|
SMConstructor (вентиляция) Вопросы о работе Конструктора (Вентиляция и кондиционирование) |
|
Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |
13.07.2017, 17:40 | #1 |
Новичок
Регистрация: Mar 2017
Сообщения: 10
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Правильная настройка расписания
Вопрос тривиальный.
Расписание в стандартной программе по вентиляции, сгенерированной SMConstructor, не могу запустить. На все дни недели у нас такое расписание: 1) 6:00 21С Пуск 2) 23:00 21С Стоп 3) 00:00 21С Стоп 4) 00:00 21С Стоп В режим работы по расписание перевели. Установку в работу включили Говорят - не включается утром. На другом объекте расписание запускал - без особых проблем. Уже не помню чего мы там в точках выставлял В инструкции упоминается момент, что "При заполнении расписания необходимо заполнить все четыре события всех дней недели, даже если необходимо выполнение всего одного действия" Что мне тогда с 3 и 4той точками сделать? |
13.07.2017, 17:45 | #2 |
Новичок
Регистрация: Mar 2017
Сообщения: 10
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Правильная настройка расписания
И еще вопрос. Если человек выставит все правильно - он сразу увидит результат или ему надо дожидаться времени переключения?
В моем случае установка работает с 6:00 - 23:00. Если например я настроил расписание в 17:00 и перевел установку в режим таймер - она сразу запустится? |
13.07.2017, 19:18 | #3 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 023
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
655 раз(а) в 599 сообщениях
|
Ответ: Правильная настройка расписания
Цитата:
Если есть механический выключатель "Пуск/Стоп", то нужно перевести в положение "Пуск". Спросите человека, какой статус на экране. "Останов" или "Блокировка". __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
13.07.2017, 20:52 | #4 |
Новичок
Регистрация: Mar 2017
Сообщения: 10
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Правильная настройка расписания
Я им говорил, что флажок надо в положение "вкл"
По телефону сказали, что ПЛК пишет "останов" |
13.07.2017, 21:08 | #5 |
Новичок
Регистрация: Mar 2017
Сообщения: 10
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Правильная настройка расписания
Еще один момент.
eeprom и батарейку мы установили уже на объекте, в прошитый ПЛК. (До этого у нас контроллер писал "вставьте модуль памяти") Настроили время и вбили все точки расписания. Я, правда, сомневаюсь , что это играет роль. Но мало ли |
14.07.2017, 11:11 | #6 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 023
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
655 раз(а) в 599 сообщениях
|
Ответ: Правильная настройка расписания
Цитата:
А часы у них верно установлены и дата? "Останов" - это расписание вычислило, что запускаться не нужно. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
15.07.2017, 03:14 | #7 | |
Новичок
Регистрация: Mar 2017
Сообщения: 10
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Правильная настройка расписания
Цитата:
Заработала вот такая конфигурация 1) 6:00 21С Пуск 2) 23:00 21С Стоп 3) 23:20 21С Стоп 4) 23:50 21С Стоп Так что получается, что потребовалось заполнить все 4 точки, иначе всегда работает "Стоп". Почему сам не могу объяснить. Но такая вещь отработала на 2х щитах одинаково. Странно, но сгенерированная прошивка для SMH 2gi на другом объекте работает нормально и с изначальным расписание (где 2 последних точки нулевые) Я на всякий случай кидаю прошивку, которую лил в щиты с pixel |
|
17.07.2017, 11:20 | #8 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 023
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
655 раз(а) в 599 сообщениях
|
Ответ: Правильная настройка расписания
Цитата:
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Weintek MT8090XE и Trim 5 подключение и настройка адресов | Toha | Вопросы о Trim5 | 1 | 15.05.2020 12:12 |
Названия и настройка контуров отопления (решено) | Maces | SMConstructor (теплопункты) | 31 | 12.03.2020 13:43 |
Настройка аналоговый вход МС (РТ100) / (РТ1000) | andre | Форум Segnetics | 2 | 27.01.2020 15:07 |
Правильная разводка сетей RS-485 | Arsie | Библиотека | 30 | 28.02.2014 13:52 |
Совмещение расписания из конструктора с SMART | Shogun | SMArt | 1 | 02.10.2013 20:30 |