|
Связь с внешним миром Modbus, RS232, RS485, Lon и другое. |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
09.06.2017, 17:48 | #1 |
Senior Member
Регистрация: Apr 2008
Сообщения: 204
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
2gi - 485 - opc не работает помогите (решено)
Раньше собирал по 485 с 2G там все тоже самое и работает
теперь надо на 2 Gi сделать сервер запускается лампочки обмена моргают но в приложении нули светятся меня смущают вот эти настройки REG0="100" REGCOUNT="2" может клиент подскажите чтобы значения посмотреть на соседней машине демо инсатовского сервера работает переходники и провода отпадают видимо неправильно настроен мой сервер Последний раз редактировалось kostkost, 09.06.2017 в 18:07 |
09.06.2017, 18:38 | #2 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 170
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: 2gi - 485 - opc неработает помогите
Цитата:
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
09.06.2017, 18:48 | #3 |
Senior Member
Регистрация: Apr 2008
Сообщения: 204
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: 2gi - 485 - opc неработает помогите
в том то и проблема настройки я взял с предыдущего проекта неработает
лампочки моргают а толку нет контроллер чтото отвечает но сервер это неможет разобрать |
09.06.2017, 18:52 | #4 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 170
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: 2gi - 485 - opc неработает помогите
Покажите лог обмена, где виден запрос сервера и ответ контроллера.
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
09.06.2017, 19:25 | #5 |
Senior Member
Регистрация: Apr 2008
Сообщения: 204
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: 2gi - 485 - opc неработает помогите
прикрепил
|
09.06.2017, 19:31 | #6 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 170
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: 2gi - 485 - opc неработает помогите
Сервер какую-то хрень шлёт, либо монитор какую-то хрень принимает.
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
09.06.2017, 19:41 | #7 |
Senior Member
Регистрация: Apr 2008
Сообщения: 204
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: 2gi - 485 - opc неработает помогите
высылаю док по серву
я не совсем понял параметры возможно REG0="100" REGCOUNT="2" |
09.06.2017, 19:45 | #8 |
Senior Member
Регистрация: Apr 2008
Сообщения: 204
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: 2gi - 485 - opc неработает помогите
вот другой вид обмена
ктото из них постоянно пытается очистить порт завтра буду докавыривать |
09.06.2017, 19:52 | #9 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 170
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: 2gi - 485 - opc неработает помогите
Снимите лог, как работает мастер опс и сравните.
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
10.06.2017, 11:53 | #10 |
Senior Member
Регистрация: Apr 2008
Сообщения: 204
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: 2gi - 485 - opc неработает помогите
после подключения устанавливаются параметры соединения
справа красным до 0х130 дальше идет запрос на желтом фоне и он повторяется <20170610104301.000 TX> ответ тоже повторяется если бы знать смысл этого запроса я не силен в протоколе 01 03 A0 00 00 01 A6 0A 01- это адрес контроллера 03 - это функция чтения А0 00 - адрес переменной в списке переменных модбас контроллера 40960 это А000 дальше я не знаю остается 00 01 А6 0А последние 4(или 2) это контрольная сумма он отвечает 01 83 01 80 F0 Арсений скажите что значит этот ответ? Добавил 2 скрин это с работающего демо сервера там видно что запрос идет функцией 4 а не 3 значит все дело в настройках Последний раз редактировалось kostkost, 10.06.2017 в 12:20 |
10.06.2017, 12:26 | #11 |
Senior Member
Регистрация: Apr 2008
Сообщения: 204
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: 2gi - 485 - opc неработает помогите
обратите внимание он отвечает не 04 а 84
|
10.06.2017, 14:11 | #12 |
Senior Member
Регистрация: Jan 2012
Адрес: Саратов
Сообщения: 179
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
3 раз(а) в 3 сообщениях
|
Ответ: 2gi - 485 - opc неработает помогите
|
10.06.2017, 15:14 | #13 |
Senior Member
Регистрация: Apr 2008
Сообщения: 204
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: 2gi - 485 - opc неработает помогите
Причина неправильной работы была в том что на контроллере стоял модбас адрес 1
Но цифры я так и не увидел надо настраивать сервер ответы идут на функцию 3 и на функцию 4 Но на работающей системе у меня везде использовалась 3 там 2G стоят правда а здесь 2Gi |
10.06.2017, 16:35 | #14 |
Senior Member
Регистрация: Apr 2008
Сообщения: 204
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: 2gi - 485 - opc неработает помогите
1 картинка это теперешние настройки сервера
2 картинка это настройки работающего сервера на 2 G 3 это лог обмена теперешнего сервера показывает ноль и хоть застрелись |
10.06.2017, 17:14 | #15 |
Senior Member
Регистрация: Jan 2012
Адрес: Саратов
Сообщения: 179
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
3 раз(а) в 3 сообщениях
|
Ответ: 2gi - 485 - opc неработает помогите
|
10.06.2017, 17:42 | #16 |
Senior Member
Регистрация: Apr 2008
Сообщения: 204
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: 2gi - 485 - opc неработает помогите
Я ее решил!
Стоповые биты то понятно я как пример приводил прошлый вариант Проблема была в адресе модбас изменил с 1 на 3 и вторая проблема была в драйверах переходника под ХП их выпустили уже после прекращения поддержки ХП и хотя они есть на сайте FDDI винда сама их не обновляет и не видит нужно ставить в ручную Осталось решить как поставить ОПС Комплексные системы на Украинский виндовс 7 проблема с локализацией . на английский виндовс ставится а на Украинский не хочет . Есть идеи?? Завтра буду ковырять седня усе |
12.06.2017, 20:03 | #17 |
Senior Member
Регистрация: Apr 2008
Сообщения: 204
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: 2gi - 485 - opc неработает помогите
С локализацией разобрался вин7 профеш установил английский серв работает всем спасибо!
Есть еще вопрос несколько контроллеров подключены к компьютеру через 485 интерфейс можно ли давать контроллером адреса модбас такие как 1 и 0 ? если нельзя то почему и какие можно? |
12.06.2017, 20:42 | #18 |
Senior Member
Регистрация: Jan 2012
Адрес: Саратов
Сообщения: 179
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
3 раз(а) в 3 сообщениях
|
Ответ: 2gi - 485 - opc неработает помогите
У каждого контроллера должен быть свой адрес. Несколько контроллеров - несколько адресов. Все адреса РАЗНЫЕ. Например 1,2,3, и тд.
|
12.06.2017, 20:59 | #19 | |
Senior Member
Регистрация: Apr 2008
Сообщения: 204
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: 2gi - 485 - opc неработает помогите
Цитата:
а какой адрес у преобразователя интерфейсов что на компе? |
|
12.06.2017, 21:19 | #20 |
Senior Member
Регистрация: Jan 2012
Адрес: Саратов
Сообщения: 179
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
3 раз(а) в 3 сообщениях
|
Ответ: 2gi - 485 - opc неработает помогите
|
12.06.2017, 21:30 | #21 |
Senior Member
Регистрация: Apr 2008
Сообщения: 204
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: 2gi - 485 - opc неработает помогите
У всех устройств в сети есть адрес а у преобразователя нету ?
Не верю |
12.06.2017, 23:10 | #22 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 791
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: 2gi - 485 - opc неработает помогите
|
13.06.2017, 11:20 | #23 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 170
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: 2gi - 485 - opc неработает помогите
Цитата:
Примите это как данное и забудьте этот сервер как страшный сон __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|