|
Вопросы о Pixel Раздел специально по темам работы и применения контроллеров Pixel - 12xx и Pixel - 25xx |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
24.11.2012, 13:54 | #1 |
Member
Регистрация: Sep 2011
Сообщения: 47
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Перегрузка DC-DC
Мигает лампочка Alarm, при просмотре системного меню сообщении перегрузка DC-DC. Подскажите, пожалуйста, в чем может быть дело?
|
27.11.2012, 12:20 | #2 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 086
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Перегрузка DC-DC
Цитата:
Таблица 4 Системные аварии МР по типам МР Наименование аварии Перегрузка DC-DC МР MR120 MR062 Описание и способы устранения Недопустимо высокий выходной ток на встроенном источнике питания. Устранить причину перегрузки __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|