18.01.2022, 09:29 | #1 |
Новичок
Регистрация: Sep 2021
Сообщения: 22
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Weintek
Помогите подружить панель с матрикс ом. Дело вот в чем. При соединении панель(мастер) матрикс (слейв). Все работает нормально. При настройке панель слейв, матрикс мастер. На панели выходит сообщение что ПЛК не подключён. Подключение осуществляю по tcp/ip. Адрес панели 192.168.0.211, адрес матрикс 192.168.0.212. Порт 502.
|
18.01.2022, 11:16 | #2 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 302
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
254 раз(а) в 250 сообщениях
|
Ответ: Weintek
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
18.01.2022, 11:50 | #3 |
Новичок
Регистрация: Sep 2021
Сообщения: 22
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Weintek
Так как я новичок. И первый свой проект написал на trim5. То с панелью возникает ряд вопросов. Если создаю модбас переменные на поляне, то до меня плохо доходит как связать алгоритм работы программы с переменными. Если есть какой нибудь старенький проект для ознакомления буду рад, если поделитесь.
|
18.01.2022, 11:55 | #4 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 302
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
254 раз(а) в 250 сообщениях
|
Ответ: Weintek
На моей практике обычно панель является мастером.
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
18.01.2022, 12:18 | #5 |
Новичок
Регистрация: Sep 2021
Сообщения: 22
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Weintek
В этом и состоит проблема, проекта как такового нету. При подключении панели в режиме мастер, на поляну вытягиваем элемент вход либо выход, соединяем линией с выходным устройством. Считываем модбас переменную. Адрес этой переменной заносим в панель. Например битовый переключатель и битовый индикатор. Загружаем программу в контроллер. И соответственно проект в HMI. Все работает. Но у меня возникает вопрос. Как сделать так, чтобы при нажатии на битовый переключатель. Программа начала выполняется. А на панели мы видели, что происходит в данный период времени. Если не понятно, то вечером скину часть проекта.
|
18.01.2022, 12:34 | #6 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 302
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
254 раз(а) в 250 сообщениях
|
Ответ: Weintek
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
18.01.2022, 13:33 | #7 |
Member
Регистрация: May 2016
Сообщения: 59
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили:
4 раз(а) в 4 сообщениях
|
Ответ: Weintek
Вы в контроллере заводите два бита на течение и запись. А в панеле оператора к обьекту кнопка выставляете галочку что то из разряда:Чтение и запись по разным битам: и привязывате статус к одному биту, а запись к другому... если я ваше объяснение так понял. |
18.01.2022, 15:26 | #8 |
Новичок
Регистрация: Sep 2021
Сообщения: 22
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Weintek
В принципе да. Вы меня правильно поняли.
|
18.01.2022, 15:46 | #9 |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 125
Благодарил(а): 239 раз(а)
Поблагодарили:
161 раз(а) в 153 сообщениях
|
Ответ: Weintek
https://photos.app.goo.gl/rzSi8ZrpNR9KsqY16
на панели две кнопки старт и стоп, в плк rs-триггер на входы триггера подаёте выходы bool-переменной с панели адрес 7 и 8, например. с выходов триггера подаёте на bool-переменные на панель адреса 10 и 11, например. скриншоты по ссылке панель - мастер, хотя это и не имеет особой разницы |
19.01.2022, 00:43 | #10 |
Senior Member
Регистрация: May 2014
Адрес: S-Pb
Сообщения: 278
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили:
16 раз(а) в 15 сообщениях
|
Ответ: Weintek
Я всегда делаю так:
Панель и контроллер имеют одинаковый адрес. При такой конфигурации панель и плк являются одним целым. Дальше - что фантазия подскажет. Работает на 100% на соединении по модбас. На tcp/ip такой ситуации не разу не возникало. Может что то неправильно настроено в конфиге панели. Вообще вайнтек и сегнетикс сладкая парочка. |
19.01.2022, 07:14 | #11 |
Senior Member
Регистрация: Nov 2008
Адрес: Алтайский край
Сообщения: 135
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили:
7 раз(а) в 7 сообщениях
|
Ответ: Weintek
|
19.01.2022, 13:15 | #12 |
Senior Member
Регистрация: May 2014
Адрес: S-Pb
Сообщения: 278
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили:
16 раз(а) в 15 сообщениях
|
Ответ: Weintek
Выбираете в настройках панели (Modbus server v.3) адрес панели можем оставить по умолчанию (1). На ПЛК, соответственно, адрес тоже (1). Настройки порта в панели выставляем как на контроллере и ВСЁ. Если слейвов много, то даже один адрес экономим потому что ПАНЕЛЬ И ПЛК ИМЕЮТ ОДИН И ТОТ ЖЕ АДРЕС. Попробуйте. Могу проект выслать если интересно Последний раз редактировалось razerface, 19.01.2022 в 13:29 |
19.01.2022, 13:33 | #13 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 740
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
192 раз(а) в 188 сообщениях
|
Ответ: Weintek
|
19.01.2022, 13:43 | #14 |
Senior Member
Регистрация: May 2014
Адрес: S-Pb
Сообщения: 278
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили:
16 раз(а) в 15 сообщениях
|
Ответ: Weintek
|
19.01.2022, 13:47 | #15 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 740
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
192 раз(а) в 188 сообщениях
|
Ответ: Weintek
|
19.01.2022, 13:49 | #16 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 302
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
254 раз(а) в 250 сообщениях
|
Ответ: Weintek
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
19.01.2022, 13:57 | #17 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 740
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
192 раз(а) в 188 сообщениях
|
Ответ: Weintek
На TCP мастер может себя читать если еще прописан как слейв. Но у него IP Будет другой. |
19.01.2022, 17:26 | #18 |
Senior Member
Регистрация: May 2014
Адрес: S-Pb
Сообщения: 278
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили:
16 раз(а) в 15 сообщениях
|
Ответ: Weintek
P.S. на логику проги не обращайте внимания. Это пилотная версия для проверки оборудования по-быстрому |
19.01.2022, 17:37 | #19 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 302
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
254 раз(а) в 250 сообщениях
|
Ответ: Weintek
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
19.01.2022, 17:39 | #20 |
Senior Member
Регистрация: May 2014
Адрес: S-Pb
Сообщения: 278
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили:
16 раз(а) в 15 сообщениях
|
Ответ: Weintek
|
19.01.2022, 17:42 | #21 |
Senior Member
Регистрация: May 2010
Адрес: Москва
Сообщения: 857
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили:
85 раз(а) в 66 сообщениях
|
Ответ: Weintek
у вас пиксель - мастер, а панель - слейв
|
19.01.2022, 17:43 | #22 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 302
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
254 раз(а) в 250 сообщениях
|
Ответ: Weintek
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
19.01.2022, 17:44 | #23 |
Senior Member
Регистрация: May 2014
Адрес: S-Pb
Сообщения: 278
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили:
16 раз(а) в 15 сообщениях
|
Ответ: Weintek
|
19.01.2022, 17:48 | #24 |
Senior Member
Регистрация: May 2010
Адрес: Москва
Сообщения: 857
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили:
85 раз(а) в 66 сообщениях
|
Ответ: Weintek
к сожалению, не могу открыть проект панели, т.к. он в хрен знает каком формате, который не признается EasyBuilderPro 6.05.02.327
но тот факт, что вы установили в настройках COM порта адрес =1 не делает панель мастером |
19.01.2022, 17:49 | #25 |
Senior Member
Регистрация: May 2014
Адрес: S-Pb
Сообщения: 278
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили:
16 раз(а) в 15 сообщениях
|
Ответ: Weintek
Вот скрины
|
19.01.2022, 17:52 | #26 |
Senior Member
Регистрация: May 2010
Адрес: Москва
Сообщения: 857
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили:
85 раз(а) в 66 сообщениях
|
Ответ: Weintek
Modbus Server - это Slave
с форматом файла разобрался, однако теперь требует более новую версию изибилдера, чтобы открыть сам проект |
19.01.2022, 17:52 | #27 |
Senior Member
Регистрация: May 2014
Адрес: S-Pb
Сообщения: 278
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили:
16 раз(а) в 15 сообщениях
|
Ответ: Weintek
Версия EB
|
19.01.2022, 17:59 | #28 |
Senior Member
Регистрация: May 2014
Адрес: S-Pb
Сообщения: 278
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили:
16 раз(а) в 15 сообщениях
|
Ответ: Weintek
|
19.01.2022, 18:43 | #29 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 740
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
192 раз(а) в 188 сообщениях
|
Ответ: Weintek
Естественно при переносе на TCP. |
19.01.2022, 19:24 | #30 |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 125
Благодарил(а): 239 раз(а)
Поблагодарили:
161 раз(а) в 153 сообщениях
|
Ответ: Weintek
разобрался.
нет там никакого одного целого, обычный мастер-слейв, пиксель мастер, панель слейв. панель читает из локальных регистров, пиксель читает и пишет в регистры панели. все как всегда. просто панель слейв не всегда удобно, траффика приходится много гонять чтобы успевать и не тупить по нажатиям кнопок и т.д. если пиксель слейв, то панель кидает ему в регистры, пиксель жует полученное и выставляет обратно, а панель забирает свежее. Последний раз редактировалось LordN, 19.01.2022 в 19:48 |
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Вопрос по работе с модулем weintek irt (нет проблемы) | KrKs | Проблемы с панелями Weintek | 21 | 08.06.2021 14:28 |
Настройка подключения панели Weintek и плк Trim5 | Toha | Проблемы с панелями Weintek | 4 | 27.05.2020 12:12 |
Weintek MT8090XE и Trim 5 подключение и настройка адресов | Toha | Вопросы о Trim5 | 1 | 15.05.2020 12:12 |
AutoSCADA с панелью Weintek | Sibiryak | AutoSCADA (вентиляция) | 2 | 18.07.2017 11:06 |
Проблема работы у Weintek в режиме мастера (решено) | Serega | Проблемы с панелями Weintek | 26 | 26.09.2013 07:45 |