По умолчанию Глюки при загрузке программы

При попытке загрузки проекта появляется на экране Smlogix - Подождите идет загрузка данных. На самом пикселе при этом – Kernel -….. . Иногда при этом на пикселе просто работает предыдущая программа, а лоджик висит. При второй попытке загрузка происходит (но через раз и состояния входов в лоджике не меняются, хотя даже на модулях расширения меняется индикация).
При попытке “Выполнить инициализацию EEPROM” – в лоджике выводится сообщение “Ошибка загрузки EEPROM”.
Пробовал загружать разные проекты.
Может кто сталкивался. Нужно срочно отладить проект.
SM logix - v.3.27. Kernel - 03.293.008
Amat вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.10.2016, 14:36   #2
Gromov
Уволен из Сегнетикс
 
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: Глюки при загрузке программы

Полностью версию лоджика напишите, и проект прикрепите к сообщению, пожалуйста.

Какой конвертер USB<>RS485 используете?

Какая операционная система на компьютере?


__________________
В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года.

Последний раз редактировалось Arsie, 24.10.2016 в 11:16
Gromov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.10.2016, 20:16   #3
TIVAN2
Member
 
Регистрация: Jun 2012
Сообщения: 32
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Глюки при загрузке программы

У меня такое бывает если ноутбук работает от батареи если заливаю через RS232 или гружу через преобразователь USB-RS485(Болид) без использования активного USB-хаба(порт слабенький в ноуте)
TIVAN2 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.10.2016, 19:45   #4
Amat
Member
 
Регистрация: Mar 2012
Сообщения: 36
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Глюки при загрузке программы

Цитата:
Сообщение от Gromov Посмотреть сообщение
Полностью версию лоджика напишите, и проект прикрепите к сообщению, пожалуйста.

Какой конвертер USB<>RS485 используете?

Какая операционная система на компьютере?
Лоджик был последний - только что скачаный. До этого был другой, проблема тоже присутствовала.
Конвертер адам 4561 если не путаю. Кстати это было с ноутом, но он был подключен к зарядке.
Win7.
После попыток загрузки со второго компьютера дело пошло, но через раз был экран с kernel. Но на этом компьютере лоджик старее установлен. Я побоялся обновлять (новое враг хорошего). Вообщем отладил.
Заметил, что программа попроще на втором компе заливалась без проблем.
Amat вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.10.2016, 11:07   #5
Gromov
Уволен из Сегнетикс
 
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: Глюки при загрузке программы

Судя по всему, вам нужен иной преобразователь интерфейсов. С адамами бывает подобная неразбериха. Ну и чем больше программа - тем больше вероятности накопления ошибок передачи данных.


__________________
В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года.
Gromov вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 01:51.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024