По умолчанию Экран: бегущая строка

Вывод на экран бегущей строки, в наших программах так выводятся показания датчиков. Строка бежит для большей заметности, т.к. опыт показал, что просто смену надписи человек как правило не воспринимает.
Вложения
Тип файла: msl бегущая_строка.msl (13.2 Кбайт, 2532 просмотров)