По умолчанию Ремонт SMH2010 аналоговые выходы

Арсений, добрый день!!!
На SMH2010 1321-01-5 отказались работать аналоговые выходы. Вскрытие показало расколотый корпус D18 и явный перегрев D17. Прошу Вас, по возможности конечно, подсказать марку данных микросхем т.к. на принципиальной схеме она не указана и подобных тем на форуме я не нашёл.

ссылка на фотографию D18

http://www.picshare.ru/view/8103989/

В любом случае, спасибо!!!!!
alexprophet вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.05.2017, 17:29   #2
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Ремонт SMH2010 аналоговые выходы

Цитата:
Сообщение от alexprophet Посмотреть сообщение
Прошу Вас, по возможности конечно, подсказать марку данных микросхем т.к. на принципиальной схеме она не указана и подобных тем на форуме я не нашёл.
Это операционники AD 8566 ARM. Но если один взорвался, возможно их замены будет недостаточно.

Похоже на то, что в них приехала переменка 24В и некоторое долгое время там поплясала...


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.05.2017, 10:06   #3
alexprophet
Member
 
Регистрация: Nov 2009
Сообщения: 37
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: Ремонт SMH2010 аналоговые выходы

Арсений, большое спасибо за информацию!!!
alexprophet вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 13:18.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024