|
Вопросы о Matrix Работа и применение контроллеров Matrix. |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
08.05.2024, 10:36 | #1 |
Новичок
Регистрация: Sep 2023
Сообщения: 4
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Неисправности плат питания PX2.3003-002 Rev. 2.0
Добрый день! В последние полгода столкнулись с проблемой неработоспособности контроллеров Matrix по причине выхода из строя плат питания (предположительно неисправность микросхемы DC-DC преобразователя). Почти всегда замена платы питания восстанавливала работу контроллеров, кроме двух случаев: в первом случае было возгорание контроллера, во втором вместе с платой питания перестали работать COM1 и COM2. Срок службы до отказов был в интервале 4 – 16 месяцев. Сопутствующего выхода из строя другого оборудования не было. Проблемы возникали на разных объектах. Серийные номера контроллеров: 756089, 767391, 767624, 782703, 832007, 841835 (плюс еще два контроллера второй половины 2022 года, серийники которых не записали). Два контроллера со свежими серийниками использовались исключительно как шлюзы Ethernet <-> COM3 для сбора данных.
Какие у этого оборудования есть перспективы ремонта/замены по гарантии? |
08.05.2024, 11:05 | #2 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 160
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Неисправности плат питания PX2.3003-002 Rev. 2.0
Цитата:
Отправка в ремонт: https://forum.segnetics.com/showthread.php?t=4685 __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|