Значения с аналоговых входов MC
При настройке МС в программе можно\надо выбрать номинал измеряемого сопротивления для датчиков температуры. Также в макросе, например, TermoSensor_2G_v3.0m(lite) можно выбрать тип датчика, т.е. при желании из меню поменять этот самый тип (при замене датчика соответственно). Дак вот вопрос: на сколько корректно будут показания на выходе с макроса, если изначально МС настроен на 1000 омное сопротивление, а затем поменять (при необходимости) тип датчика к примеру на 100Pt или 50М? Ведь вроде из меню-то мы никак не можем поменять настройки МС?
|
06.12.2011, 12:03 | #2 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 131
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
662 раз(а) в 606 сообщениях
|
Ответ: Работа с аналоговыми входами в SMlogix
Цитата:
Другими словами, в диапазоне RTD1000 сопротивление в десять ом померяются с бОльшей погрешностью, чем в диапазоне RTD100. Численные значения сопротивления в программе будут одинаковыми - десять ом. . __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
25.10.2013, 14:39 | #3 |
Новичок
Регистрация: Oct 2013
Сообщения: 28
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Значения с аналоговых входов MC
Привет всем!
Вернусь к этой теме, т.к. все таки интересно, нельзя ли программным способом поменять настройку аналогового входа? А так было бы очень удобно, прошил в офисе контроллер, а на объекте уже забил тип датчика и доволен :-) |
25.10.2013, 15:44 | #4 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 131
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
662 раз(а) в 606 сообщениях
|
Ответ: Значения с аналоговых входов MC
Конечно можно. Сделайте смену типа датчика из меню и меняйте сколько вам угодно и где вам угодно
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
30.10.2013, 14:20 | #5 |
Новичок
Регистрация: Oct 2013
Сообщения: 28
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Значения с аналоговых входов MC
Я имел в виду настройку аналоговых входов которая проводится в меню "Настройка Аin", там ведь мы выбираеим тип датчика, его подключение и тип.
если например к сконфигурированному входу на RTD двухпроводный с типом RTD50 в реале подключить датчик например Pt1000, что покажет блок этого датчика в программе? (к сожалению сейчас нет под рукой контроллера, попробовать не могу поэтому и спрашиваю) |
30.10.2013, 14:50 | #6 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 131
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
662 раз(а) в 606 сообщениях
|
Ответ: Значения с аналоговых входов MC
Цитата:
Для этого нужно иметь под рукой документ, называемый РЭ (Руководство по эксплуатации). Открыв этот документ на странице 37, можно прочесть ответ на ваш вопрос в первой же строчке с данными. -------------- Данный способ поиска знаний хорош абсолютно для любого оборудования любого производителя на нашей планете __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|