По умолчанию Пример работы с ATV-312

Предлагаю макрос Устр-ПЧ 312 вместо Устр-вентилятор. Управление вентилятором осуществляется ПЧ типа ATV-312 по modbus.
Остальное без изменений.
Буду признателен за найденные глюки.
Вложения
Тип файла: msl Устр - ПЧ 312.msl (215.6 Кбайт, 187 просмотров)


__________________
Работа есть величина физическая, измеряется в Джоулях...
Fater вне форума  
Старый 21.05.2018, 10:47   #2
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Пример работы с ATV-312

Цитата:
Сообщение от Fater Посмотреть сообщение
Предлагаю макрос Устр-ПЧ 312 вместо Устр-вентилятор. Управление вентилятором осуществляется ПЧ типа ATV-312 по modbus.
Остальное без изменений.
Буду признателен за найденные глюки.
Неплохо было бы прикрепить карту памяти для частотника, а то есть только названия переменных)

Жалко ещё, что так глубоко залезли, а не сделали управление в виде внешнего макроса.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума  
Старый 22.05.2018, 10:23   #3
Fater
Senior Member
 
Регистрация: Feb 2016
Адрес: Москва
Сообщения: 294
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили: 6 раз(а) в 6 сообщениях
По умолчанию Ответ: Пример работы с ATV-312

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Неплохо было бы прикрепить карту памяти для частотника, а то есть только названия переменных)

Жалко ещё, что так глубоко залезли, а не сделали управление в виде внешнего макроса.
Можно и так
Вложения
Тип файла: psl ATV312_v1.psl (188.0 Кбайт, 216 просмотров)


__________________
Работа есть величина физическая, измеряется в Джоулях...
Fater вне форума  
 


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 19:47.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024