Segnetics

Вернуться   Segnetics > Форум Segnetics > Вопросы о Matrix

Вопросы о Matrix Работа и применение контроллеров Matrix.

Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме
Старый 23.04.2023, 16:25   #1
barmaley
Новичок
 
Регистрация: Apr 2023
Сообщения: 12
Благодарил(а): 7 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию нужна помощь по работе с Modbus!!!

здравствуйте, помогите настроить модбас, конкретнее надо связать LogicMachine и Matrix1021-70 через COM1 или COM2, что то не получается связать их, объясните пожалуйста как это сделать!!!
barmaley вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.04.2023, 19:55   #2
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: нужна помощь по работе с Modbus!!!

Для начала стоило бы люлей за мультипостинг накавтить.


__________________
Не являюсь сотрудником Segnetics !!!
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.04.2023, 20:15   #3
barmaley
Новичок
 
Регистрация: Apr 2023
Сообщения: 12
Благодарил(а): 7 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: нужна помощь по работе с Modbus!!!

то обращение можно снести, я не сразу нашел эту ветку
barmaley вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.04.2023, 23:17   #4
barmaley
Новичок
 
Регистрация: Apr 2023
Сообщения: 12
Благодарил(а): 7 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: нужна помощь по работе с Modbus!!!

для чего существует этот форум? чтобы тебя посылали куда подальше!!!
к кому обратиться??? помощь нужна!!!
целый день висит вопрос и никто ничего, что за ерунда!!!
barmaley вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.04.2023, 01:19   #5
младшой
Senior Member
 
Регистрация: May 2010
Адрес: Москва
Сообщения: 863
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили: 86 раз(а) в 67 сообщениях
По умолчанию Ответ: нужна помощь по работе с Modbus!!!

вы бы начали с конкретики
что пробовали
что получилось, а что нет

п.с. выходные, техподдержка отдыхает поди
младшой вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.04.2023, 04:55   #6
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: нужна помощь по работе с Modbus!!!

Цитата:
Сообщение от barmaley Посмотреть сообщение
здравствуйте, помогите настроить модбас, конкретнее надо связать LogicMachine и Matrix1021-70 через COM1 или COM2,
Поясните, настроить модбас где именно?



Цитата:
Сообщение от barmaley Посмотреть сообщение
что то не получается связать их, объясните пожалуйста как это сделать!!!
Поясните, пожалуйста, что именно вы хотите сделать и что вы для этого уже сделали.

Слова "связать их" не являются конкретикой в инженерном смысле, для помощи вам нужна чёткая конкретика, что именно вам нужно получить. Роль контроллера, роль лоджикмашины. Что конкретно вы настраивали в лоджикмашине, какой проект загружен в контроллер.


Добавлено через 1 минуту


Цитата:
Сообщение от barmaley Посмотреть сообщение
для чего существует этот форум? чтобы тебя посылали куда подальше!!!
к кому обратиться??? помощь нужна!!!
целый день висит вопрос и никто ничего, что за ерунда!!!
Пожалуйста, будьте вежливы и терпеливы, иначе будете забанены.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.04.2023, 09:38   #7
barmaley
Новичок
 
Регистрация: Apr 2023
Сообщения: 12
Благодарил(а): 7 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: нужна помощь по работе с Modbus!!!

привет!
мне необходимо связать устройства посредством протокола rs485,
LogicMachine и segnetics Matrix 1021-70
LM является шлюзом для отправки(получения) данных в систему KNX
провожу сканирование шины RTU и segnetics не обнаруживается вообще,
в логах LM пишется invalid CRC, что то с контрольной суммой не так
хотя и скорость бод, биты четности и т.д. настроено одинаково
на segnetics индикатор RS активен,
понимаю что проблема в segnetics что то я неправильно делаю в нем,
в инструкциях что описано не помогает.
могли бы вы пояснить мне как настроить segnetics чтобы шина все таки отвечала 100%?!!
barmaley вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.04.2023, 09:51   #8
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: нужна помощь по работе с Modbus!!!

Цитата:
Сообщение от barmaley Посмотреть сообщение
привет!
мне необходимо связать устройства посредством протокола rs485,
LogicMachine и segnetics Matrix 1021-70
LM является шлюзом для отправки(получения) данных в систему KNX
провожу сканирование шины RTU и segnetics не обнаруживается вообще,
в логах LM пишется invalid CRC, что то с контрольной суммой не так
хотя и скорость бод, биты четности и т.д. настроено одинаково
на segnetics индикатор RS активен,
понимаю что проблема в segnetics что то я неправильно делаю в нем,
в инструкциях что описано не помогает.
могли бы вы пояснить мне как настроить segnetics чтобы шина все таки отвечала 100%?!!
по каким адресам опрашиваете пиксель?
карта регистров для пискеля у вас есть?


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.04.2023, 09:54   #9
barmaley
Новичок
 
Регистрация: Apr 2023
Сообщения: 12
Благодарил(а): 7 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: нужна помощь по работе с Modbus!!!

я тут, на связи помогите провести разбор ситуации!!!


Добавлено через 37 секунд


Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
по каким адресам опрашиваете пиксель?
карта регистров для пискеля у вас есть?
да есть, сохранил


Добавлено через 2 минуты


Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
по каким адресам опрашиваете пиксель?
карта регистров для пискеля у вас есть?
Matrix
как настроил его в настройках 4
barmaley вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.04.2023, 09:57   #10
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: нужна помощь по работе с Modbus!!!

и как помочь, если от вас инфы нет?
покажите проект для матрикса


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.04.2023, 09:59   #11
barmaley
Новичок
 
Регистрация: Apr 2023
Сообщения: 12
Благодарил(а): 7 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: нужна помощь по работе с Modbus!!!

Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
по каким адресам опрашиваете пиксель?
карта регистров для пискеля у вас есть?
а возможно я к ней вообще не обращался
коллега как то настраивал и у него получилось без проблем
пробовали вместе, он тоже не понимает почему нет связи


Добавлено через 45 секунд


Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
и как помочь, если от вас инфы нет?
покажите проект для матрикса
минутку


Добавлено через 12 минут


Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
и как помочь, если от вас инфы нет?
покажите проект для матрикса



Добавлено через 14 минут


Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
и как помочь, если от вас инфы нет?
покажите проект для матрикса
как сюда загрузить, фото нельзя, ссылку на диск тоже не пропускает
barmaley вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.04.2023, 10:45   #12
barmaley
Новичок
 
Регистрация: Apr 2023
Сообщения: 12
Благодарил(а): 7 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: нужна помощь по работе с Modbus!!!

Цитата:
Сообщение от barmaley Посмотреть сообщение
а возможно я к ней вообще не обращался
коллега как то настраивал и у него получилось без проблем
пробовали вместе, он тоже не понимает почему нет связи


Добавлено через 45 секунд



минутку


Добавлено через 12 минут






Добавлено через 14 минут




как сюда загрузить, фото нельзя, ссылку на диск тоже не пропускает
https://disk.yandex.ru/i/EmtJhjktGuxqEg
barmaley вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.04.2023, 10:49   #13
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: нужна помощь по работе с Modbus!!!

Цитата:
Сообщение от barmaley Посмотреть сообщение
зачем мне это?
мне нужен рабочий проект который залит в матрикс.
и даже не он сам. просто в нём есть карта регистров к которым вы не можете достучаться


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.04.2023, 10:54   #14
barmaley
Новичок
 
Регистрация: Apr 2023
Сообщения: 12
Благодарил(а): 7 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: нужна помощь по работе с Modbus!!!

Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
зачем мне это?
мне нужен рабочий проект который залит в матрикс.
и даже не он сам. просто в нём есть карта регистров к которым вы не можете достучаться
программа управления вентиляцией Мысхако_rs485.psl
barmaley вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.04.2023, 10:58   #15
barmaley
Новичок
 
Регистрация: Apr 2023
Сообщения: 12
Благодарил(а): 7 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: нужна помощь по работе с Modbus!!!

Цитата:
Сообщение от barmaley Посмотреть сообщение
это тестовый файл программы, создан ради того чтоб понять как это работает
barmaley вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.04.2023, 11:10   #16
barmaley
Новичок
 
Регистрация: Apr 2023
Сообщения: 12
Благодарил(а): 7 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: нужна помощь по работе с Modbus!!!

карта памяти segnetics_rs485.map
Цитата:
Сообщение от barmaley Посмотреть сообщение
barmaley вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.04.2023, 11:42   #17
barmaley
Новичок
 
Регистрация: Apr 2023
Сообщения: 12
Благодарил(а): 7 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: нужна помощь по работе с Modbus!!!

Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
зачем мне это?
мне нужен рабочий проект который залит в матрикс.
и даже не он сам. просто в нём есть карта регистров к которым вы не можете достучаться
не понимаю что еще нужно, где что находится?
поясните, давайте поработаем вместе!
тишиной ничего не исправить
первый раз пользуюсь таким плк
блоки ФБД я понимаю
а вот с 485м встал вопрос
barmaley вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.04.2023, 12:01   #18
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: нужна помощь по работе с Modbus!!!

Цитата:
Сообщение от barmaley Посмотреть сообщение
не понимаю что еще нужно, где что находится?
поясните, давайте поработаем вместе!
тишиной ничего не исправить
первый раз пользуюсь таким плк
блоки ФБД я понимаю
а вот с 485м встал вопрос
см.картинки


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Благодарность от:
Старый 24.04.2023, 12:06   #19
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: нужна помощь по работе с Modbus!!!

Цитата:
Сообщение от barmaley Посмотреть сообщение
не понимаю что еще нужно, где что находится?
поясните, давайте поработаем вместе!
тишиной ничего не исправить
Счастье любит тишину. Это я к тому, что вы сейчас на полном серьёзе подгоняете обычного человека со стороны, ещё и требуете от него что-то. Это некультурно


Если по сути ваших вопросов, то вот пример, как получить обмен контроллера и компьютера: https://forum.segnetics.com/showthread.php?t=2231

Используйте этот пример как базу. Добейтесь его работоспособности и начинайте сравнивать, что не так вы сделали в своей работе.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Благодарность от:
Старый 24.04.2023, 12:07   #20
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: нужна помощь по работе с Modbus!!!

если ваш матрикс - слейв, то создавать устройства не надо.
читайте созданную переменную test функцией 03 по адресу:
32(dec) или 33 или 31 или 400032(33)(31)

подробности вот где-то тут
https://ipc2u.ru/articles/prostye-resheniya/modbus-rtu/


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Благодарность от:
Старый 24.04.2023, 17:46   #21
barmaley
Новичок
 
Регистрация: Apr 2023
Сообщения: 12
Благодарил(а): 7 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: нужна помощь по работе с Modbus!!!

[QUOTE=LordN;82508]если ваш матрикс - слейв, то создавать устройства не надо.
читайте созданную переменную test функцией 03 по адресу:
32(dec) или 33 или 31 или 400032(33)(31)

подробности вот где-то тут
https://ipc2u.ru/articles/prostye-resheniya/modbus-rtu/[/QU


вроде все запустилось, а не подскажете почему какая-то странная величина температуры типа флоат приходит в лоджик, это уже на его стороне, или всеже сигнетикс покопать гдето???
barmaley вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.04.2023, 17:53   #22
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: нужна помощь по работе с Modbus!!!

[QUOTE=barmaley;82529]
Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
если ваш матрикс - слейв, то создавать устройства не надо.
читайте созданную переменную test функцией 03 по адресу:
32(dec) или 33 или 31 или 400032(33)(31)

подробности вот где-то тут
https://ipc2u.ru/articles/prostye-resheniya/modbus-rtu/[/QU


вроде все запустилось, а не подскажете почему какая-то странная величина температуры типа флоат приходит в лоджик, это уже на его стороне, или всеже сигнетикс покопать гдето???
гуглить бигендиан, литлендиан и т.п.
плюс тут где-то в библиотеке макросов есть маросы для перетасовки байт в лонгах и флоатах
надо либо на стороне матрикса перетасовать байты, либо на стороне вашего мастера это сделать
отправлять байты в регистр можно в любом порядке, лишь бы мастер разбрался что там и как.
я к тому, что на стороне матрикса в регистр можно и лонг положить а на стороне мастера прочитать уже флоат
Изображения
Тип файла: png 2023-04-24 20-58-10 SMLogix - [real_swapper.msl].png (61.2 Кбайт, 39 просмотров)
Тип файла: png 2023-04-24 20-58-01 SMLogix - [Byteswapper1_1.msl].png (58.7 Кбайт, 12 просмотров)


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Благодарность от:
Старый 24.04.2023, 18:04   #23
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: нужна помощь по работе с Modbus!!!

Цитата:
плюс тут где-то в библиотеке макросов есть маросы для перетасовки байт в лонгах и флоатах
https://forum.segnetics.com/showthread.php?t=461


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Благодарность от:
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 13:39.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024