Имеется SMH 2010 1211-01-5.

Возможно ли заливать измененную программу через интернет GPRS и что для этого надо. (какой модем, биты данных по инструкции 10 (у нас есть модемы но на них крышка 8 бит) и возможно ли его потом опрашивать по modbus).
ryuraa вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.07.2020, 14:54   #2
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 159
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH 2010 и GPRS

Цитата:
Сообщение от ryuraa Посмотреть сообщение
Имеется SMH 2010 1211-01-5.

Возможно ли заливать измененную программу через интернет GPRS и что для этого надо. (какой модем, биты данных по инструкции 10 (у нас есть модемы но на них крышка 8 бит) и возможно ли его потом опрашивать по modbus).
Заливать нельзя, опрашивать можно.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Старый 13.07.2020, 15:00   #3
ryuraa
Новичок
 
Регистрация: Sep 2019
Сообщения: 10
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH 2010 и GPRS

У нас просто объект очень далеко расположен и туда не наездится, а изменения точно будут.
Что вариантов нет?
ryuraa вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.07.2020, 15:01   #4
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 159
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH 2010 и GPRS

Цитата:
Сообщение от ryuraa Посмотреть сообщение
У нас просто объект очень далеко расположен и туда не наездится, а изменения точно будут.
Что вариантов нет?
Даже если и получится, то не стоит - связь прервётся посередине заливки и получите кирпич.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Благодарность от:
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 06:17.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024