|
Вопросы о SMH2010 Работа и применение контроллеров SMH2010A, SMH2010B и SMH2010C. |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
29.04.2009, 10:39 | #1 |
Новичок
Регистрация: Nov 2008
Сообщения: 9
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Работа с FS-01 (решено)
Столкнулся с такой проблемой, есть SMH-2010, есть 11 плат расширения FS-01. Созданная мной карта памяти, сожержит 14 запросов, т.е. в итоге превышается лимит в 120 запросов для SMH-2010. Есть ли какие-нибудь способы увеличить число запросов, либо оптимизировать карту памяти. От плат FS-01 требуется использование дискретных и счетных входов, а также дискретного выхода. Счетчики постоянно запущены и периодически должны сбрасываться.
Карта памяти во вложении |
29.04.2009, 11:08 | #2 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Количество запросов
Увеличить число нельзя, 120 и баста.
Оптимизировать можно, убрав пропуски в адресации запросов на чтение. Если вам не нужны данные с адресов 5..13 и 15..32, не выводите их никуда. Но в карте памяти упомяните По аналогии и остальное. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
29.04.2009, 11:32 | #3 |
Новичок
Регистрация: Nov 2008
Сообщения: 9
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Количество запросов
А можно такие параметры как COUNT_TOP и BOUNCE_TIME прописать единожды в FS-01 и потом просто не включать в карту памяти?
|
29.04.2009, 11:37 | #4 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Количество запросов
Можно. Как и "Адрес", "Скорость", "NetWDT" и прочие, записываемые только один раз. Все эти настройки FS01 запоминает в энергонезависимой памяти.
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
29.04.2009, 12:33 | #5 |
Новичок
Регистрация: Nov 2008
Сообщения: 9
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Количество запросов
Посмотрел руководство пользователя FS-01, но не нашел в нем списка параметров, которые сохраняются в энергонезависимой памяти. Не могли бы Вы подсказать полный список этих параметров?
|
29.04.2009, 12:48 | #6 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Количество запросов
Абсолютно все настройки.
Не сохраняется только программный старт и состояние выходов. Ну и подобное, что хранить не имеет смысла. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |