Segnetics

Вернуться   Segnetics > Форум Segnetics > SMConstructor (насосные станции)

SMConstructor (насосные станции) Вопросы о работе Конструкторов насосных станций

Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме
Старый 06.07.2023, 14:59   #61
alexyan
Новичок
 
Регистрация: Jul 2023
Сообщения: 3
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Конструктор насосных станций, тестирование

Спасибо. В целом работает неплохо, но в случае отсутствия ПЧ такой алгоритм не работает. Да и из-за нелинейной характеристики насоса расход может всё же провалиться. На мой взгляд было бы неплохо ввести какую-то дополнительную задержку, в течение которой задание на выключаемый насос вообще не меняется в то время, как на включение резервного уже подана команда и начат его разгон.
Но это так, пожелание на будущее.
alexyan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.07.2023, 15:18   #62
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Конструктор насосных станций, тестирование

Цитата:
Сообщение от alexyan Посмотреть сообщение
Спасибо. В целом работает неплохо, но в случае отсутствия ПЧ такой алгоритм не работает. Да и из-за нелинейной характеристики насоса расход может всё же провалиться. На мой взгляд было бы неплохо ввести какую-то дополнительную задержку, в течение которой задание на выключаемый насос вообще не меняется в то время, как на включение резервного уже подана команда и начат его разгон.
Надо правильно подобрать минимум насоса, это практически исключит провал. Время по вашему предложению всё равно подбирать придётся, так почему бы не подобрать более полезную "штуку".


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.07.2023, 18:53   #63
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Конструктор насосных станций, тестирование

Версия 0.13 beta

Что изменилось?

Тему почистил от лишнего.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.07.2023, 15:14   #64
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Конструктор насосных станций, тестирование

Версия 0.15 beta

Что изменилось?

Добавлена проверка наличия новой версии при старте Конструктора. Просьба глянуть, не слишком ли это тормозит работу программы.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.07.2023, 20:31   #65
Pavel78
Новичок
 
Регистрация: Jul 2023
Сообщения: 24
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Конструктор насосных станций, тестирование

Добрый вечер. Помогите пожалуйста решить проблему. Контроллер Matrix 1020-90-0, ПО 210421-152352. Загружаю свой проект SMLogix 3.34.0248, всё работает. Делаю проект в SMConstructor, при загрузке проекта в контроллер на этапе "Заменить уставки в контроллере?" программа в компьютере закрывается. Контроллер продолжает работать с прежней программой.
Pavel78 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.07.2023, 20:50   #66
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Конструктор насосных станций, тестирование

Цитата:
Сообщение от Pavel78 Посмотреть сообщение
Загружаю свой проект SMLogix 3.34.0248
https://dl.segnetics.com/PRODUCTS/SMLogix/Version_3.34/


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.07.2023, 21:03   #67
Pavel78
Новичок
 
Регистрация: Jul 2023
Сообщения: 24
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Конструктор насосных станций, тестирование

Замена контроллера в проекте на (1020-90-0) не влияет на результат загрузки?
Pavel78 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.07.2023, 21:09   #68
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Конструктор насосных станций, тестирование

Цитата:
Сообщение от Pavel78 Посмотреть сообщение
Замена контроллера в проекте на (1020-90-0) не влияет на результат загрузки?
Лоджик обновите, пожалуйста.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.07.2023, 21:17   #69
Pavel78
Новичок
 
Регистрация: Jul 2023
Сообщения: 24
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Конструктор насосных станций, тестирование

Установил SMLogix 3.34.0250, не помогло.
Pavel78 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.07.2023, 21:29   #70
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Конструктор насосных станций, тестирование

Цитата:
Сообщение от Pavel78 Посмотреть сообщение
Установил SMLogix 3.34.0250, не помогло.
Проект приложите, пожалуйста.


Добавлено через 4 минуты


Цитата:
Сообщение от Pavel78 Посмотреть сообщение
Контроллер Matrix 1020-90-0, ПО 210421-152352.
Софт в контроллере позапрошлогодний, отформатировать не мешало бы тоже.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.07.2023, 21:54   #71
Pavel78
Новичок
 
Регистрация: Jul 2023
Сообщения: 24
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Конструктор насосных станций, тестирование

Проект не прикладывается, большой размер 22 МВ.
Pavel78 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.07.2023, 22:01   #72
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Конструктор насосных станций, тестирование

Цитата:
Сообщение от Pavel78 Посмотреть сообщение
Проект не прикладывается, большой размер 22 МВ.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90...82%D0%BE%D1%80


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.07.2023, 22:21   #73
Pavel78
Новичок
 
Регистрация: Jul 2023
Сообщения: 24
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Конструктор насосных станций, тестирование

Проект https://disk.yandex.ru/d/tlGTECkIdSTJkA
Pavel78 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.07.2023, 03:13   #74
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Конструктор насосных станций, тестирование

Цитата:
Сообщение от Pavel78 Посмотреть сообщение
Вы попробовали отформатировать контроллер?


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.07.2023, 03:27   #75
Pavel78
Новичок
 
Регистрация: Jul 2023
Сообщения: 24
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Конструктор насосных станций, тестирование

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Вы попробовали отформатировать контроллер?
Не форматировал. Не хотел мешать работе контроллера.
Pavel78 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.07.2023, 13:30   #76
Pavel78
Новичок
 
Регистрация: Jul 2023
Сообщения: 24
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Конструктор насосных станций, тестирование

Не хотел, но отформатировать. ПО 230725-115212. Таже проблема осталась без изменения и добавилась новая. На аналоговых входах были подключены датчики Pt1000, теперь кажут -200. Подскажите с какую сторону копать чтобы решить данные проблемы.
Pavel78 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.07.2023, 10:11   #77
Pavel78
Новичок
 
Регистрация: Jul 2023
Сообщения: 24
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Конструктор насосных станций, тестирование

У кого нибудь работает проект из конструктора в Matrix 10xx-90-0?
Pavel78 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.07.2023, 11:58   #78
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Конструктор насосных станций, тестирование

Цитата:
Сообщение от Pavel78 Посмотреть сообщение
У кого нибудь работает проект из конструктора в Matrix 10xx-90-0?
Ваш проект у меня тоже падает, но любой другой, сгенерированный конструктором, нормально загружается. У вас любой проект, сделанный на вашем компьютере, падает или только этот?


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.07.2023, 15:05   #79
Pavel78
Новичок
 
Регистрация: Jul 2023
Сообщения: 24
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Конструктор насосных станций, тестирование

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
Ваш проект у меня тоже падает, но любой другой, сгенерированный конструктором, нормально загружается. У вас любой проект, сделанный на вашем компьютере, падает или только этот?
Только созданый в конструкторе. Во всех версиях.


Добавлено через 3 минуты


А вы пробовали в конструкторе создать для 1020-70-0, а потом поменять контроллер на 90. Просто в конструкторе я не зная как его выбрать, а другого у меня нет.
Pavel78 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.07.2023, 15:14   #80
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Конструктор насосных станций, тестирование

Цитата:
Сообщение от Pavel78 Посмотреть сообщение
А вы пробовали в конструкторе создать для 1020-70-0, а потом поменять контроллер на 90. Просто в конструкторе я не зная как его выбрать, а другого у меня нет.
Создал, поменял, загрузил, работает.

А если в лоджике просто новый проект создать, поставить пару блоков памяти и загрузить. Падает или нет?


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.07.2023, 17:01   #81
Pavel78
Новичок
 
Регистрация: Jul 2023
Сообщения: 24
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Конструктор насосных станций, тестирование

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Создал, поменял, загрузил, работает.

А если в лоджике просто новый проект создать, поставить пару блоков памяти и загрузить. Падает или нет?
В лоджике создаю новый проект, загружается без проблем.
Pavel78 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.07.2023, 17:13   #82
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Конструктор насосных станций, тестирование

Цитата:
Сообщение от Pavel78 Посмотреть сообщение
В лоджике создаю новый проект, загружается без проблем.
Попробуйте поставить/обновить все конструкторы, что у нас есть. Может там какое-то перекрёстное взаимодействие? Если заработает, то понятно хоть, куда копать.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.07.2023, 23:19   #83
Pavel78
Новичок
 
Регистрация: Jul 2023
Сообщения: 24
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Конструктор насосных станций, тестирование

Удалил конструктор, снова установил 15 версию. Сбросил контроллер до заводских настроек, отформатировал. Создал проект в конструкторе, попытался загрузить, опять приложение закрывается. Другие проекты загружаются.
Pavel78 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.07.2023, 23:24   #84
Pavel78
Новичок
 
Регистрация: Jul 2023
Сообщения: 24
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Конструктор насосных станций, тестирование

Можете сделать проект с такими настройками
Изображения
Тип файла: jpg IMG_20230731_214517.jpg (428.0 Кбайт, 43 просмотров)
Pavel78 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.08.2023, 12:13   #85
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Конструктор насосных станций, тестирование

Цитата:
Сообщение от Pavel78 Посмотреть сообщение
Можете сделать проект с такими настройками
Вот теперь повторилось. Мы позанимаемся проблемой, а вам для её обхода достаточно выполнить компоновку отдельно, Ctrl+F7. Сразу после этого загружается нормально.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Благодарность от:
Старый 02.08.2023, 06:39   #86
Pavel78
Новичок
 
Регистрация: Jul 2023
Сообщения: 24
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Конструктор насосных станций, тестирование

Спасибо. Проект загрузился.
Pavel78 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.08.2023, 01:54   #87
Pavel78
Новичок
 
Регистрация: Jul 2023
Сообщения: 24
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Конструктор насосных станций, тестирование

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Вот теперь повторилось. Мы позанимаемся проблемой, а вам для её обхода достаточно выполнить компоновку отдельно, Ctrl+F7. Сразу после этого загружается нормально.
Установил 17 версию. Проект загрузился. Буду изучать проект. Спасибо.
Pavel78 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.08.2023, 23:57   #88
Pavel78
Новичок
 
Регистрация: Jul 2023
Сообщения: 24
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Конструктор насосных станций, тестирование

Загрузил проект в контроллер. Не мог понять почему УПП не запускается, оказалось выходы в проекте подключены не туда. Так задумано?
Изображения
Тип файла: jpg IMG_20230807_223342.jpg (505.4 Кбайт, 29 просмотров)
Pavel78 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.08.2023, 02:20   #89
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: Конструктор насосных станций, тестирование

Цитата:
Сообщение от Pavel78 Посмотреть сообщение
Не мог понять почему УПП не запускается, оказалось выходы в проекте подключены не туда.
Вроде правили уже


__________________
Не являюсь сотрудником Segnetics !!!
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.08.2023, 07:51   #90
Pavel78
Новичок
 
Регистрация: Jul 2023
Сообщения: 24
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Конструктор насосных станций, тестирование

Цитата:
Сообщение от ATS Посмотреть сообщение
Здесь получается ключевое слово "вроде"
Pavel78 вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 20:31.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024