Segnetics

Вернуться   Segnetics > Форум Segnetics > SMConstructor (вентиляция)

SMConstructor (вентиляция) Вопросы о работе Конструктора (Вентиляция и кондиционирование)

Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме
Старый 21.10.2015, 17:22   #1
shurka1974
Новичок
 
Регистрация: Sep 2015
Сообщения: 2
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
Question Люди добрые помогите понять работу контроллера Pixel?

Помогите пожалуйста понять работу контроллера Pixel ? В существующем проекте используем 5 дискретных входа:
DI0-Контакт пожарной сигнализации
DI1-Сигнал задвижка открыта
DI2-Прессостат фильтра притока
DI4-Прессостат вентилятора притока
DI5-работа вентилятора происходит при замыкании контакта INT,далее этот же контакт замыкаем с D1 чуть подождав к INT примыкаем DI2 и DI4 в модуле MR800 - DO1,DO2,DO3 светодиоды загораются,через несколько секунд срабатывает авария DO4 и на дисплее пишет что обрыв ремня,что может быть? хотелось бы понять как работает логика. у меня не прикрепить файл конфигурации контроллера Pixel 2511-02-0 созданный программой SMConstructor,как быть?
shurka1974 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.10.2015, 17:32   #2
shurka1974
Новичок
 
Регистрация: Sep 2015
Сообщения: 2
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Люди добрые помогите понять работу контроллера Pixel?

Цитата:
Сообщение от shurka1974 Посмотреть сообщение
Помогите пожалуйста понять работу контроллера Pixel ? В существующем проекте используем 5 дискретных входа:
DI0-Контакт пожарной сигнализации
DI1-Сигнал задвижка открыта
DI2-Прессостат фильтра притока
DI4-Прессостат вентилятора притока
DI5-работа вентилятора происходит при замыкании контакта INT,далее этот же контакт замыкаем с D1 чуть подождав к INT примыкаем DI2 и DI4 в модуле MR800 - DO1,DO2,DO3 светодиоды загораются,через несколько секунд срабатывает авария DO4 и на дисплее пишет что обрыв ремня,что может быть? хотелось бы понять как работает логика. у меня не прикрепить файл конфигурации контроллера Pixel 2511-02-0 созданный программой SMConstructor,как быть?
прикрепил файл
Вложения
Тип файла: rar single 21.10.2015 13-19.rar (537.6 Кбайт, 598 просмотров)
shurka1974 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.10.2015, 19:23   #3
New
Senior Member
 
Регистрация: May 2009
Сообщения: 1 034
Благодарил(а): 9 раз(а)
Поблагодарили: 22 раз(а) в 22 сообщениях
По умолчанию Ответ: Люди добрые помогите понять работу контроллера Pixel?

Цитата:
Сообщение от shurka1974 Посмотреть сообщение
хотелось бы понять как работает логика
Логика работает логично. Нет сигнала от прессостата вентилятора ПРИТОКА - получите аварию вращения вентилятора (она же обрыв ремня).


__________________
RTFM
New вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.10.2015, 22:01   #4
monstr696
Senior Member
 
Регистрация: Apr 2013
Адрес: Россия, Москва
Сообщения: 772
Благодарил(а): 8 раз(а)
Поблагодарили: 65 раз(а) в 60 сообщениях
По умолчанию Ответ: Люди добрые помогите понять работу контроллера Pixel?

Цитата:
Сообщение от shurka1974 Посмотреть сообщение
Помогите пожалуйста понять работу контроллера Pixel ? В существующем проекте используем 5 дискретных входа:
DI0-Контакт пожарной сигнализации
DI1-Сигнал задвижка открыта
DI2-Прессостат фильтра притока
DI4-Прессостат вентилятора притока
DI5-работа вентилятора происходит при замыкании контакта INT,далее этот же контакт замыкаем с D1 чуть подождав к INT примыкаем DI2 и DI4 в модуле MR800 - DO1,DO2,DO3 светодиоды загораются,через несколько секунд срабатывает авария DO4 и на дисплее пишет что обрыв ремня,что может быть? хотелось бы понять как работает логика. у меня не прикрепить файл конфигурации контроллера Pixel 2511-02-0 созданный программой SMConstructor,как быть?

Согласно проекта din4 Прессостат вентилятора вытяжки
У вас DI4-Прессостат вентилятора притока
Далее см фото:
под цифрой 1 и 2
при запуске вентустановке с заводскими уставками
через определенное время будет выдана АВАРИЯ.
по 1 (обрыв ремня - Прессостат
вентилятора притока и Тепловое реле
вентилятора притока
)
Читаем порядок работы вентиляторов и описание_уставок (файл с описанием расположен c:\Program Files (x86)\SMLogix Constructor (HVAC)\Документация\ )
Аварии
Для вентиляторов предусматриваются следующие виды защит:
• «Обрыв ремня» фиксируется по сигналу прес-со¬стата (дифференциальному реле давления), измеряющему перепад давления между всасом и нагнетанием вентилятора
• Обработка сигнала перегрузки электродвигате-ля (термореле, УЗД или встроенный термокон-такт)
Последовательность отработки защиты «Обрыв ремня» следующая:
• В состоянии «Останов», контроллер проверяет работоспособность прессостата, т.е. в течение промежутка времени «Время реакции» (задает-ся в Настройках контроллера), прессостат не должен фиксировать никакого перепада давле-ния. В случае неисправности, например, при обрыве кабеля прессостата, вентустановка пе-реходит в дежурный режим и в журнал кон-троллера записывается событие «Обрыв ремня (приток)» или «Обрыв ремня (вытяжка)».
• При запуске вентустановки прессостат должен сработать после раскрутки вентилятора. Если этого не произойдет в течение промежутка времени «Время реакции» (задается в Настрой-ках контроллера), вентустановка переходит в дежурный режим и в журнал контроллера запи-сывается событие «Обрыв ремня (приток)» или «Обрыв ремня (вытяжка)».
Для отключения обработки этой аварии необходимо задать настройку «время реакции» равной 0.
При срабатывании защиты электродвигателя вен-тустановка переходит в дежурный режим и в журнал контроллера записывается событие «Перегрузка (приток)» или «Перегрузка(вытяжка)».
по 2(Концевик открытого
положения жалюзи вытяжки
)
при запуске вентустановке с заводскими уставками
через определенное время будет выдана АВАРИЯ.
Аварии
Если в течение времени, заданного параметром «время реакции» не поступило реакции от концево-го выключателя, считается, что произошла авария жалюзи. В журнал заносится запись «Авария жалю-зи(прит.)» или «Авария жалюзи(выт.)», запуск вен-тустановки блокируется.

P.S. Информацию по авариям для проекта созданного конструктором можно взять (c:\Program Files (x86)\SMLogix Constructor (HVAC)\Документация\ - место установки конструктора)


__________________
Саня
monstr696 вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 13:11.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024