Измерение температуры
Добрый день!
Подскажите, каким образом в программе на аналоговом входе, к которому подключен датчик температуры Pt1000, получается цифровой код, который обрабатывает макрос и выводит значение температуры в градусах? Спасибо. |
06.03.2020, 13:21 | #2 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 339
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: Измерение температуры
С какой целью интересуетесь?
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
06.03.2020, 14:05 | #3 |
Новичок
Регистрация: Mar 2020
Сообщения: 21
Благодарил(а): 5 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Измерение температуры
|
06.03.2020, 15:15 | #4 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 339
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: Измерение температуры
И как вы дальше хотите этой информацией воспользоваться?
P.S. Пока техподдержка выпытывает данные, можно пройтись по форуму и много чего найти. https://forum.segnetics.com/showthre...E%E4+%E0%F6%EF https://forum.segnetics.com/showthre...E%E4+%E0%F6%EF __________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
06.03.2020, 15:29 | #5 | |
Новичок
Регистрация: Mar 2020
Сообщения: 21
Благодарил(а): 5 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Измерение температуры
Цитата:
|
|
06.03.2020, 15:59 | #6 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Измерение температуры
Чем больше код, тем больше сопротивление.
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. Последний раз редактировалось Arsie, 06.03.2020 в 16:25 |
06.03.2020, 16:15 | #7 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 339
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: Измерение температуры
Вы по ссылкам пробовали проходить?
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
06.03.2020, 16:18 | #8 | |
Новичок
Регистрация: Mar 2020
Сообщения: 21
Благодарил(а): 5 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Измерение температуры
Цитата:
Добавлено через 39 секунд Каким именно? |
|
06.03.2020, 16:22 | #9 |
Новичок
Регистрация: Mar 2020
Сообщения: 21
Благодарил(а): 5 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Измерение температуры
|
06.03.2020, 16:25 | #10 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Измерение температуры
У вас там стоял датчик Pt1000, но сейчас он оборван. Потому и -29155.
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
06.03.2020, 16:38 | #11 |
Новичок
Регистрация: Mar 2020
Сообщения: 21
Благодарил(а): 5 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Измерение температуры
|
10.03.2020, 12:48 | #12 | |
Новичок
Регистрация: Mar 2020
Сообщения: 21
Благодарил(а): 5 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Измерение температуры
Цитата:
|
|
10.03.2020, 14:44 | #13 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Измерение температуры
Вопрос о том, как получается код? Как у всех. АЦП измеряет напряжение на входе, получается код. Далее это код подвергается пересчёту через калибровочную формулу и выдаётся в Logix.
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
10.03.2020, 15:29 | #14 |
Новичок
Регистрация: Mar 2020
Сообщения: 21
Благодарил(а): 5 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Измерение температуры
Да, я уже разобрался. Хотел узнать что скажет техподдержка. В документации я не увидел разрядность АЦП, но нашел информацию при изучении макроса. Спасибо
|
01.07.2022, 10:53 | #15 |
Новичок
Регистрация: Jun 2022
Сообщения: 2
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Измерение температуры
|
01.07.2022, 11:05 | #16 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Измерение температуры
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |