Segnetics

Вернуться   Segnetics > Форум Segnetics > Вопросы о SMH2010

Вопросы о SMH2010 Работа и применение контроллеров SMH2010A, SMH2010B и SMH2010C.

Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме
Старый 03.06.2017, 20:56   #1
alex.vas
Senior Member
 
Аватара для alex.vas
 
Регистрация: Jul 2009
Сообщения: 250
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 10 раз(а) в 10 сообщениях
По умолчанию НЕ подключается для отладки (решено)

Имеется беспанельный контроллер С2010-1111-01-0, нарисовал программу подключаюсь заливаю процесс вроде идет, светодиод мигает при заливке, а Лоджик 3,27 для отладки не подключается. Прога сначала была большая потом сделал маленькую два входа два элемента OR и два выхода. Где искать проблему? №118928 год выпуска незнаю.
alex.vas вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.06.2017, 23:04   #2
alex.vas
Senior Member
 
Аватара для alex.vas
 
Регистрация: Jul 2009
Сообщения: 250
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 10 раз(а) в 10 сообщениях
По умолчанию Ответ: НЕ подключается для отладки.

Цитата:
Сообщение от alex.vas Посмотреть сообщение
Имеется беспанельный контроллер С2010-1111-01-0, нарисовал программу подключаюсь заливаю процесс вроде идет, светодиод мигает при заливке, а Лоджик 3,27 для отладки не подключается. Прога сначала была большая потом сделал маленькую два входа два элемента OR и два выхода. Где искать проблему? №118928 год выпуска незнаю.
Не смог отредактировать извиняюсь. Оказалось что лоджик не подлючается к контроллеру когда я выставляю блок "Выход" и соединяю его с макросом.
Данная прога предназначена для заливки в данный контроллер и передачу данных с энкодеров по интерфейсу. тик установлен 1мс. все работает хорошо. Но вот как быть с выходами теперь
Изображения
Тип файла: png Энкодер.png (32.7 Кбайт, 55 просмотров)
Тип файла: png Энкодер 2.png (25.0 Кбайт, 40 просмотров)
Тип файла: png Энкодер3.png (28.3 Кбайт, 37 просмотров)
alex.vas вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.06.2017, 11:17   #3
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: НЕ подключается для отладки.

Цитата:
Сообщение от alex.vas Посмотреть сообщение
Не смог отредактировать извиняюсь. Оказалось что лоджик не подлючается к контроллеру когда я выставляю блок "Выход" и соединяю его с макросом.
Данная прога предназначена для заливки в данный контроллер и передачу данных с энкодеров по интерфейсу. тик установлен 1мс. все работает хорошо. Но вот как быть с выходами теперь
Картинок недостаточно, их нельзя открыть в отладчике и посмотреть, в чём проблема.

Полную версию лоджика тоже знать было бы неплохо.


Но, судя по серийнику, у вас оооочень старый контроллер. Ему уже лет 7-8, наверное. Вполне допускаю, что с настолько старым ядром лоджик работает не очень корректно, вот и не может подключиться в отладку, когда в проекте есть модбас-слейв.

Скачайте лоджик постарше, версии 3.15, например: http://dl.segnetics.com/PRODUCTS/SMLogix/


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.06.2017, 16:12   #4
alex.vas
Senior Member
 
Аватара для alex.vas
 
Регистрация: Jul 2009
Сообщения: 250
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 10 раз(а) в 10 сообщениях
По умолчанию Ответ: НЕ подключается для отладки.

Лоджик самый последний 3,27. Может я и не очень корректно описал проблему.
Проблема в том, что программы заливаются любые и большие и маленькие лоджик подключается к контроллеру как положено на выходах появляются "0" и "1" дискретный выход подключал тоже все работает, в общем контроллер полностью работает. Но когда я ему на выход макроса ставлю элемент "Выход", чтобы сделать в дальнейшем передачу по RS в другой контроллер, контроллер перестает подключаться и соответственно передавать данные по RS, то есть нули и единицы я не вижу в лоджике. Опять же заметил что светодиод RS при этом мигает.
Перешить ядро не могу пока, AVRprog не запускается у меня ни на win7, ни на winxp. AVReal commander тоже не могу нету LPT порта.
Сейчас жду программатор AVR USBASP можно ли им прошить?
Программирование занимаюсь 7 лет таких проблем не было и такие контроллеры связывал и овен и винтек.
alex.vas вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.06.2017, 16:33   #5
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: НЕ подключается для отладки.

Цитата:
Сообщение от alex.vas Посмотреть сообщение
Лоджик самый последний 3,27. Может я и не очень корректно описал проблему.
Проблема в том, что программы заливаются любые и большие и маленькие лоджик подключается к контроллеру как положено на выходах появляются "0" и "1" дискретный выход подключал тоже все работает, в общем контроллер полностью работает. Но когда я ему на выход макроса ставлю элемент "Выход", чтобы сделать в дальнейшем передачу по RS в другой контроллер, контроллер перестает подключаться и соответственно передавать данные по RS, то есть нули и единицы я не вижу в лоджике. Опять же заметил что светодиод RS при этом мигает.
Перешить ядро не могу пока, AVRprog не запускается у меня ни на win7, ни на winxp. AVReal commander тоже не могу нету LPT порта.
Сейчас жду программатор AVR USBASP можно ли им прошить?
Программирование занимаюсь 7 лет таких проблем не было и такие контроллеры связывал и овен и винтек.
Прикрепите ваш проект, пожалуйста. И укажите, этот контроллер должен выполнять роль мастера сети или слейва?


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.06.2017, 17:21   #6
alex.vas
Senior Member
 
Аватара для alex.vas
 
Регистрация: Jul 2009
Сообщения: 250
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 10 раз(а) в 10 сообщениях
По умолчанию Ответ: НЕ подключается для отладки.

Сейчас проверил на другом контроллере только с индикатором (сегоня только на руках появился), прога работает. должен быть слейв проект прикрепляю хотя похоже ясно что надо перешивать ядро.
С помощью проги AVR USBASP получится?

Последний раз редактировалось Arsie, 13.06.2017 в 11:27
alex.vas вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.06.2017, 10:04   #7
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: НЕ подключается для отладки.

Цитата:
Сообщение от alex.vas Посмотреть сообщение
Сейчас проверил на другом контроллере только с индикатором (сегоня только на руках появился), прога работает. должен быть слейв проект прикрепляю хотя похоже ясно что надо перешивать ядро.
С помощью проги AVR USBASP получится?
Конечно получится, любой последовательный ISP подойдёт, а других сейчас и не выпускают.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.06.2017, 10:37   #8
alex.vas
Senior Member
 
Аватара для alex.vas
 
Регистрация: Jul 2009
Сообщения: 250
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 10 раз(а) в 10 сообщениях
По умолчанию Ответ: НЕ подключается для отладки.

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Конечно получится, любой последовательный ISP подойдёт, а других сейчас и не выпускают.
Перешил ядро все заработало. Ура!!
alex.vas вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 18:19.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024