Песочница Удалённые с форума темы |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
01.08.2023, 17:24 | #1 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2021
Сообщения: 160
Благодарил(а): 14 раз(а)
Поблагодарили:
11 раз(а) в 8 сообщениях
|
"Echo" - Как контроль связи со слейвом
Доброго времени суток.
Есть желание создать "макрос" поиска в сети устройства так сказать "из коробки" После подбора скоростей, адресов и т.д. хотел проверять наличие связи через "Echo". Но, что-то у меня не так работает, а именно. 1. при конфигурации адреса, скорости и т.д. через окно свойств, все вроде хорошо, на Выходе "Echo" идет счет запросов. 2. при конфигурации адреса, скорости и т.д. через FBD. Что-то выход Echo неизменно равен "0", хотя Блок Divice(Link) подсчет ведет и Монитор порта тоже показывает на наличие запросов и ответов. Что я делаю не так? Последний раз редактировалось Arsie, 01.08.2023 в 17:31 Причина: Удалил вложения за ненужностью |
01.08.2023, 17:31 | #2 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 186
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: "Echo" - Как контроль связи со слейвом
Эхо не является обязательным к поддержке. У наших контроллеров оно есть. У частотников не видел ни разу.
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
01.08.2023, 17:49 | #3 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2021
Сообщения: 160
Благодарил(а): 14 раз(а)
Поблагодарили:
11 раз(а) в 8 сообщениях
|
Ответ: "Echo" - Как контроль связи со слейвом
Arsie, Вы как всегда молодец!!!
Мой вопрос был не в том почему Echo не работает. Прежде чем написать я ПРОЧИТАЛ в РЭ на частоник (вы правы): "Команда08H: В качестве ответного сообщения возвращается неизмененное переданное сообщение. Данное испытание проводится для проверки связи между ведущим и ведомым устройствами." А Вы прежде чем удалить фото "За ненадобностью!!!" посмотрели хотя-бы их? Разницу в хотя-бы в блоке "SlaveX" увидели? Так почему ЧАСТОТНИК отвечает ВСЕГДА, а SMLogix в одном случае ведет себя так а в другом иначе?????????????????? Понятно Ваша позиция, и каждый раз Вы ее демонстрируете. "Я блин здесь один умный, читать умею, а остальные не инженеры" (я помню) Да я "не инженер" в Вашем понятии, так я и задаю Вам умному вопрос: Запрос-Ответ есть, почему выход равен нулю ВО ВТОРОМ СЛУЧАЕЕ????????? |
01.08.2023, 17:52 | #4 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 186
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: "Echo" - Как контроль связи со слейвом
СлейвХ, сознаюсь, проглядел Займёмся, поправим.
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |