Segnetics

Вернуться   Segnetics > Форум Segnetics > Вопросы о SMH2010

Вопросы о SMH2010 Работа и применение контроллеров SMH2010A, SMH2010B и SMH2010C.

Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме
Старый 11.07.2016, 11:24   #1
Alex1304
Новичок
 
Регистрация: Jul 2016
Сообщения: 6
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Подключение термометров сопротивления Pt1000 к контроллеру Smh2010

Доброе утро! У нас имеется контроллер С2010С - 33 (т.е. с возможностью подключения 4 термометров сопротивления).
Для подключения термометров сопротивления мы используем макрос Sensor_v2.2m (lite). Настройки приведены во вложении.
В результате работы макроса мы получаем недостоверные данные (занижает значения градусов на 20). При этом, если подключить данный темометр сопротивления к нормирующему преобразователю, например, производства фирмы овен (НПТ1), и подключить ко входу 4-20 мА, то данные приходят корректные. При измерении сопротивления получаем "правильное" значение - приблизительно 1070 Ом.
Значение на входе мы получаем следующие - 17300 (примерно), реальная температура при этом около 20, а на выходе блока получаем около 0.
Насколько я понимаю, преобразование в блоке происходит верно. Вопрос в том правильно ли указан входной/выходной диапазон для термометров сопротивления Pt1000 - 15974.4/22124.539? Или дело в работоспособности аналогового входа?
Изображения
Тип файла: png 1.png (4.2 Кбайт, 143 просмотров)
Alex1304 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.07.2016, 11:26   #2
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Подключение термометров сопротивления Pt1000 к контроллеру Smh2010

Цитата:
Сообщение от Alex1304 Посмотреть сообщение
Доброе утро! У нас имеется контроллер С2010С - 33 (т.е. с возможностью подключения 4 термометров сопротивления).
Для подключения термометров сопротивления мы используем макрос Sensor_v2.2m (lite). Настройки приведены во вложении.
В результате работы макроса мы получаем недостоверные данные (занижает значения градусов на 20).
Потому что не нужно трогать входы min/max. В описании же чётко написано, что для термодатчиков min=0, max=100.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.07.2016, 11:37   #3
Alex1304
Новичок
 
Регистрация: Jul 2016
Сообщения: 6
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Подключение термометров сопротивления Pt1000 к контроллеру Smh2010

Спасибо! Сегодня опробуем
Alex1304 вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 20:29.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024