|
SMArt Разработка интерфейсов пользователя |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
09.03.2022, 09:45 | #1 |
Новичок
Регистрация: Sep 2013
Сообщения: 15
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Не работает переход между экранами (решено)
Создал проект, не работает переход между экранами. Хотя в Smlogix в режиме эмуляции все работает. А когда заливаешь в проект, то не работает.
Всю голову сломал. Что я не так сделал? Последний раз редактировалось Arsie, 22.03.2022 в 15:37 Причина: Удалил вложения за ненужностью |
09.03.2022, 10:22 | #2 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 121
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
661 раз(а) в 605 сообщениях
|
Ответ: Не работает переход между экранами.
Какая версия лоджика?
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
09.03.2022, 12:27 | #3 |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили:
165 раз(а) в 157 сообщениях
|
Ответ: Не работает переход между экранами.
у меня похожая беда, 107й лоджик, не работает переход по UI
написал на мыло |
09.03.2022, 12:29 | #4 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 121
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
661 раз(а) в 605 сообщениях
|
Ответ: Не работает переход между экранами.
Там импульсом переход или уровнем? Если импульсом, то они всегда не всегда срабатывали, импульс не короче 3 тиков должен быть.
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
09.03.2022, 14:45 | #5 |
Новичок
Регистрация: Sep 2013
Сообщения: 15
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Не работает переход между экранами.
|
09.03.2022, 16:01 | #6 | |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили:
165 раз(а) в 157 сообщениях
|
Ответ: Не работает переход между экранами.
Цитата:
про три тика услышал, добавлю одновибратор |
|
09.03.2022, 16:16 | #7 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 121
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
661 раз(а) в 605 сообщениях
|
Ответ: Не работает переход между экранами.
Цитата:
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
09.03.2022, 16:32 | #8 |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили:
165 раз(а) в 157 сообщениях
|
Ответ: Не работает переход между экранами.
если удерживать 1 пять тиков - этого всегда хватит?
|
09.03.2022, 18:38 | #9 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 121
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
661 раз(а) в 605 сообщениях
|
Ответ: Не работает переход между экранами.
https://forum.segnetics.com/showpost...51&postcount=4
А самое верное - включать RS-триггер, который сбрасывается сигналом выхода с экрана. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
Благодарность от: |
21.03.2022, 13:49 | #10 |
Новичок
Регистрация: Sep 2013
Сообщения: 15
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Не работает переход между экранами
Все нашел решение. Картинки были тяжелые, пересохранил все картинки в 8-бит - все заработало.
|
21.03.2022, 20:28 | #11 | |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили:
165 раз(а) в 157 сообщениях
|
Ответ: Не работает переход между экранами.
Цитата:
|
|