Подскажите, пожалуйста, в чем может быть причина мигания экрана. (видео прикрепил)
Новый ПЛК Segnetics SMH4 0011000 S/N 802159.
Было только подключено питание 24 VDC.
По меню ходит, но постоянно мигает экран.
Вложения
Тип файла: avi 111.avi (1.65 Мбайт, 18 просмотров)
danil вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.10.2023, 19:11   #2
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Мигает экран

Если отключить питание и подключить юсб, контроллер включится? Такой же эффект будет? Контроллер пробовали форматировать?


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.10.2023, 08:14   #3
danil
Новичок
 
Регистрация: Oct 2023
Сообщения: 4
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Мигает экран

Благодарю за ответ.
При подключении по USB данный дефект не проявляется.
Контроллер пока не пробовали форматировать.
Подключение через блоки питания 220 VAC - 24 VDC было проверено на двух разных производителей - дефект с миганием экрана проявляется.
danil вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.10.2023, 11:20   #4
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Мигает экран

Я бы попробовал на всякий случай отформатировать контроллер, но судя по всему это аппаратная неисправность и потребуется диагностика. Системные аварии при этом какие-нибудь формируются? У контроллера именно экран гаснет, или он весь?


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.10.2023, 17:03   #5
danil
Новичок
 
Регистрация: Oct 2023
Сообщения: 4
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Мигает экран

Доколе форматировать контроллер не стали.
Однако, приложил к сообщению файл с логами и новое видео, из которого видно, что дефект с миганием экрана проявляется при отключении питания от USB 5 VDC.
При подключении модуля МС к ПЛК и 24 VDC фиксируются сообщения "MC Aout overloaded".
При проявлении мигания экрана "сетевое подключение" в Windows меняет состояние отключено/подключено (подключен был сетевой кабель для связи по ethernet).

Цитата:
У контроллера именно экран гаснет, или он весь?
Достоверно ответить не могу на этот вопрос.

Выявлено, что после 1,5-2 часов отдыха в обесточенном состоянии, ПЛК включается на 24 VDC без доп. питания по USB 5 VDC без проявления мигания экрана.
Вложения
Тип файла: avi 123133.avi (1.87 Мбайт, 6 просмотров)
Тип файла: zip 20231026_1627.zip (1.60 Мбайт, 0 просмотров)
danil вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.10.2023, 17:26   #6
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Мигает экран

Если это проявляется со временем( я бы все же попробовал отформатировать контроллер, вдруг там кто-то Сишную прогу установил), то контроллер необходимо отправить на диагностику.


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.10.2023, 19:14   #7
danil
Новичок
 
Регистрация: Oct 2023
Сообщения: 4
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Мигает экран

Благодарю Вас за ответы.
Будем продолжать тестировать, возможно коллеги попробуют выполнить форматирование, либо отправим на диагностику.
С уважением.
danil вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 01:08.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024