|
Форум Segnetics Территория общения |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
07.08.2022, 22:08 | #1 |
Senior Member
Регистрация: Mar 2014
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщения: 408
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
23 раз(а) в 23 сообщениях
|
Щит не для выставки, покритикуйте по делу
Критика по делу - приветствуется.
Может кто что дельное подскажет. https://cloud.mail.ru/public/tdpE/KnQs7gKbh P.S. Щит не для выставки, делаем так всегда. Подключен по временной схеме для тестирования и проверки оборудования. |
08.08.2022, 13:32 | #2 | |
Senior Member
Регистрация: May 2010
Адрес: Москва
Сообщения: 863
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили:
86 раз(а) в 67 сообщениях
|
Ответ: Объекты
Цитата:
2. Хорошо бы на реле индикаторы. 3. Маркировочка не на всех проводах. Ясно, что можно распознать по цвету и контексту. Но тем не менее. 4. Лично я бы поменял местами лампы "Авария" и "Сеть". Лампу "Авария" попробовал бы сделать совмещенной с кнопкой "Сброс аварии". |
|
08.08.2022, 13:47 | #3 |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 162
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили:
165 раз(а) в 157 сообщениях
|
Ответ: Щит не для выставки, покритикуйте по делу
имею жутчайшую антипатию к такой PE и N шине как ХК0 и ХК1. везде, где они мне попадались, везде были с ними проблемы. продавленные концы, сорванные резьбы и т.д. и т.п.
если уже используется дин-рейка и клеммники для неё, то зачем там это г ? экономишь копейки, а проблем потом полной ложкой полный рот. в остальном поддержу предыдущего оратора |
08.08.2022, 13:59 | #4 |
Senior Member
Регистрация: Dec 2011
Сообщения: 748
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
10 раз(а) в 10 сообщениях
|
Ответ: Щит не для выставки, покритикуйте по делу
1. Клемники разместил бы с местом для подключения внешних кабелей. Без укладки последних в перфорированные короба.
2. Судя по всему, щит с большой силовой нагрузкой. Максимально бы разнес силовые и слаботочные цепи. 3. Оплетка из полиэтилена это неплохо, но не особо универсальна. Оплетка из полиамида (по типу экрана на кабеле) более универсальна. Одним типоразмером можно перекрыть диаметр от 10 до 30 мм жгута. 4. Засовывать плоский шлейф в оплетку может и не страшно, но но особо красиво. Есть клипсы для крепления плоского шлейфа. Туда и излишек шлейфа всегда можно аккуратно уложить. 5. И зачем и рубильник и автомат на вводе? __________________ Нет абсолютно бездарных людей. Каждый бездарен в своей области. |
08.08.2022, 14:43 | #5 |
Senior Member
Регистрация: Jan 2013
Сообщения: 738
Благодарил(а): 22 раз(а)
Поблагодарили:
13 раз(а) в 12 сообщениях
|
Ответ: Щит не для выставки, покритикуйте по делу
А по моему все хорошо. Конечно всегда можно что-то найти, если поставлена задача - "покритиковать"
|
08.08.2022, 15:36 | #6 | ||
Senior Member
Регистрация: Mar 2014
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщения: 408
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
23 раз(а) в 23 сообщениях
|
Ответ: Объекты
Согласен, но панель ограничена размерами оборудования. Обычно там максимум на 125 А, он там нормально входит. Этот вариант скорее исключение из правил.
Было такое предложение, но отказались, т. к. польза сомнительная, а денег стоят. Цитата:
Логика простая: синий - нейтраль, ж/з - земля, черный - минус 24, красный - плюс 24, я думаю вы это и поняли. Остальные не маркированные провода хорошо просматриваются под крышками, если их снять. Цитата:
Сброс аварий только через контроллер, т. к. нужно не просто кнопку нажать, а еще немного потрудится - прочитать ошибку, а затем уже сбросить. Благодарю за ваше мнение. |
||
08.08.2022, 15:37 | #7 |
Senior Member
Регистрация: Jun 2015
Сообщения: 566
Благодарил(а): 25 раз(а)
Поблагодарили:
9 раз(а) в 9 сообщениях
|
Ответ: Щит не для выставки, покритикуйте по делу
Не знаю на счет этого, но апаторы АВВ , которые мне встречались довольно тугие. Одной рукой включить тяжело, двумя - неудобно. Если он так уж необходим, то действительно, лучше переместить его его в угол, и расчистить вокруг него место, чтобы удобнее и безопаснее крутить двумя руками.
Подсветка контроллера не мигает, при срабатывании контактора? |
08.08.2022, 15:45 | #8 | ||
Senior Member
Регистрация: Mar 2014
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщения: 408
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
23 раз(а) в 23 сообщениях
|
Ответ: Щит не для выставки, покритикуйте по делу
Цитата:
P.S. Есть такая развивающая игра для детей - нужно в треугольное отверстие вставить треугольник, в квадратное - квадрат и т. д. Так вот, все монтажники справились с заданием, но по результатам их разделили на очень умных и очень сильных... Добавлено через 21 минуту Цитата:
По поводу подсветки - не замечали, но может быть не обращали внимания. Там блок питания взят с запасом, при выключении питания контроллер еще пару секунд светится. |
||
08.08.2022, 16:30 | #9 | ||||
Senior Member
Регистрация: Mar 2014
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщения: 408
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
23 раз(а) в 23 сообщениях
|
Ответ: Щит не для выставки, покритикуйте по делу
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Автомата на вводе нет, только рубильник. Это разделение нагрузки, т. к. мощность большая и одна распределительная рейка не потянет по току. Добавлено через 3 минуты Цитата:
P.S. Благодарю за поддержку! |
||||
08.08.2022, 16:43 | #10 | |
Senior Member
Регистрация: Jun 2015
Сообщения: 566
Благодарил(а): 25 раз(а)
Поблагодарили:
9 раз(а) в 9 сообщениях
|
Ответ: Щит не для выставки, покритикуйте по делу
Цитата:
Ну, или на крайний случай - в нижний левый угол, расчистив вокруг него место. |
|
08.08.2022, 20:32 | #11 |
Member
Регистрация: Apr 2017
Сообщения: 71
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
2 раз(а) в 2 сообщениях
|
Ответ: Щит не для выставки, покритикуйте по делу
По моему скромному мнению рукоятка рубильника всегда должна быть снаружи шкафа, чтобы в случае чего отключить агрегат мог любой человек, даже не знакомый с электричеством. По крайней мере, на всех агрегатах производства немецких и итальянских производителей, с которыми мне приходилось сталкиваться, делается именно так. Наоборот только у говное*** китайцев. У них обычно внутри шкафа ставится вводной автомат.
|
11.08.2022, 19:12 | #12 | |
Новичок
Регистрация: Mar 2013
Сообщения: 25
Благодарил(а): 13 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Щит не для выставки, покритикуйте по делу
Цитата:
Полностью согласен. Если с умом, то вполне нормальные шины. Много лет пользуюсь, проблем не было. Последний раз редактировалось Arsie, 12.08.2022 в 10:53 |
|
04.12.2022, 12:52 | #13 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2020
Сообщения: 106
Благодарил(а): 39 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: Щит не для выставки, покритикуйте по делу
1. НКУ должен быть обесточен при открытии шкафа, т.е. выключател выведен на переднюю дверь , которую не открыть без отключения главного выключателя.
2. Смешано в одном щите электропитание и управление с диспетчеризацией. На производствах отдельные люди занимаются электрикой (с допуском) и отдельные слаботочкой и кип (без допуска). По хорошему д.б. разделено. |
13.12.2022, 16:25 | #14 | ||
Senior Member
Регистрация: Mar 2014
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщения: 408
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
23 раз(а) в 23 сообщениях
|
Ответ: Щит не для выставки, покритикуйте по делу
Цитата:
Цитата:
А если на реле контроллера приходит 220 В, это электрики или киповцы? Да и диспетчеризация в данном случае это шнурок витой пары воткнутый в контроллер, вы это как предлагаете отделить? P.S. По хорошему быть богатым и здоровым... |
||
13.12.2022, 18:56 | #15 | |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 784
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: Щит не для выставки, покритикуйте по делу
Да не стоит обращать внимания на эти мысли о разделении
Цитата:
__________________ Не являюсь сотрудником Segnetics !!! |
|
24.01.2023, 16:30 | #16 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2020
Сообщения: 106
Благодарил(а): 39 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: Щит не для выставки, покритикуйте по делу
Так оно автоматика, т.е. слаботочка, а с автоматами уже нку. С соответствующими требованиями и сертификацией и группой допуска персонала.
...... Ни в коем случае не поучаю и не настаиваю, просто некоторые аспекты уточнить для общего и своего тоже понимания. |
24.01.2023, 22:09 | #17 |
Senior Member
Регистрация: Feb 2016
Адрес: Москва
Сообщения: 294
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили:
6 раз(а) в 6 сообщениях
|
Ответ: Щит не для выставки, покритикуйте по делу
Не хватает лампы в шкафу и кармана для документации..
На вводе в шкаф всегда ставлю размыкатель (рубильник/выключатель), потому как автомат - излишество. А вообще мне все это напоминает вот что: https://youtu.be/hlXn2tDjHGQ __________________ Работа есть величина физическая, измеряется в Джоулях... |
24.01.2023, 23:18 | #18 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2020
Сообщения: 106
Благодарил(а): 39 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: Щит не для выставки, покритикуйте по делу
В принципе, достаточно один вопрос задать -щит сертифицирован или нет.
|
25.01.2023, 12:08 | #19 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2020
Сообщения: 106
Благодарил(а): 39 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: Щит не для выставки, покритикуйте по делу
Все красиво, ровно, но на мой взгляд лучше бы разнести, уж больно вводной рубильник большой. Или по разным шкафам или шкаф секционированный : в одной половинке сила в другой автоматика.
|
25.01.2023, 14:34 | #20 | |
Senior Member
Регистрация: May 2010
Адрес: Novosibirsk
Сообщения: 761
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
10 раз(а) в 10 сообщениях
|
Ответ: Объекты
Цитата:
На сегодняшний день МЭК 60445:2017 Отдельные фазные провода 220В черные. Нулевые синие Отдельные провода +24 красные. - 24 и остальные сигнальные белые. Для маркировки при средних объемах производства мы приобрели термотрансферный принтер CAB EOS5. Риббоны российские. Печатает на белой, желтой российской термоусадочной трубке T-BOX от KWT. Она сплющивается. Набрали разных размеров от 4/2 до 16/8. Печатает так же на этикетках. Краска не смывается даже ацетоном и растворителем 646. Рубильник так устанавливать не пойдет совсем. Снизу должно быть пустое место под кабель. Сверху толстые провода 400 В идут налево в этом же канале аналоговые входы и дискретные входы. Согласно п. 2.1.16 ПУЭ в одной трубе, рукаве, коробе, пучке, замкнутом канале строительной конструкции или на одном лотке запрещается совместная прокладка взаиморезервируемых цепей, цепей рабочего и аварийного эвакуационного освещения, а также цепей до 42 В с цепями выше 42 В (исключение см. в 2.1.15, п. 5 и в 6.1.16, п. 1 ПУЭ). Прокладка этих цепей допускается лишь в разных отсеках коробов и лотков, имеющих сплошные продольные перегородки с пределом огнестойкости не менее 0,25 ч из несгораемого материала. Раскладка силовых и контрольных кабелей по разным коробам и раскладка контрольных проводов 220В и 24 В по разным сторонам и коробам это как бы "правило хорошего тона". Контрольные 220 и 24 как правило пересекаются, но минимально. __________________ В жизни 2 правила успеха: 1 Не говори всего что знаешь 2 ... |
|
25.01.2023, 21:37 | #21 | ||
Senior Member
Регистрация: Mar 2014
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщения: 408
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
23 раз(а) в 23 сообщениях
|
Ответ: Щит не для выставки, покритикуйте по делу
Сам люблю лампы в шкафу, но отказались, по причине дополнительных затрат. Может в будущем и получится договорится.
Сервисную розетку и то не хотели ставить, но удалось отстоять. По факту для ПНР незаменимая вещь! Вместо кармана есть ниша для документации на дверце щита. Там помещаются пару брошюр по 100 листов формата А4. Цитата:
Добавлено через 6 минут Отдельно щит не сертифицирован. Сертификат есть на все оборудование в целом. Да и вопрос здесь не в сертификации, а в субъективной оценки специалистов и "критики по делу" и "предложений по существу". Добавлено через 9 минут Цитата:
Щит не отдельный - он часть оборудования. Второй щит не предусмотрен конструктивно, равно как и увеличение размера самого щита. Добавлено через 23 минуты Ушел изучать. Скоро не ждите... |
||
26.01.2023, 08:49 | #22 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2020
Сообщения: 106
Благодарил(а): 39 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: Щит не для выставки, покритикуйте по делу
|
26.01.2023, 10:15 | #23 |
Senior Member
Регистрация: Mar 2014
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщения: 408
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
23 раз(а) в 23 сообщениях
|
Ответ: Щит не для выставки, покритикуйте по делу
|
Благодарность от: |
26.01.2023, 15:42 | #24 |
Senior Member
Регистрация: Apr 2012
Сообщения: 111
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: Щит не для выставки, покритикуйте по делу
Аварийная кнопка среди другой арматуры - это ппц!
|
26.01.2023, 17:58 | #25 |
Senior Member
Регистрация: Mar 2014
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщения: 408
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
23 раз(а) в 23 сообщениях
|
Ответ: Щит не для выставки, покритикуйте по делу
|
29.02.2024, 12:02 | #26 | |
Banned
Регистрация: Feb 2024
Сообщения: 5
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Щит не для выставки, покритикуйте по делу
Цитата:
|
|