Собственно , вытянет ли Pixel - 5 контуров ? Как это можно организовать , спецы откликнитесь!?
Модули модбас думаю проблем не составит подсоединить. а вот как можно добавить еще 2 контура и хватит ли на это памяти - вопрос для меня не самый простой. см. приложение |
24.11.2014, 18:41 | #2 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 131
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
664 раз(а) в 606 сообщениях
|
Ответ: ИТП с 5 контурами на PIXEL с модулями Modbus
Цитата:
Если по полной программе, как во взрослых ИТП/ЦТП, то один-два контура. Если минималистическое "чтобы уставку температуры подачи держать", то наверное контуров 20-30 потянет. Ну и от мастерства программиста, конечно, многое зависит - это везде так. PS. пдф-ник не смотрел. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
24.11.2014, 18:45 | #3 | |
Senior Member
Регистрация: Apr 2013
Адрес: Россия, Москва
Сообщения: 775
Благодарил(а): 8 раз(а)
Поблагодарили:
65 раз(а) в 60 сообщениях
|
Ответ: ИТП с 5 контурами на PIXEL с модулями Modbus
Цитата:
Необязательно на PIXEL есть еще и SMH 2G. Также можно к одному контроллеру подключить входы выходы другого в любой комбинации. Для начала надо определится с ТЗ. __________________ Саня |
|
25.11.2014, 15:04 | #4 |
Member
Регистрация: Apr 2014
Сообщения: 32
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: ИТП с 5 контурами на PIXEL с модулями Modbus
AI - 13 шт - датчики температуры и давления
DI - 13 шт - датчики перепада(5шт) и частотники(8шт) AO - 13 шт - частотники(6шт) + 7 клапанов трехходовых DO - 8 шт. - частотники (8 шт) Система должна поддерживать давление и температуру в ГВС. Схема в ПДФ'нике. P.S. SM Constructor ИТП говорит , что PIXEL вообще не подходит. Если я его обману задав SMH 2G , а потом в SM Logix заменю контроллер на PIxel , то чем мне это все грозит? мне придется переделывать все блоки интерфейса(основной экран, меню) - ведь дисплеи разные? Последний раз редактировалось alex1671, 25.11.2014 в 15:19 |
25.11.2014, 16:59 | #5 | |
Member
Регистрация: Mar 2007
Сообщения: 39
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: ИТП с 5 контурами на PIXEL с модулями Modbus
Цитата:
У вас несколько датчиков давления - столько же Пикселей и понадобится |
|
25.11.2014, 17:25 | #6 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 131
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
664 раз(а) в 606 сообщениях
|
Ответ: ИТП с 5 контурами на PIXEL с модулями Modbus
Не переделывать, а делать заново.
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
25.11.2014, 17:33 | #7 |
Member
Регистрация: Apr 2014
Сообщения: 32
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: ИТП с 5 контурами на PIXEL с модулями Modbus
Насчет аналоговых входов - решается установкой модулей ICP DAS с Modbus. Я тут посмотрел - и клавиатуры у pixel и 2G разные , значит и модули управления делать заново. Очень трудоемко и затратно по времени. Готовых программ ИТП для PIXEL нету?
|
25.11.2014, 17:39 | #8 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 131
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
664 раз(а) в 606 сообщениях
|
Ответ: ИТП с 5 контурами на PIXEL с модулями Modbus
Цитата:
Но в нём есть ошибки, отражены в файле истории. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
25.11.2014, 17:58 | #9 |
Member
Регистрация: Apr 2014
Сообщения: 32
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: ИТП с 5 контурами на PIXEL с модулями Modbus
Не очень понимаю , какие там были ошибки .
3 марта 2011: Время ротации ошибочно отсчитывалось в сутках Время интервала проворота ошибочно отсчитывалось в минутах Процессор не давал работать циркуляции в случае отказа Т(прямой) даже в случае его отключения 10 марта 2011: SMLogix обновлён до версии 3.23.0211 Универсальный проект обновлён до версии v0.40b4 Конструктор обновлён до версии v0.51b1 20 декабря 2011: Поддержка графических дисплеев SMH-2G и SMH-2Gi, текстовые дисплеи не поддерживаются Выпущен универсальный проект версии v0.70b2(d) После v0.51b1 сразу 70 версия вышла. В чем ошибки заключались? можете подсказать ? может я смогу их исправить малой кровью . Еще там нету поддержки аналоговых клапанов - возможно ли прикрутить от новой версии ? |
25.11.2014, 18:23 | #10 |
Senior Member
Регистрация: May 2010
Адрес: Novosibirsk
Сообщения: 761
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
10 раз(а) в 10 сообщениях
|
Ответ: ИТП с 5 контурами на PIXEL с модулями Modbus
Проект интересный. Можно (при наличии опыта у Вас и денег у заказчика) хороший объект сделать.
Конечно смотря как делать. Если не ставить задачу максимального удешевления, я бы разделил так: 1 контур Пиксель 25 с модулями расширения - теплообменники PHE2, PHE3, Насосы Н7, Н8, Температура BT4 2 контур Пиксель 25 с модулями расширения - теплообменники PHE4, PHE5, Насос Н13 Температура BT5 3 контур Пиксель 25 с модулями расширения - теплообменники PHE6, PHE7, Насос Н12 Температура BT6 4 контур Пиксель 25 с модулями расширения - теплообменник PHE1, PHE7, Насосы Н9, Н10 Температура BT3 5 общий контроллер - температура наружного воздуха (передача всем контурам), контроль работы всех пикселей, экраны, аварии, повысительные насосы H11, H12. По насосам можно сделать Контактор(Частотный Преобразователь) включен без команды Контактор(Частотный Преобразователь) не включился за контрольное время Контактор(Частотный Преобразователь) отключен без команды Контактор(Частотный Преобразователь) не отключился за контрольное время Отсутствует напряжение питания насоса Неисправность цепей защиты Сработали цепи защиты насоса Давление перед насосом низкое (блокировка) Сухой ход (защита) Циркуляция через насос не в норме Режимы насосов можно сделать - основной резерв, автоматическую смену по наработке и т.д. Обработку аналоговых входов можно сделать с формированием разный аварий 0 отсутствует источник 1 сигнал достоверен и в нормальном диапазоне 2 сигнал находится за нижним аварийным значением 3 сигнал находится за нижним предупредительным значением 4 сигнал находится за верхним предупредительным значением 5 сигнал находится за верхним аварийным значением 6 недостоверность 7 датчик выведен по недостоверностям 1 аппаратная недостоверность 2 сигнал находится за нижним пределом измерения на величину больше метрологического захода 3 сигнал находится за верхним пределом измерения на величину больше метрологического захода 4 технологическая недостоверность 5 низкая точность 6 недостоверность по скорости изменения 7 ошибка драйвера 8 отсутствие драйвера по клапанам 1. Отсутствует питание 2. Не снялся с концевика закрыто за контрольное время 3. Не открылся за контрольное время. 4. Не снялся с концевика открыто за контрольное время. 5. Не закрылся за контрольное время. 6. Ошибка аппаратуры оба концевика разомкнуты. 7. Несанкционированный доступ. (снялся с концевиков или изменилось положение без комманды в автоматическом режиме) 8. Ошибка позиционирования привода. И много чего еще. Нужно сформировать техзадание. Функции, защиты и блокировки, индикация, журнал. __________________ В жизни 2 правила успеха: 1 Не говори всего что знаешь 2 ... |
26.11.2014, 09:39 | #11 |
Member
Регистрация: Apr 2014
Сообщения: 32
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: ИТП с 5 контурами на PIXEL с модулями Modbus
Хотелось бы обойтись одним контроллером, максимум двумя.
м повторюсь. - После v0.51b1 сразу 70 версия вышла. В чем ошибки заключались? можете подсказать ? может я смогу их исправить малой кровью . Еще там нету поддержки аналоговых клапанов - возможно ли прикрутить от новой версии ? Последний раз редактировалось alex1671, 26.11.2014 в 09:56 |
26.11.2014, 12:08 | #12 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 131
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
664 раз(а) в 606 сообщениях
|
Ответ: ИТП с 5 контурами на PIXEL с модулями Modbus
Цитата:
Потому мне и лень писать, потому что вам лень читать. Возникает ощущение, что решение вопроса интересно только мне, но не вам. Учитывая, что эта работа никак не относится к техподдержке, то мне нет никакого резона заставлять вас силой что-то изучать или читать или думать. Поэтому давайте так: я вам без проблем подскажу, посоветую, направлю в нужную сторону. Но изучать матчасть вы всё же будете самостоятельно. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
26.11.2014, 13:05 | #13 |
Member
Регистрация: Apr 2014
Сообщения: 32
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: ИТП с 5 контурами на PIXEL с модулями Modbus
Версия 0.51b1 вышла после обнаружения этих ошибок. было подозрение что в ней их устранили, теперь понятно , что нет.
|
26.11.2014, 13:23 | #14 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 131
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
664 раз(а) в 606 сообщениях
|
Ответ: ИТП с 5 контурами на PIXEL с модулями Modbus
Ну наконец-то начали думать самостоятельно. То, что было обнаружено ДО, то было исправлено.
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |