|
Вопросы о Trim5 Работа и применение контроллеров с сенсорной панелью Trim5. |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
17.03.2020, 12:39 | #1 |
Новичок
Регистрация: Mar 2020
Сообщения: 4
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Trim5 + OVEN ПЛК160 М02
Ребята хэлп. Приточно-вытяжная установка. Электротэн 3и ступени, 1я управляемая, плюс управление 0-10В вентилятором приточки. Плюс ККБ на охлаждение. На вытяжку просто выход клапана и частотник 0-10В управление. Может у кого есть мнемосхема либо проект базовый, который можно откорректировать. Либо кто может изготовить программу?
|
17.03.2020, 14:15 | #2 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 131
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
664 раз(а) в 606 сообщениях
|
Ответ: Trim5 + OVEN ПЛК160 М02
Цитата:
Создаст за 5 минут. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
17.03.2020, 14:25 | #3 | |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: Trim5 + OVEN ПЛК160 М02
Цитата:
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
|
17.03.2020, 14:39 | #4 | |
Новичок
Регистрация: Mar 2020
Сообщения: 4
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Trim5 + OVEN ПЛК160 М02
Цитата:
Добавлено через 1 минуту Вообще для OВЕН ПЛК160. Панель служит для пуска установки и диагностики состояния по ModBus. |
|
17.03.2020, 15:12 | #5 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 131
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
664 раз(а) в 606 сообщениях
|
Ответ: Trim5 + OVEN ПЛК160 М02
Тогда вы ошиблись форумом.
Да, она это может. Набросайте графику в SMArt, проведите связи и всё будет красиво __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
17.03.2020, 15:54 | #6 |
Senior Member
Регистрация: Apr 2017
Адрес: MSK
Сообщения: 125
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
5 раз(а) в 5 сообщениях
|
Ответ: Trim5 + OVEN ПЛК160 М02
Я так понял, что ПЛК160 будет использоваться как модуль ввода-вывода, а ТРИМ5 всем этим крутить?
|
17.03.2020, 15:58 | #7 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: Trim5 + OVEN ПЛК160 М02
Тогда уж лучше ФМР+ТРИМ
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
17.03.2020, 22:23 | #8 |
Новичок
Регистрация: Mar 2020
Сообщения: 4
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Trim5 + OVEN ПЛК160 М02
|
17.03.2020, 22:36 | #9 |
Senior Member
Регистрация: Apr 2017
Адрес: MSK
Сообщения: 125
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
5 раз(а) в 5 сообщениях
|
Ответ: Trim5 + OVEN ПЛК160 М02
|
17.03.2020, 23:06 | #10 |
Senior Member
Регистрация: Apr 2017
Адрес: MSK
Сообщения: 125
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
5 раз(а) в 5 сообщениях
|
Ответ: Trim5 + OVEN ПЛК160 М02
Вот пример моей домашней приточки. Пиксель слэйв как модуль ввода-вывода.
|
17.03.2020, 23:31 | #11 |
Senior Member
Регистрация: Apr 2017
Адрес: MSK
Сообщения: 125
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
5 раз(а) в 5 сообщениях
|
Ответ: Trim5 + OVEN ПЛК160 М02
Еще фото
|
18.03.2020, 03:01 | #12 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 131
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
664 раз(а) в 606 сообщениях
|
Ответ: Trim5 + OVEN ПЛК160 М02
Местами спорно, но в целом весьма симпатично
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
18.03.2020, 11:22 | #13 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: Trim5 + OVEN ПЛК160 М02
Тогда первый совет вам в помощь - алгоритм создаст конструктор, дальше можете интерфейсную часть на смарт поменять.
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
Благодарность от: |
18.03.2020, 14:30 | #14 | |
Новичок
Регистрация: Mar 2020
Сообщения: 4
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Trim5 + OVEN ПЛК160 М02
Цитата:
Добавлено через 54 секунды А как просматривать мнемосхемы, картинки, их можно редактировать как-то? |
|
18.03.2020, 15:44 | #15 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: Trim5 + OVEN ПЛК160 М02
Под интерфейсной частью я имел ввиду макросы меню и основной экран, вам нужно в смарте сделать схему, меню и перетянуть связи от стандартных макросов. Т.е. да, в своем проекте вы сможете редактировать картинки.
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |