По умолчанию Вопросы по Конструктору

Отваливание связей от Аin, где-то на форуме была такая тема, поисковик не помог . При настройке Ain снятие галочки в чекбоксе "Совместимость с контроллерами SMH & Pixel"приводит к удалению связей от Ainов. Больше ничего не цепляет?
Связи восстановил, зашил. Получил результат. Авария пожарки при срабатывании не защелкивается, выходит автоматом при выходе из журнала аварий. Поправка к температуре Уставка: (+)25 Поправка: - 5(минус) Итог (+) 30. Это только у меня глюки или баг пробрался в лоджик)))? Проект в вложении.
Испытывать не на чем, удаление от объекта 120 км.
Да в макрос рекуператора добавил задержку обработки температуры замораживании за рекуператором при пуске. Жалюзи открываются на время открытия, потом запускаются вентиляторы и вытяжной канал, до датчика замерзания ротора успевает выхолодиться, установка сваливается в обмерзание рекуператора. А так движки включились и теплым воздухом прогрели датчик, а потом подключилась функция защиты от обмерзания.Данный эффект проявлялся при -20 и ниже. Может кому пригодится.
Изображения
Тип файла: jpg Рекуператолр_.jpg (85.9 Кбайт, 87 просмотров)

Последний раз редактировалось Arsie, 22.09.2016 в 11:56
artur вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.09.2016, 11:56   #2
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 086
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Лоджик 3.27.0439

Цитата:
Сообщение от artur Посмотреть сообщение
Отваливание связей от Аin, где-то на форуме была такая тема, поисковик не помог . При настройке Ain снятие галочки в чекбоксе "Совместимость с контроллерами SMH & Pixel"приводит к удалению связей от Ainов. Больше ничего не цепляет?
Цитата:
Сообщение от artur Посмотреть сообщение
Связи восстановил, зашил.
Цитата:
Сообщение от artur Посмотреть сообщение
Получил результат. Авария пожарки при срабатывании не защелкивается, выходит автоматом при выходе из журнала аварий. Поправка к температуре Уставка: (+)25 Поправка: - 5(минус) Итог (+) 30. Это только у меня глюки или баг пробрался в лоджик)))? Проект в вложении.
Извините, но единственное, что тут можно сказать, это только то, что чтение справки дало бы ответы на все ваши вопросы в очень короткие сроки.

Обратите внимание, что AIN в режиме совместимости имеют совсем другой тип данных, что и обуславливает отключение связей. Это не баг - это нормально, т.к. провести связь между REAL и INT невозможно.

Нахождение в журнале никак не отражается на обработке аварий. Вообще никак.

Автовыход по снятию сигнала пожар - штатная обработка сигнала. Контроллер должен принять принять его несколько раз подряд до "навечного защёлкивания", т.к. это очень востребовано в детсадах и школах. Как это изменить описано в документе "Принцип работы сконструированных программ".

Работа компенсации также описана в справочных материалах. Документ "n_komp.doc"

То, что 25-5 = 30 тоже может быть обусловлено настройками, которые, естественно, в приложенном вами проекте не сохранены. Вы вполне можете настроить и так, что 25-5 будет равно 30. Например, перепутав максимум с минимумом или просто забив число 30 в минимум.

Вентустановка не останавливается по обмерзанию рекуператора, всё происходит как вы и говорите - датчик продувается и рекуператор запускается в работу. В журнал записывается сообщение о переохлаждении вытяжного канала, которое реально имело место.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.09.2016, 14:56   #3
artur
Member
 
Регистрация: Jan 2008
Адрес: Челябинск
Сообщения: 50
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Лоджик 3.27.0439

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Нахождение в журнале никак не отражается на обработке аварий. Вообще никак.
Своими руками сымитировал сработку пожарки, востановил дискретный с пожарки- на контроллере журнал с аварией, активен индикатор колокольчик.
При выходе из журнала esc кратковременно, до бегущей строки. установка запускается в работу, индикатор колокольчик не активен, что противоречит инструкции по снятию пожарки,
ESC нажать на 5 сек. в ранее зашитых проектах так и было, авария по дискретному пожарки восстановилась, а контроллер хоть в журнале, хоть в главном меню ,пока длительно не нажмешь ESC аварию не сбрасывал и установка не запускалась
в этом проекте логика не совсем понятно. Поэтому и родился вопрос по связям- только ли с датчиков отваливаются или проект только у меня получился несколько не таким?( кривым так сказать))))
Просто контроллеры все разьехались, а новые еще в пути проверять не начем(((((
По поводу обмерзания рекуператора. извиняюсь за неправильно поданную информацию,- звонок Вах установка замерзла не работает)))). авария горит, в результате родилась задержка на включение защиты от обмерзания.
Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Контроллер должен принять принять его несколько раз подряд до "навечного защёлкивания", т.к. это очень востребовано в детсадах и школах
Не думаю что бы инспектор ОПС был согласен с автоматическим востанавливание пожарки в системе вентиляции несколько раз, до её последующей блокировки и ручного взвода, особенно в детских садах. Может я что-то недопонимаю несколько раз- несколько циклов системы?
Спасибо)))))

Последний раз редактировалось artur, 22.09.2016 в 15:18
artur вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.09.2016, 15:14   #4
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 086
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Лоджик 3.27.0439

Цитата:
Сообщение от artur Посмотреть сообщение
в этом проекте логика не совсем понятно. Поэтому и родился вопрос по связям- только ли с датчиков отваливаются или проект только у меня получился несколько не таким?( кривым так сказать))))
Ещё раз повторю - связи при смене режима совместимости не отваливаются, а отсоединяются из-за несовпадения типов. Это штатная ситуация, которую не стоит применять ко всему проекту.

Опять же, если авария по пожарке случилась и продолжает быть активной, значит связь на месте. Никакой эскейп в этом не поможет, если вы специально что-то не переделывали.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.09.2016, 15:17   #5
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 086
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Лоджик 3.27.0439

Цитата:
Сообщение от artur Посмотреть сообщение
Не думаю что бы инспектор ОПС был согласен с автоматическим востанавливание пожарки в системе вентиляции и её запуском несколько раз, до её последующей блокировки и ручного взвода, особенно в детских садах. Может я что-то недопонимаю несколько раз- несколько циклов системы?
Спасибо)))))
Пожарная автоматика и не снимает сигнал, если пожарная тревога не отменена. Да и по нормам, электричество со шкафов вентиляции вообще пропадать должно, не первая категория электропитания же.

Понимаете всё правильно. И инспектора понять можно. Однако дети любят баловаться с извещателями. Тем более, что извещатели вручную взводятся обратно, т.е. вентустановка всё равно самовольно не запустится.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.09.2016, 15:30   #6
New
Senior Member
 
Регистрация: May 2009
Сообщения: 1 034
Благодарил(а): 9 раз(а)
Поблагодарили: 22 раз(а) в 22 сообщениях
По умолчанию Ответ: Лоджик 3.27.0439

И когда это изменение (не соответствующее инструкции fun_fire ) было внесено в конструктор?
Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
электричество со шкафов вентиляции вообще пропадать должно
Для благополучной заморозки калорифера?
Изображения
Тип файла: jpg пож.jpg (70.0 Кбайт, 52 просмотров)


__________________
RTFM
New вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.09.2016, 15:40   #7
artur
Member
 
Регистрация: Jan 2008
Адрес: Челябинск
Сообщения: 50
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Лоджик 3.27.0439

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Пожарная автоматика и не снимает сигнал, если пожарная тревога не отменена. Да и по нормам, электричество со шкафов вентиляции вообще пропадать должно, не первая категория электропитания же.
Пожар,провод сгорел и мы ждем повтора сигнала с ОПС)))).
По электропитанию Вы абсолютно правы в ПУЭ так и написано, поэтому "старые" инспектора смотрят кнопку взвода пускателя, в нашем случае это ESC.
artur вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.09.2016, 16:23   #8
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 086
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Лоджик 3.27.0439

Цитата:
Сообщение от artur Посмотреть сообщение
Пожар,провод сгорел и мы ждем повтора сигнала с ОПС)))).
По электропитанию Вы абсолютно правы в ПУЭ так и написано, поэтому "старые" инспектора смотрят кнопку взвода пускателя, в нашем случае это ESC.
Сигнал пожара обязан быть нормально замкнутым. Провод сгорел - взвод невозможен, стоим в аварии.

В любом случае, вы всегда можете скинуть счётчик попыток в "1". Документ "Принцип работы..."


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.09.2016, 16:39   #9
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 086
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Лоджик 3.27.0439

Цитата:
Сообщение от New Посмотреть сообщение
И когда это изменение (не соответствующее инструкции fun_fire ) было внесено в конструктор?
http://dl.segnetics.com/PRODUCTS/SMC...C)/history.htm



Цитата:
Сообщение от New Посмотреть сообщение
Для благополучной заморозки калорифера?
Это уже не ко мне. В правилах именно так.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.09.2016, 16:53   #10
New
Senior Member
 
Регистрация: May 2009
Сообщения: 1 034
Благодарил(а): 9 раз(а)
Поблагодарили: 22 раз(а) в 22 сообщениях
По умолчанию Ответ: Лоджик 3.27.0439

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Вроде нашёл. Июль 2013. Может тогда уже и fun_fire поправить?
Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Это уже не ко мне. В правилах именно так.
Не подскажите где?


__________________
RTFM
New вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.09.2016, 17:29   #11
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 086
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Лоджик 3.27.0439

Цитата:
Сообщение от New Посмотреть сообщение
Вроде нашёл. Июль 2013. Может тогда уже и fun_fire поправить?

Не подскажите где?
На память не помню, но точно есть. Какие категории при пожаре отрубаются, какие нет.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.09.2016, 17:37   #12
New
Senior Member
 
Регистрация: May 2009
Сообщения: 1 034
Благодарил(а): 9 раз(а)
Поблагодарили: 22 раз(а) в 22 сообщениях
По умолчанию Ответ: Лоджик 3.27.0439

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Какие категории при пожаре отрубаются, какие нет.
Нет в ПУЭ такого.

1.2.18. В отношении обеспечения надежности электроснабжения электроприемники разделяются на следующие три категории.
Электроприемники первой категории - электроприемники, перерыв электроснабжения которых может повлечь за собой опасность для жизни людей, угрозу для безопасности государства, значительный материальный ущерб, расстройство сложного технологического процесса, нарушение функционирования особо важных элементов коммунального хозяйства, объектов связи и телевидения.
Из состава электроприемников первой категории выделяется особая группа электроприемников, бесперебойная работа которых необходима для безаварийного останова производства с целью предотвращения угрозы жизни людей, взрывов и пожаров.
Электроприемники второй категории - электроприемники, перерыв электроснабжения которых приводит к массовому недоотпуску продукции, массовым простоям рабочих, механизмов и промышленного транспорта, нарушению нормальной деятельности значительного количества городских и сельских жителей.
Электроприемники третьей категории - все остальные электроприемники, не подпадающие под определения первой и второй категорий.


__________________
RTFM
New вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.09.2016, 17:50   #13
New
Senior Member
 
Регистрация: May 2009
Сообщения: 1 034
Благодарил(а): 9 раз(а)
Поблагодарили: 22 раз(а) в 22 сообщениях
По умолчанию Ответ: Вопросы по Конструктору

В СП7 тоже нет требования об обязательном полном обесточивании вентустановок.
6.24
Необходимость частичного или полного отключения систем вентиляции и закрытия противопожарных клапанов должна определяться в соответствии с технологическими требованиями.

Ну и если хорошо подумать: а на кой ляд тогда вообще в контроллере нужна остановка по сигналу пожарной сигнализации если всё равно по этому сигналу полностью отрубается питание с установки?


__________________
RTFM
New вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 07:52.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024