Доброго дня, не удаться настроить СМС оповещение.
На объекте 4 контроллера Pixel 2511, Trim5 3012, ICM-0100-01-2 (симка мегафон), TELEOFIS mini SMA 5dB (SMA).
На трим залит проект с вашего раздела https://dl.segnetics.com/PRODUCTS/SM...AC)/Pult_HVAC/.
В см конфиге выбираем переменные SCo_Дист/Ручн , выставляем значение и т.д. по инструкции.
Начинаем отладку, приходит сообщение на телефон, НО проблема что при переключение на триме с ручного на дист и наоборот, не приходит сообщение.
Такое ощущение что он не опрашивает повторно.
Помогите разобраться.
cocadjambo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.12.2021, 02:12   #2
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 121
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 661 раз(а) в 605 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMConfig СМС оповещение.

Цитата:
Сообщение от cocadjambo Посмотреть сообщение
Доброго дня, не удаться настроить СМС оповещение.
На объекте 4 контроллера Pixel 2511, Trim5 3012, ICM-0100-01-2 (симка мегафон), TELEOFIS mini SMA 5dB (SMA).
На трим залит проект с вашего раздела https://dl.segnetics.com/PRODUCTS/SM...AC)/Pult_HVAC/.
В см конфиге выбираем переменные SCo_Дист/Ручн , выставляем значение и т.д. по инструкции.
Начинаем отладку, приходит сообщение на телефон, НО проблема что при переключение на триме с ручного на дист и наоборот, не приходит сообщение.
Такое ощущение что он не опрашивает повторно.
Помогите разобраться.
Похоже вы используете старый лоджик с новым ПО контроллера. Это новое ПО работает исключительно с переменными mem.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Старый 28.12.2021, 18:02   #3
cocadjambo
Новичок
 
Регистрация: Dec 2021
Сообщения: 4
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMConfig СМС оповещение.

SMLogix 3.34.0078
cocadjambo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.12.2021, 18:08   #4
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 121
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 661 раз(а) в 605 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMConfig СМС оповещение.

Цитата:
Сообщение от cocadjambo Посмотреть сообщение
SMLogix 3.34.0078
3.34 не должен давать. Я на 0083 проверил - не даёт.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Старый 28.12.2021, 18:56   #5
cocadjambo
Новичок
 
Регистрация: Dec 2021
Сообщения: 4
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMConfig СМС оповещение.

Так сделано в конфиге.
Если бы новое ПО не дружило с этими переменными он не должен был вообще отправлять сообщения, верно?
Проблема в том что он отправляет при загрузке в контроллер. Если есть обратное и прямое условие он выбирает 1 из них, но не хочет присылать смс при изменение непосредственно на машине или контроллере.

1)Эта переменная на экране и в конфиге, в отладке происходит смена с 1 на 0.
Изображения
Тип файла: png smconfig.png (72.2 Кбайт, 46 просмотров)

Последний раз редактировалось cocadjambo, 28.12.2021 в 19:12
cocadjambo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.12.2021, 19:15   #6
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 121
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 661 раз(а) в 605 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMConfig СМС оповещение.

Цитата:
Сообщение от cocadjambo Посмотреть сообщение
Так сделано в конфиге.
1) Мы с этим разберёмся, не будет показывать

2) Связка СМКонфиг+модбас нерабочая. Используйте мем-переменные для событий. Для этого их нужно вставить в проект.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Старый 28.12.2021, 19:36   #7
cocadjambo
Новичок
 
Регистрация: Dec 2021
Сообщения: 4
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMConfig СМС оповещение.

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
1) Мы с этим разберёмся, не будет показывать

2) Связка СМКонфиг+модбас нерабочая. Используйте мем-переменные для событий. Для этого их нужно вставить в проект.

Правильно я понял что те переменные которые созданы в Вашем проекте не могут использовать для смс Оповещение и нужно либо изменять его либо писать свой ?
Если да, то есть инструкция или может вы сможете показать и рассказать как это делается?
Потому что когда я сам добавлял переменные в проект и вытаскивал их в поле они даже не появлялись в СМконфиге, когда делаешь смену имени (вашей) переменной на экране меняется в конфиге - нет.
cocadjambo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.12.2021, 01:31   #8
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 121
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 661 раз(а) в 605 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMConfig СМС оповещение.

Цитата:
Сообщение от cocadjambo Посмотреть сообщение
Если да, то есть инструкция или может вы сможете показать и рассказать как это делается?
F1 в лоджике, справка по смконфиг, отправка сообщений. Но, в принципе, я уже всё рассказал в прошлом сообщении. Какие конкретно у вас возникают трудности?


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 19:25.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024