Задача.
1. Два вентифлятора, приточный и вытяжной. Оба на частотниках.
2. Обоим надо задать ограничения минимума и максимума оборотов. Каждому свои.
4. Надо задавать скорость синхронно на обоих вентиляторах с одного внешнего задатчика в диапазоне min-max = 0-100%
3. Приточный должен работать на понижение оборотов при недостатке тепла с калорифера, как вторая ступень. Соответственно синхронно тормозится вытяжной. При этом "полная" скорость (вторая ступень не задействована) задается тем внешним задатчиком в % от min/max, а минимальная (вторая ступень на максимуме) = min.

Конструктор поставил соответствующие макросы управления вентами, переменные в Конфигурации, секвенсер расхода.
Начал разбираться со связями и что-то запутался.....
Секвенсер Seq ВП пропускает через себя транзитом из настроек BaseАВП в на U_Поток макроса вентилятора. Его, Seq ВП, можно выкинуть, получается?
BaseАВП - Номинал притока, это та скорость, на которой должен работать вент при достаточности нагрева (вторая ступень не задействована) ? Можно подменить его значением от задатчика?
В описании макроса вентилятора сказано, что "Max_U и Min_U ограничивают выходной сигнал, мешая при этом процессу регулирования, в идеале Min_U=0, Max_U=1000." Если Max_U задан, к примеру, 800 (80%) и задание U_Поток будет, скажем, на уровне 90% - на выходе получится 72% (90% от тех 80%) или макрос воспримет U_Поток как 90% от нормальных 100 и Max-U просто срежет до 80% ? Аналогичный вопрос по входу U(t,up) и, соответственно Min_U.

P.S. Или проще всю эту математику своим макросом написать?

Последний раз редактировалось ViS, 29.11.2010 в 14:57
ViS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.11.2010, 16:12   #2
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Регулировка скорости вентилятора. Помогите разобраться.

Цитата:
Сообщение от ViS
Задача.
1. Два вентифлятора, приточный и вытяжной. Оба на частотниках.
2. Обоим надо задать ограничения минимума и максимума оборотов. Каждому свои.
4. Надо задавать скорость синхронно на обоих вентиляторах с одного внешнего задатчика в диапазоне min-max = 0-100%
3. Приточный должен работать на понижение оборотов при недостатке тепла с калорифера, как вторая ступень. Соответственно синхронно тормозится вытяжной. При этом "полная" скорость (вторая ступень не задействована) задается тем внешним задатчиком в % от min/max, а минимальная (вторая ступень на максимуме) = min.

Конструктор поставил соответствующие макросы управления вентами, переменные в Конфигурации, секвенсер расхода.
Начал разбираться со связями и что-то запутался.....
Конструктор НЕ создал регулятор расхода, потому что регулирования расхода в вашей задаче нет.



Цитата:
Сообщение от ViS
Секвенсер Seq ВП пропускает через себя транзитом из настроек BaseАВП в на U_Поток макроса вентилятора. Его, Seq ВП, можно выкинуть, получается?
При желании - да.



Цитата:
Сообщение от ViS
BaseАВП - Номинал притока, это та скорость, на которой должен работать вент при достаточности нагрева (вторая ступень не задействована) ? Можно подменить его значением от задатчика?
В вашей задаче это нужно сделать, а не можно



Цитата:
Сообщение от ViS
В описании макроса вентилятора сказано, что "Max_U и Min_U ограничивают выходной сигнал, мешая при этом процессу регулирования, в идеале Min_U=0, Max_U=1000." Если Max_U задан, к примеру, 800 (80%) и задание U_Поток будет, скажем, на уровне 90% - на выходе получится 72% (90% от тех 80%) или макрос воспримет U_Поток как 90% от нормальных 100 и Max-U просто срежет до 80% ? Аналогичный вопрос по входу U(t,up) и, соответственно Min_U.
Все взаимодействия происходят с абсолютными величинами. Т.е. при задании 90% по факту будет 80%, ограниченные Max_U.



Цитата:
Сообщение от ViS
P.S. Или проще всю эту математику своим макросом написать?
Можно и так. Но тут больше подходит тематическая картинка, приложенная к сообщению =)

Конструктор дал вам почти всё что нужно, вставьте в проект макросы задатчика, переключите задание с меню на эти макросы и будет щасье


.
Изображения
Тип файла: jpg Хлеб-троллейбус.jpg (37.0 Кбайт, 378 просмотров)


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.11.2010, 19:56   #3
ViS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2010
Сообщения: 718
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 15 раз(а) в 12 сообщениях
По умолчанию Ответ: Регулировка скорости вентилятора. Помогите разобраться.

Спасибо, Арсений, картинка помогла Шарики выкатились из-за роликов, заискрились и осветили полноту собственного маразма

Задатчиком задавать (сорри за тавтологию) U_Потока, предварительно пересчитав, чтоб вписать его 0/100 в Min_U/1000.
А для щаЗья, АВент (огран,up) перед подачей в U(t,up) тоже пересчитать и вписать в Min-U/U_Поток.

Или опять ересь?

[offtop] Или то ночь бессонная сказывается? Если поспать - просветление будет? [/offtop]
ViS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.11.2010, 20:45   #4
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Регулировка скорости вентилятора. Помогите разобраться.

Цитата:
Сообщение от ViS
Спасибо, Арсений, картинка помогла Шарики выкатились из-за роликов, заискрились и осветили полноту собственного маразма

Задатчиком задавать (сорри за тавтологию) U_Потока, предварительно пересчитав, чтоб вписать его 0/100 в Min_U/1000.
А для щаЗья, АВент (огран,up) перед подачей в U(t,up) тоже пересчитать и вписать в Min-U/U_Поток.

Или опять ересь?

[offtop] Или то ночь бессонная сказывается? Если поспать - просветление будет? [/offtop]
Задатчиком задавать "Настр: Base АВП". Диапазон задатчика привести к "Config: Max_U (ВП)".."Config: Min_U (ВП)" - макрос задатчика это сделает автоматически, там есть нужные входы.

Для вентилятора вытяжки аналогично.

Ессно никаких "лишних макросов" не удалять, ибо придётся разбираться что там и как - а это уже аналогичный напрямую подходящий под картинку случай


ЗЫ. А спать, оно завсегда полезно!


.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.11.2021, 15:47   #5
pavel_omsk
Новичок
 
Регистрация: Sep 2019
Адрес: Омск
Сообщения: 25
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Регулировка скорости вентилятора. Помогите разобраться.

Добрый день.
Имеется приточно-вытяжная установка с рекуператором и эл.калорифером, вентиляторы с частотниками. Проект конструкторский. В данный момент калорифер не работает. Рекуператором поддерживать уставку не получается. Частотник начинает снижать обороты вентилятора. При этом снижаются обороты вытяжки (как я понимаю, для компенсации). Заказчика такой вариант не очень устраивает. Я правильно понимаю, что для исключения такой ситуации необходимо на вход U (t,up) макроса вытяжного вентилятора подать номинал вытяжки из меню

Последний раз редактировалось Arsie, 29.11.2021 в 17:07
pavel_omsk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.11.2021, 17:06   #6
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Регулировка скорости вентилятора. Помогите разобраться.

Цитата:
Сообщение от pavel_omsk Посмотреть сообщение
Добрый день.
Имеется приточно-вытяжная установка с рекуператором и эл.калорифером, вентиляторы с частотниками. Проект конструкторский. В данный момент калорифер не работает. Рекуператором поддерживать уставку не получается. Частотник начинает снижать обороты вентилятора. При этом снижаются обороты вытяжки (как я понимаю, для компенсации). Заказчика такой вариант не очень устраивает. Я правильно понимаю, что для исключения такой ситуации необходимо на вход U (t,up) макроса вытяжного вентилятора подать номинал вытяжки из меню
1) Пересобрать проект без понижения скорости вентиляторов по недостатку тепла

2) Сравнять номинал и минимум, т.е. взять их из одной связи. Это костыль, костыль неприятный, но более-менее рабочий


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.11.2021, 08:06   #7
starmos
Senior Member
 
Регистрация: Jan 2013
Сообщения: 739
Благодарил(а): 22 раз(а)
Поблагодарили: 13 раз(а) в 12 сообщениях
По умолчанию Ответ: Регулировка скорости вентилятора. Помогите разобраться.

Цитата:
Сообщение от pavel_omsk Посмотреть сообщение
Добрый день.
Имеется приточно-вытяжная установка с рекуператором и эл.калорифером, вентиляторы с частотниками. Проект конструкторский. В данный момент калорифер не работает. Рекуператором поддерживать уставку не получается. Частотник начинает снижать обороты вентилятора. При этом снижаются обороты вытяжки (как я понимаю, для компенсации). Заказчика такой вариант не очень устраивает. Я правильно понимаю, что для исключения такой ситуации необходимо на вход U (t,up) макроса вытяжного вентилятора подать номинал вытяжки из меню
Если вам не нужно чтобы менялись обороты частотника в процессе работы, то проще всего на частотнике настроить изменение оборотов с пульта частотника, а не с аналогового входа (или Модбас) и задать какие вам надо. Калорифер почините = вернете обратно.
starmos вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.11.2021, 08:26   #8
pavel_omsk
Новичок
 
Регистрация: Sep 2019
Адрес: Омск
Сообщения: 25
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Регулировка скорости вентилятора. Помогите разобраться.

Цитата:
Сообщение от starmos Посмотреть сообщение
Если вам не нужно чтобы менялись обороты частотника в процессе работы, то проще всего на частотнике настроить изменение оборотов с пульта частотника, а не с аналогового входа (или Модбас) и задать какие вам надо.
В данном случае так и сделал. Интересовался для будущих проектов. Заказчик не всегда понимает о необходимости снижения вытяжки при снижении притока (и наоборот)
pavel_omsk вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 02:10.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024