SMH4: нет связи по Ethernet(решено)
Добрый день всем!
Прошу помочь в данном вопросе. Контроллер без проблем работает по USB. Были проблемы с форматированием на ноуте ASUS. Заменил ноут на SONY проблема ушла. Скажу сразу - на всех компах стоит Windows 7 x 64 разные сборки. Присоединяю контроллер через USB. В программе SMLogix 3.30.0225 открываю устройства/свойства/настройка связи/тест связи/USB. Контроллер находится по адресу 192.168.111.2 хотя в контроллере в системном меню прописан адрес заводских настроек 192.168.1.213. Могу поставить галочку на Ethernet и пройти тест связи (не подключая второй кабель к LAN) - контроллер определяется. В окне "Поиск и диагностика по Ethernet определяю устройство SMH4:USB и считываю свойства (статический IP адрес 192.168.1.213). Далее начинается интересное: если я в окне свойств кнопкой "Запись на PLC" пропишу новый адрес в контроллер, все работает и адресс прописывается. Но при следующем сеансе работы (выкл. вкл. контроллер) он уже не обнаруживается по сединению USB (Рис 3). Для обнаружения необходимо сделать следующее: - или в системном меню контроллера включить DHCP (Сис. меню 2); - или в системном меню прописать IP 192.168.1.213 (зав. настройки). После этого контроллер обнаруживается с адресом 192.168.111.3 (на единицу больше чем в предыдущем сеансе работы. При ежедневной работе сегодня это значение подошло к 40). Другими словами адрес с каждым сеансом увеличивается и не является статическим, нет смысла ставить галочку "загрузить с пректом" все равно придется менять. Теперь что касается соединения LAN. Перечитал форум проверил все варианты: - использовал кабели различных марок, последним был вариант кабель собственного изготовления из 1 метра FTP-4 (c экраном) HiFlex и предварительно проверенного на соединении ПК с модемом; - проверил на программе SMLogix версии 2.28.0170, 3.30.0294, 3.32.0031. Если я подключаю только один кабель Ethernet, то контроллер не обнаруживается никак. В программе SMLogix "Поиск и диагностика" процесс поиска проходит меньше секунды, также как без соединения LAN. Windows "Центр управления сетями" при подключенном кабеле Ethernet тоже не показывает обнаруженных локальных сетей. Погрешил на LAN ноута проверил на настольном ПК в котором LAN всегда используется в интернет-соединении - картина та же. С уважением! Последний раз редактировалось Arsie, 07.07.2020 в 16:21 Причина: Проблема решена, файлы удалил |
15.04.2020, 13:20 | #2 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 144
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: SMH4: нет связи по Ethernet
Великолепное исследование, но...
1) При подключении по USB не важно, что вы там прописываете в контроллере 2) Когда вы подключаете одновременно и USB и LAN, винда теряет голову, т.к. получает доступ к контроллеру по двум сетевым интерфейсам одновременно 3) Проверьте ваше LAN-соединение по советам, данным по ссылке, возможно оно уже заблокировано: https://forum.segnetics.com/showthread.php?t=2813 - все советы актуальны и для LAN Запитайте контроллер от иного источника питания, чтобы к винде или антивируснику вернулся разум. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
15.04.2020, 15:24 | #3 |
Member
Регистрация: Nov 2019
Сообщения: 34
Благодарил(а): 18 раз(а)
Поблагодарили:
2 раз(а) в 1 сообщении
|
Ответ: SMH4: нет связи по Ethernet
Да я забыл сказать, что контроллер стоит на стенде, запитан от отдельного источника питания. Подсоединял кабель или USB или LAN, но не оба сразу. Все что я описал, я работал только с одним соединением USB, LAN был отключен. Работаю на стенде по USB уже месяц. Для изучения и программирования достаточно. Прочитал последние обращения на форум, посмотрел выложенные фото у других пользователей и понял, что не все в порядке с LAN. Контроллер в одном экземпляре,заменить и сравнить не с чем. Когда будет закуплены еще контроллеры, смогу точно сказать, что не так.
С уважением! Последний раз редактировалось Arsie, 07.07.2020 в 16:21 |
15.04.2020, 15:29 | #4 | |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 169
Благодарил(а): 241 раз(а)
Поблагодарили:
166 раз(а) в 158 сообщениях
|
Ответ: SMH4: нет связи по Ethernet
Цитата:
|
|
15.04.2020, 16:20 | #5 |
Member
Регистрация: Nov 2019
Сообщения: 34
Благодарил(а): 18 раз(а)
Поблагодарили:
2 раз(а) в 1 сообщении
|
Ответ: SMH4: нет связи по Ethernet
|
15.04.2020, 17:11 | #6 |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 169
Благодарил(а): 241 раз(а)
Поблагодарили:
166 раз(а) в 158 сообщениях
|
Ответ: SMH4: нет связи по Ethernet
из сисменю включите на нём dhcp и передерните питание. если в роутере оно включено то через какое-то время gkr получит ip который увидите в сисменю
|
Благодарность от: |
15.04.2020, 19:34 | #7 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 144
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: SMH4: нет связи по Ethernet
Цитата:
Давайте разбираться с вашим компьютером. Есть ли у вас роутер? Влючен ли в нём DHCP? Каковы настройки LAN на самом компьютере? __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
Благодарность от: |
15.04.2020, 20:00 | #8 | |
Senior Member
Регистрация: Mar 2014
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщения: 408
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
23 раз(а) в 23 сообщениях
|
Ответ: SMH4: нет связи по Ethernet
Цитата:
2. На ПК пропишите принудительно маску 255.255.255.0 3. На ПК пропишите принудительно IP адрес шлюза 192.168.1.1 4. На ПК пропишите принудительно IP адрес DNS 8.8.8.8 (не обязательно) 5. На контроллере пропишите IP адрес 192.168.1.213 (заводской по умолчанию) 6. На контроллере пропишите маску 255.255.255.0 7. На контроллере пропишите IP адрес шлюза 192.168.1.1 8. На контроллере пропишите IP адрес DNS1 8.8.8.8 (не обязательно) 9. В лоджике пропишите сетевые настройки контроллера (вкладка LAN2) "Использовать следующий IP-адрес:" (настройки как выше написано) 10. Поставьте галочку "Загрузить с проектом" 11. Проверить как работает. P.S. Есть подозрение, что у вас просто сетевые настройки, мягко говоря, не верные. Подсеть одна, шлюз другой... что-то здесь не так. P.P.S. Сеть должна быть только ПК и SMH4 и никаких роутеров и прочего. |
|
Благодарность от: |
15.04.2020, 20:01 | #9 |
Member
Регистрация: Nov 2019
Сообщения: 34
Благодарил(а): 18 раз(а)
Поблагодарили:
2 раз(а) в 1 сообщении
|
Ответ: SMH4: нет связи по Ethernet
|
15.04.2020, 20:04 | #10 |
Senior Member
Регистрация: Mar 2014
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщения: 408
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
23 раз(а) в 23 сообщениях
|
Ответ: SMH4: нет связи по Ethernet
|
Благодарность от: |
15.04.2020, 21:24 | #11 | |
Member
Регистрация: Nov 2019
Сообщения: 34
Благодарил(а): 18 раз(а)
Поблагодарили:
2 раз(а) в 1 сообщении
|
Ответ: SMH4: нет связи по Ethernet
Цитата:
Огромное спасибо! Проблема решена. У меня были автоматические настройки IP адреса. |
|
15.04.2020, 21:33 | #12 | |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 169
Благодарил(а): 241 раз(а)
Поблагодарили:
166 раз(а) в 158 сообщениях
|
Ответ: SMH4: нет связи по Ethernet
Цитата:
адрес роутера? адрес сетевой компа? |
|
16.04.2020, 12:57 | #13 | |
Member
Регистрация: Nov 2019
Сообщения: 34
Благодарил(а): 18 раз(а)
Поблагодарили:
2 раз(а) в 1 сообщении
|
Ответ: SMH4: нет связи по Ethernet
Цитата:
У меня стоит модем BDCOM P1501 и маршрутизатор TL-WR941. Подключал контроллер к маршрутизатору. ПК тоже подключен к маршрутизатору через LAN IP 192.168. 0.105, маска 255.255.255.0, шлюз 192.168.0.1, DHCP-сервер 192,168.0.1, DNS - сервер 192.168.0.1. Смотрел свойства ТСР/IPv4: там стоит галочка IP получать автоматически. Когда создавал сеть проблем не возникало. Включил и работает, поэтому и знания поверхностные. Мне раньше не приходилось вручную прописывать адреса, не очень знаком с локальными сетями. Буду устранять этот пробел. С уважением и благодарностью! |
|
16.04.2020, 19:34 | #14 | |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 169
Благодарил(а): 241 раз(а)
Поблагодарили:
166 раз(а) в 158 сообщениях
|
Ответ: SMH4: нет связи по Ethernet
Цитата:
он пингуется? браузером ip плк открывается? |
|
Благодарность от: |
20.04.2020, 11:58 | #15 | |
Member
Регистрация: Nov 2019
Сообщения: 34
Благодарил(а): 18 раз(а)
Поблагодарили:
2 раз(а) в 1 сообщении
|
Ответ: SMH4: нет связи по Ethernet
Цитата:
Спасибо за наводящие вопросы, очень кстати.... Последний раз редактировалось Arsie, 07.07.2020 в 16:21 |
|
20.04.2020, 12:10 | #16 |
Senior Member
Регистрация: Feb 2018
Адрес: Вологда
Сообщения: 106
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: SMH4: нет связи по Ethernet(решено)
Насчет управлять вы погорячились, но программировать точно можно.
А когда вы познакомитесь с SMConnect и OpenVPN ваше счастье не будет иметь пределов )))))) |
Благодарность от: |
20.04.2020, 12:23 | #17 |
Member
Регистрация: Nov 2019
Сообщения: 34
Благодарил(а): 18 раз(а)
Поблагодарили:
2 раз(а) в 1 сообщении
|
Ответ: SMH4: нет связи по Ethernet(решено)
|
20.04.2020, 12:45 | #18 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: SMH4: нет связи по Ethernet(решено)
https://forum.segnetics.com/showthread.php?t=4394 на будущее,для начала можно попробовать организовать vpn компьютер-контроллер.
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
Благодарность от: |
21.04.2020, 22:27 | #19 | ||
Member
Регистрация: Nov 2019
Сообщения: 34
Благодарил(а): 18 раз(а)
Поблагодарили:
2 раз(а) в 1 сообщении
|
Ответ: SMH4: нет связи по Ethernet(решено)
Цитата:
Не смог выполнить п.6 Цитата:
Последний раз редактировалось Arsie, 07.07.2020 в 16:22 |
||
22.04.2020, 00:56 | #20 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 144
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: SMH4: нет связи по Ethernet(решено)
Мне на минутку показалось, что у вас проблемы с пониманием уровней сетей. Посмотрите здесь моё разъяснение, у вас в голове картина в точь такая же?
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
Благодарность от: |
22.04.2020, 02:20 | #21 | |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 786
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: SMH4: нет связи по Ethernet(решено)
Цитата:
Поэтому даже в локалке у него ничего не вышло. Так что сначала заглянуть сюда Конечно и идея подключать контроллер сам к себе по VPN не очень хороша, хотя должна быть и вполне работоспособна. А вот пробиться через два роутера из интернета без выделенного IP будет весьма сложно. Последний раз редактировалось Arsie, 07.07.2020 в 16:23 |
|
22.04.2020, 12:31 | #22 | |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: SMH4: нет связи по Ethernet(решено)
Цитата:
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
|
24.04.2020, 11:51 | #23 | ||
Member
Регистрация: Nov 2019
Сообщения: 34
Благодарил(а): 18 раз(а)
Поблагодарили:
2 раз(а) в 1 сообщении
|
Ответ: SMH4: нет связи по Ethernet(решено)
Цитата:
Цитата:
C уважением! |
||
24.04.2020, 13:03 | #24 | |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 786
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: SMH4: нет связи по Ethernet(решено)
Не верится.
Внутри локалки комп должен подключиться к контроллеру. И на конфиг не должен больше ругаться. Цитата:
|
|
24.04.2020, 19:33 | #25 | ||
Member
Регистрация: Nov 2019
Сообщения: 34
Благодарил(а): 18 раз(а)
Поблагодарили:
2 раз(а) в 1 сообщении
|
Ответ: SMH4: нет связи по Ethernet(решено)
Цитата:
Цитата:
С уважением! |
||
24.04.2020, 20:19 | #26 | ||
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 786
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: SMH4: нет связи по Ethernet(решено)
По картинкам выше этого не скажешь. Не видно подключения компа с контроллеру. И OpenVPN на конфиг (client.ovpn) однозначно ругается.
Цитата:
Цитата:
Из интернета IP адреса зарезервированные для локальных сетей в принципе не могут быть доступны. Пробовать надо с Вашего компьютера внутри локальной сети. |
||
25.04.2020, 10:46 | #27 | |
Member
Регистрация: Nov 2019
Сообщения: 34
Благодарил(а): 18 раз(а)
Поблагодарили:
2 раз(а) в 1 сообщении
|
Ответ: SMH4: нет связи по Ethernet(решено)
Цитата:
А скриншоты еще немного выше , где только SMConfig там запись "Соединен с контроллером" это разве не связь рабочей станции в локальной сети? |
|
25.04.2020, 21:07 | #28 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 786
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: SMH4: нет связи по Ethernet(решено)
|