калорифера, то вблизи. Если температуру в канале, то поодаль, как минимум на расстоянии тройной ширины воздуховода (или высоты, если высота больше ширины). А лучше - после вентилятора. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
20.12.2013, 13:14 | #35 |
Senior Member
Регистрация: May 2013
Сообщения: 130
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Арсений Вы в самом начале темы написали такое предложение "Я бы сделал в Конструкторе две приточки и загнал бы обе в контроллер, удалив из второй ненужные элементы. Ну либо вообще ничего бы не трогал."
Можно задать вопрос? А каким образом можно в конструкторе сделать две приточки? Несколько вытяжек можно. А приочки!? Толи я чего то не понимаю или я Вас не правильно понял. Хотя с Ваши продуктом уже 6 лет работаю. |
Благодарность от: |
20.12.2013, 13:19 | #36 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 105
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Вопрос по приточновытяжной системе с двумя независимыми электрокалориферами
Цитата:
Из которых затем собирал бы одну. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
27.08.2020, 15:12 | #37 | |
Новичок
Регистрация: Aug 2020
Сообщения: 8
Благодарил(а): 5 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Вопрос по приточновытяжной системе с двумя независимыми электрокалориферами
Добрый вечер, подскажите пожалуйста. Ситуация аналогичная, создал два одинаковых проекта (макросы), поместил в один, а дальше как их объединить?
Добавлено через 21 минуту Цитата:
1. Контроллер Pixel 2511 2. Дополнительный модуль MR-120 3. Дополнительный модуль MR-800 4. Приточная установка (вентилятор, электрический калорифер, датчик температуры канала, реле перепада давления на фильтре, реле перепада давления на вентиляторе. 5. Приточная установка (вентилятор, электрический калорифер, датчик температуры канала, реле перепада давления на фильтре, реле перепада давления на вентиляторе. 6. Привод жалюзи Подскажите пожалуйста, как мне можно лучше реализовать программное обеспечение? Через SmConstructor создал один проект, сохранил его как макрос, потом на него накладываю другой такой же? |
|
27.08.2020, 16:09 | #38 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 105
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Вопрос по приточновытяжной системе с двумя независимыми электрокалориферами
Да. Далее раздать им железо, кнопки и сделать менеджмент, кому разрешено в данный момент работать с экраном.
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
Благодарность от: |
28.08.2020, 14:22 | #39 | |
Новичок
Регистрация: Aug 2020
Сообщения: 8
Благодарил(а): 5 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Вопрос по приточновытяжной системе с двумя независимыми электрокалориферами
Цитата:
Два проекта в один я объединил, дальше не могу разобраться, как их вместе объединить, разворачиваю, а они открываются отдельными окнами. Буду признателен за подсказку. (Скрин прикрепляю) Последний раз редактировалось Renatik, 28.08.2020 в 14:28 Причина: Не вложился файл |
|
28.08.2020, 15:12 | #40 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 105
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Вопрос по приточновытяжной системе с двумя независимыми электрокалориферами
Цитата:
Объединение независимых алгоритмов внутри одной машины (компьютера, контроллера, телевизора, холста) - это всегда творчество. Мануал примерно такой: любой хороший художник (программист, кузнец, столяр) делает план, выполняет наброски и далее скрупулёзно их обрабатывает по своему плану. В результате рождается шедевр. У вас пока в одной руке одна кисть (первый макрос), в другой другая кисть (второй макрос) и вы стоите перед холстом (поляной лоджика. Я не вижу вменяемой возможности подсказать вам, как нарисовать прелестную нимфу. Точнее подсказка уже была, но она оказалась бесполезной. Попробую ещё раз: Стих первый: Вначале были проект. Проект Первый и проект Второй. И была благодать на всей земле русской. Стих второй: Пришли на землю русскую вороги заморские, жабой задушенные и прозорливостью обделённые. Стих третий: Замыслили вороги думу чёрную, как обобрать землю русскую, халяву поиметь бездумную. Стих четвёртый: Да не знали вороги, жабой задушенные и прозорливостью обделённые, что не рада им земля русская, ума просит у ворогов и смекалистости. Стих пятый: Пришли вороги к волхву, на лицах с маскою. Как, грят, нам проекты забрать, в тележку совать и на чужбину тащить, бабло пожинаючи? Стих шестой: И молвил волхв весть добрую, что проекты те с кнопками работают, датчики опрашивают и релюшками щёлкают. А ещё они, как два солнца ясные, на нас с вами взирают через экраны прекрасные. Стих седьмой: Пригорюнились враги, нет халявы здесь. Поработать должны ручки белые. Шевелиться должны умы чёрные. Стих восьмой: Взял ремень волшебный волхв ясновидяший, надрал зад ремнём врагам окаянным тем. Говорит он им "Что ж вы сделали? Запихнуть два макроса - нет в том удали! Удаль в том, чтоб раздать ресурс макросам, чтоб экран им дать всем по очереди. Не таращить глаз в поле Лоджика, а включить быстрей ум зашоренный, и понять - волшебства нет в контроллере. Надо делать всё ручкой белою, и возить мышь по полю, по коврику"... Вы здесь __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. Последний раз редактировалось Arsie, 28.08.2020 в 16:06 |
|
28.08.2020, 15:53 | #41 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 105
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Вопрос по приточновытяжной системе с двумя независимыми электрокалориферами
Отбросим лирику. Сделать-то вам что нужно? Два калорифера или две установки в одном контроллере? А то может вы сейчас себе сложности на ровном месте насоздавали.
Программировать на FBD умеете? __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
28.08.2020, 17:29 | #42 |
Senior Member
Регистрация: May 2010
Адрес: Москва
Сообщения: 863
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили:
86 раз(а) в 67 сообщениях
|
Ответ: Вопрос по приточновытяжной системе с двумя независимыми электрокалориферами
2 конструкторских программы приточек на один пиксель?
По мне так сомнительное предприятие. |
29.08.2020, 18:48 | #43 |
Senior Member
Регистрация: Apr 2013
Адрес: Россия, Москва
Сообщения: 772
Благодарил(а): 8 раз(а)
Поблагодарили:
65 раз(а) в 60 сообщениях
|
Ответ: Вопрос по приточновытяжной системе с двумя независимыми электрокалориферами
В полне реально.
__________________ Саня |
29.08.2020, 19:18 | #44 |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили:
165 раз(а) в 157 сообщениях
|
Ответ: Вопрос по приточновытяжной системе с двумя независимыми электрокалориферами
круто. но как по мне, так два пикселя стоит раз в десять меньше, чем такая работа. а то и в сто.
|
29.08.2020, 20:04 | #45 |
Senior Member
Регистрация: Mar 2008
Адрес: Екатеринбург
Сообщения: 493
Благодарил(а): 50 раз(а)
Поблагодарили:
14 раз(а) в 13 сообщениях
|
Ответ: Вопрос по приточновытяжной системе с двумя независимыми электрокалориферами
|
30.08.2020, 17:54 | #46 | |
Senior Member
Регистрация: Apr 2013
Адрес: Россия, Москва
Сообщения: 772
Благодарил(а): 8 раз(а)
Поблагодарили:
65 раз(а) в 60 сообщениях
|
Ответ: Вопрос по приточновытяжной системе с двумя независимыми электрокалориферами
Цитата:
А второй контроллер можно положить в зип. Еще один из вариантов https://forum.segnetics.com/showpost...8&postcount=56 Здесь тоже реализация на одном контроллере только SMH 2G __________________ Саня |
|
30.08.2020, 18:03 | #47 | |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили:
165 раз(а) в 157 сообщениях
|
Ответ: Вопрос по приточновытяжной системе с двумя независимыми электрокалориферами
Цитата:
|
|
30.08.2020, 21:53 | #48 | |
Senior Member
Регистрация: May 2010
Адрес: Москва
Сообщения: 863
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили:
86 раз(а) в 67 сообщениях
|
Ответ: Вопрос по приточновытяжной системе с двумя независимыми электрокалориферами
Цитата:
А для Пикселя с двумя программами еще и модуль памяти потребуется. И что-то меня одолевают сомнения, что программа с двумя приточками с водяным нагревом и охлаждением будет выполняться за заявленные 100мс (SMH2G в этом плане еще более тормозной). На бОльших циклах пользоваться интерфейсом становится субъективно некомфортно. С SMH2Gi, SMH4, Matrix вопросов нет - ресурсов хватает на все и с избытком. |
|
31.08.2020, 07:29 | #49 | |
Новичок
Регистрация: Aug 2020
Сообщения: 8
Благодарил(а): 5 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Вопрос по приточновытяжной системе с двумя независимыми электрокалориферами
Цитата:
Есть две приточные установки, в каждой из них присутствует: 1) Электрокалорифер. 2) Вентилятор. Я хочу, чтобы одна работала как основная, а другая резерв. К примеру одна встала по аварии, запускается автоматически вторая. |
|
31.08.2020, 11:03 | #50 | ||
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 335
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: Вопрос по приточновытяжной системе с двумя независимыми электрокалориферами
Хотелось бы тоже узнать ответы на вопросы
Цитата:
Цитата:
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
||
Благодарность от: |
31.08.2020, 11:11 | #51 |
Новичок
Регистрация: Aug 2020
Сообщения: 8
Благодарил(а): 5 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Вопрос по приточновытяжной системе с двумя независимыми электрокалориферами
|
01.09.2020, 18:11 | #52 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 335
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: Вопрос по приточновытяжной системе с двумя независимыми электрокалориферами
Если только учитесь, возможно, имеет смысл взять задачу попроще...Например, сначала запустить только одну установку, т.е. сформировать проект с помощью конструктора, загрузить его, изучить и проверить работу компонентов программы(документация конструктора в помощь), далее создать вторую программу( или она будет точно такой же), проверить работу. Если что-то непонятно будет, результат работы приложите в эту тему вместе с вопросами.
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
Благодарность от: |
22.12.2020, 13:27 | #53 | |
Новичок
Регистрация: Aug 2020
Сообщения: 8
Благодарил(а): 5 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Вопрос по приточновытяжной системе с двумя независимыми электрокалориферами
Цитата:
Добрый день, какие например кнопки на переменные заменяются? |
|
22.12.2020, 13:37 | #54 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 105
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Вопрос по приточновытяжной системе с двумя независимыми электрокалориферами
Выделяем в дереве "Вход", далее ПКМ на кнопке, далее "Заменить" в выпавшей менюшке.
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
01.03.2021, 16:26 | #55 |
Новичок
Регистрация: Aug 2020
Сообщения: 8
Благодарил(а): 5 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Вопрос по приточновытяжной системе с двумя независимыми электрокалориферами
Добрый день!
Сделал проект приточной вентиляционной установки, загрузил в контроллер и столкнулся с тем, что контроллер не обращает внимание на прессостат вентилятора (Не выдает аварию). Подскажите пожалуйста, что упустил. А то смотрю и найти не могу. |
01.03.2021, 16:40 | #56 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 335
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: Вопрос по приточновытяжной системе с двумя независимыми электрокалориферами
Логично, на макросе вентилятора время реакции 0. Куда-то связь пропала.
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
Благодарность от: |
01.03.2021, 17:52 | #57 |
Новичок
Регистрация: Aug 2020
Сообщения: 8
Благодарил(а): 5 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Вопрос по приточновытяжной системе с двумя независимыми электрокалориферами
Спасибо, почему время реакции не меняется в настройках самого контроллера? В настройках меняю, а по факту не меняется.
Добавлено через 11 минут Можете подсказать, как время реакции в проекте на макросе, завязать так, чтобы с контроллера можно было менять? |
01.03.2021, 18:07 | #58 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 335
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: Вопрос по приточновытяжной системе с двумя независимыми электрокалориферами
Вы проект генерировали из конструктора?
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
Благодарность от: |
01.03.2021, 20:02 | #59 |
Новичок
Регистрация: Aug 2020
Сообщения: 8
Благодарил(а): 5 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Вопрос по приточновытяжной системе с двумя независимыми электрокалориферами
Да на конструкторе, только потом переделывал, так как в настройках контроллер ничего менять не давал. Сейчас же время реакции вентилятора и продувку электрокалорифера не меняет (в настройках контроллера вводится значение, а по факту не меняется).
|
01.03.2021, 21:01 | #60 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 335
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: Вопрос по приточновытяжной системе с двумя независимыми электрокалориферами
Что-то вы там сильно переделали и конкретно для работоспособности этой функции вам нужно восстановить потерянную связь от макроса системного меню от входа Время В(при этом связь у вас оборвана внутри макроса) к макросу вентилятора. Но лично я такому проекту уже не доверял бы, а заново сделал, вдруг еще что внутри оборвали.
P.S. А зачем вообще внутренности глобальных макросов понадобились? __________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |