|
Связь с внешним миром Modbus, RS232, RS485, Lon и другое. |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
06.04.2018, 12:36 | #1 |
Новичок
Регистрация: Apr 2018
Сообщения: 2
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Pixel не отвечает SMLogix'у (нет проблемы)
Здравствуйте, хочу залить прикладную прогу в Pixel, прошу помощи в настройке сопряжения, через MOXA Uport 1150. Драйвер установлен (даже переустанавливался), ОС Win10, В диспетчере устройств создан COM1, в настройках его пишу такое:
BaudRate: 115200 Data bits: 8 Parity: None Stop bits: 2 Flow control; None Вроде верно... В PIXEL'е >SYSTEM (2кнопки) >Конфигурация >COM-порт: Запросы Master: Выкл (пробовал вкл) Сетевой адрес: 002 Скорость: 115200 >Параметры порта: Parity: None Stop Bits: 2 Byte size: 8 Далее, в SMLogix >Опции >Поиск и диагностика: Галочка: COM1 Галочка: 115200 Диапазон адресов поиска: 0...3 Настройка всех портов Жмем "поиск", Индикатор MOXA - TxD моргает (т.е. запрос идет) а RxD молчит (ответа нет). Умоляю, поправьте начинающего... http://a.radikal.ru/a11/1804/3f/7b764a67a50a.jpg |
06.04.2018, 12:44 | #2 | ||
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 116
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Pixel не отвечает SMLogix'у
Цитата:
Цитата:
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
||
06.04.2018, 13:09 | #3 |
Новичок
Регистрация: Apr 2018
Сообщения: 2
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Pixel не отвечает SMLogix'у
Спасибо!!! Выручили. Все законнектилось.
Эта MOXA, мать еЁ, по умолчанию работает на RS-232 её надо переключать вручную на RS-485. В свойствах COM-порта, этого нет. Переключается в Диспетчере устройств >Многопортовые последовательные адаптеры >UPort 1150 >в свойствах выбираем RS-485. |
06.04.2018, 13:20 | #4 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 116
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Pixel не отвечает SMLogix'у
Цитата:
Ну а истоки вашей проблемы прозрачны: в мануале на адаптер, в эдаком "быстром старте" в картинках, всё расписано. В том числе и что нужно настроить тип порта. Адаптер-то универсальный. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|