Segnetics

Вернуться   Segnetics > Форум Segnetics > Вопросы о SMH2010

Вопросы о SMH2010 Работа и применение контроллеров SMH2010A, SMH2010B и SMH2010C.

Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме
Старый 15.04.2013, 15:22   #1
ujin
Senior Member
 
Аватара для ujin
 
Регистрация: May 2010
Адрес: Novosibirsk
Сообщения: 761
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 10 раз(а) в 10 сообщениях
По умолчанию Самопроизвольно портится программа

Есть старый объект, работающий 5-ый год. При очередной проверке срабатывания защит одна из защит не сработала. Защита должна срабатывать от дискретного входа. Проверял лично. Значение на входе изменяется, а реакции на изменение нет. После заливки той же самой программы работоспособность восстановилась. Предположение порча памяти - в данном случае получается вход остается непривязаным или далее где-то связь нарушается. Так как далее ведется фиксация аварии в журнале. Там срабатывания нет.
Причем эффект плавающий. Один раз может сработать другой раз нет.
Контроллер эксплуатируется при 40 С в шкафу. Очень часто происходит отключение питания.
Точно такая же ситуация была ранее на другом объекте с аналоговыми входами. Самопроизвольно изменились показания датчика. После перезаливки программы все стало нормально.
На мой взгляд постепенная порча памяти. В контроллерах Р-130 есть требование перепрограммировать контроллер один раз в 3 года. Может компании Сегнетикс провести дополнительное исследование состояния памяти при сроках эксплуатации более 5 лет и сформировать соответствующие требования к перепрограммированию?


__________________
В жизни 2 правила успеха:
1 Не говори всего что знаешь
2 ...
ujin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.04.2013, 15:39   #2
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Самопроизвольно портится программа

Цитата:
Сообщение от ujin Посмотреть сообщение
Есть старый объект, работающий 5-ый год. При очередной проверке срабатывания защит одна из защит не сработала. Защита должна срабатывать от дискретного входа. Проверял лично. Значение на входе изменяется, а реакции на изменение нет. После заливки той же самой программы работоспособность восстановилась. Предположение порча памяти - в данном случае получается вход остается непривязаным или далее где-то связь нарушается. Так как далее ведется фиксация аварии в журнале. Там срабатывания нет.
Причем эффект плавающий. Один раз может сработать другой раз нет.
Контроллер эксплуатируется при 40 С в шкафу. Очень часто происходит отключение питания.
Точно такая же ситуация была ранее на другом объекте с аналоговыми входами. Самопроизвольно изменились показания датчика. После перезаливки программы все стало нормально.
На мой взгляд постепенная порча памяти. В контроллерах Р-130 есть требование перепрограммировать контроллер один раз в 3 года. Может компании Сегнетикс провести дополнительное исследование состояния памяти при сроках эксплуатации более 5 лет и сформировать соответствующие требования к перепрограммированию?
Вы - первый человек, который нам сообщает подобную весть. Я запишу пожелание.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.04.2013, 16:58   #3
ujin
Senior Member
 
Аватара для ujin
 
Регистрация: May 2010
Адрес: Novosibirsk
Сообщения: 761
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 10 раз(а) в 10 сообщениях
По умолчанию Ответ: Самопроизвольно портится программа

Ничего нового в этом эффекте нет. Перепрограммируемые ПЗУ отличаются конечным временем хранения информации. На Flash память по информации из интернета дают 20 - 100 лет. Думаю решающее значение в данном случае имеет именно частое включение/отключение и высокая температура эксплуатации.


__________________
В жизни 2 правила успеха:
1 Не говори всего что знаешь
2 ...
ujin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.04.2013, 17:39   #4
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Самопроизвольно портится программа

Цитата:
Сообщение от ujin Посмотреть сообщение
Ничего нового в этом эффекте нет. Перепрограммируемые ПЗУ отличаются конечным временем хранения информации. На Flash память по информации из интернета дают 20 - 100 лет. Думаю решающее значение в данном случае имеет именно частое включение/отключение и высокая температура эксплуатации.
25 лет, решающее значение имеет радиационный фон, либо сверхвысокая температура (выше 100С).


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 00:42.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024