По умолчанию Trim 5 & FMR нету коннекта (нет проблемы)

Вс устройства новые. FMR -1020-10 Trim 5 1060-10-2
Все программы обновлены до последних
Хочу подключать через MTBus Трим не видит и пишет ошибку что не видит FMR. Кабель просто золотой по 300 р за метр. ДА и кабеля всего 80см.
Переключатели терминаторов включены.
Подключаю как обычно в режиме 485 интерфейса = ВСЕ РАБОТАЕТ !!
Где собака то порылась ???https://forum.segnetics.com/images/s...ics/oops08.gif
Alex1966 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.01.2023, 15:08   #2
windy
Senior Member
 
Регистрация: Mar 2014
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщения: 408
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 23 раз(а) в 23 сообщениях
По умолчанию Ответ: Trim 5 & FMR нету коннекта

Цитата:
Сообщение от Alex1966 Посмотреть сообщение
Кабель просто золотой по 300 р за метр. ДА и кабеля всего 80см.
Стоимость не показатель, барыг на рынке навалом. Да и кабель может быть хоть платиновым, но волновое сопротивление его должно быть 120 Ом. Об этом в инструкции написано ясно, с учетом высокой скорости передачи данных - это важно.
Также вы не написали марку вашего "золотого" кабеля и не описали точно как подключали жили витой пары.
Мои действия:
1. Найти характеристики кабеля и убедиться, что он подходит.
2. Отрезать метр или два кабеля и подключить заново. Для данных взять одну витую пару, для земли - экран кабеля. Концы кабелей сделать как можно короче и также их переплести.
3. Терминаторы попробовать в разных вариантах, включены оба, выключены оба, вкл., выкл. на разных концах кабеля.
4. Отключить оба терминатора и подключить переменные резисторы ~120 Ом и подбирать "на ощупь". изменяя сопротивления.
5. Проверить, нет ли чего рядом сильно фонящего, может дроссель какой или БП.

И хороший вариант - подключить осциллограф и посмотреть, что там вообще происходит, но такой прибор есть не у всех.
windy сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Старый 05.01.2023, 22:35   #3
Alex1966
Member
 
Регистрация: Dec 2020
Адрес: Москва
Сообщения: 51
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили: 2 раз(а) в 2 сообщениях
По умолчанию Ответ: Trim 5 & FMR нету коннекта

Кабель вот такой
https://paritet.su/catalog/kis_vng_a...ls_1kh2kh0_60/

А остальные танцы с бубнами мне к чему ???
Я вроде денежек давал за оборудование .
Инструкцию прочитал.
Может кто-то из Сегнетикса озаботиться и какой-то патч пришлет ????
Я же говорю что при простом использовании сом порта 485 интерфейс работает отлично.
Оч хотелось с МТ бусом поработать и сравнить.
Alex1966 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.01.2023, 15:07   #4
windy
Senior Member
 
Регистрация: Mar 2014
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщения: 408
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 23 раз(а) в 23 сообщениях
По умолчанию Ответ: Trim 5 & FMR нету коннекта

Цитата:
Сообщение от Alex1966 Посмотреть сообщение
Кабель вот такой
https://paritet.su/catalog/kis_vng_a...ls_1kh2kh0_60/

А остальные танцы с бубнами мне к чему ???
Я вроде денежек давал за оборудование .
Инструкцию прочитал.
Может кто-то из Сегнетикса озаботиться и какой-то патч пришлет ????
Я же говорю что при простом использовании сом порта 485 интерфейс работает отлично.
Оч хотелось с МТ бусом поработать и сравнить.
По информации, которую вы предоставили, и если предположить, что все коммутации выполнены верно и программные настройки также верны - мое предположение - не согласованная линия связи.
Сравнивать с RS-485 не корректно, он многое прощает, можете взять ШВВП и уверен, что все будет работать. Но в вашем случае как минимум скорость передачи данных разная, примерно раз в тридцать.
Кроме того, MTBus тема не публичная, как там что передается, на каких точно скоростях - знает только разработчик.

Тогда дождитесь 09.01.2023, недолго осталось. ТП вам ответит.
windy сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Старый 06.01.2023, 21:49   #5
Alex1966
Member
 
Регистрация: Dec 2020
Адрес: Москва
Сообщения: 51
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили: 2 раз(а) в 2 сообщениях
По умолчанию Ответ: Trim 5 & FMR нету коннекта

Коммутация и монтаж кабеля сделаны на 5+ . Скажем так я радиомонтажник с 40-летним стажем. И да я еще раз переделывал кабель.
И провод отдельный идет с экрана на клемму GND.
И реально провода менее 1 метра. И да я сталкивался с такими проблемами, но при монтаже Сименсовского ProfiBUS.
Спасибо буду ждать.
Alex1966 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.01.2023, 00:44   #6
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: Trim 5 & FMR нету коннекта

Цитата:
Сообщение от windy Посмотреть сообщение
Сравнивать с RS-485 не корректно, он многое прощает, можете взять ШВВП и уверен, что все будет работать.
Почему некорректно? Он самый и есть.

Цитата:
как там что передается, на каких точно скоростях - знает только разработчик.
Ну 100% протокол не модбас. Скорость 3750000 и это далеко не предел для 485-го интерфейса.


Цитата:
Сообщение от Alex1966 Посмотреть сообщение
Коммутация и монтаж кабеля сделаны на 5+
...
И провод отдельный идет с экрана на клемму GND.
И реально провода менее 1 метра.
Много данных про провод - на таком расстоянии обычная FTP без проблем работать должна.

И ничего про подключение.

COM порт Трима точно подключен к порту COM1 FMR и адрес FMR в положении 0?


__________________
Не являюсь сотрудником Segnetics !!!

Последний раз редактировалось ATS, 07.01.2023 в 00:59
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Благодарность от:
Старый 07.01.2023, 01:41   #7
Alex1966
Member
 
Регистрация: Dec 2020
Адрес: Москва
Сообщения: 51
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили: 2 раз(а) в 2 сообщениях
По умолчанию Ответ: Trim 5 & FMR нету коннекта

О !!! А где написано что адрес ноль должен быть ???
Так не пробовал.
Alex1966 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.01.2023, 02:05   #8
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: Trim 5 & FMR нету коннекта

Цитата:
Сообщение от Alex1966 Посмотреть сообщение
О !!! А где написано что адрес ноль должен быть ???
Инструкция стр. 44

bus.png

Да MTBus всегда только с нулевым адресом работает.


__________________
Не являюсь сотрудником Segnetics !!!
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.01.2023, 03:07   #9
andre
Senior Member
 
Регистрация: Jun 2015
Сообщения: 566
Благодарил(а): 25 раз(а)
Поблагодарили: 9 раз(а) в 9 сообщениях
По умолчанию Ответ: Trim 5 & FMR нету коннекта

на расстоянии 80 м 80 cм абсолютно по***фиг какой кабель. можно две шины заземления 2х40 поставить, паралельно\попендикулярно.
а вот перемычки на фмр в нулевом адресе - это да. имеет значение.
Как я понимаю, именнно 0 адреса переводит подчиненное устройство в режим M_bus
andre вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.01.2023, 22:25   #10
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Trim 5 & FMR нету коннекта

Цитата:
Сообщение от Alex1966 Посмотреть сообщение
Инструкцию прочитал.
Может кто-то из Сегнетикса озаботиться и какой-то патч пришлет ????

Цитата:
Сообщение от Alex1966 Посмотреть сообщение
О !!! А где написано что адрес ноль должен быть ???
Так не пробовал.

Куда высылать патч для улучшения зрения?


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.01.2023, 19:18   #11
Alex1966
Member
 
Регистрация: Dec 2020
Адрес: Москва
Сообщения: 51
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили: 2 раз(а) в 2 сообщениях
По умолчанию Ответ: Trim 5 & FMR нету коннекта

ДА все правильно.
Работает. Всем огромное спасибо
Alex1966 вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 00:18.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024