По умолчанию Как заменить CAREL на PIXEL

На вентиляционной машине вышел из строя контроллер . Нужно заменить его на Pixel. Просьба к специалистам: Опишите последовательность моих действий.Или хотя бы с чего начать?
Заранее благодарен.
Lustig88 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.12.2019, 14:21   #2
shmidt.w
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2015
Адрес: I live in Russia (Siberia), it's cold
Сообщения: 209
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 11 раз(а) в 10 сообщениях
По умолчанию Ответ: Как заменить CAREL на PIXEL

Цитата:
Сообщение от Lustig88 Посмотреть сообщение
На вентиляционной машине вышел из строя контроллер . Нужно заменить его на Pixel. Просьба к специалистам: Опишите последовательность моих действий.Или хотя бы с чего начать?
Заранее благодарен.
найти организацию или человека который сможет это сделать
shmidt.w вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.12.2019, 15:55   #3
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Как заменить CAREL на PIXEL

Цитата:
Сообщение от Lustig88 Посмотреть сообщение
На вентиляционной машине вышел из строя контроллер . Нужно заменить его на Pixel. Просьба к специалистам: Опишите последовательность моих действий.Или хотя бы с чего начать?
Заранее благодарен.
В принципе, поддерживаю предыдущего оратора, начал бы с осмотра системы и поиска документации.


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.12.2019, 16:46   #4
младшой
Senior Member
 
Регистрация: May 2010
Адрес: Москва
Сообщения: 863
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили: 86 раз(а) в 67 сообщениях
По умолчанию Ответ: Как заменить CAREL на PIXEL

Сюда бы хоть выложили документацию или фотки существующего щита, описание вентустановки, ежели совета спрашиваете.
младшой вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.12.2019, 22:20   #5
monstr696
Senior Member
 
Регистрация: Apr 2013
Адрес: Россия, Москва
Сообщения: 775
Благодарил(а): 8 раз(а)
Поблагодарили: 65 раз(а) в 60 сообщениях
По умолчанию Ответ: Как заменить CAREL на PIXEL

Цитата:
Сообщение от Lustig88 Посмотреть сообщение
На вентиляционной машине вышел из строя контроллер . Нужно заменить его на Pixel. Просьба к специалистам: Опишите последовательность моих действий.Или хотя бы с чего начать?
Заранее благодарен.
Начать нужно начать с изучения технической документации существующего шкафа управления и состава установки.
Если нет специалистов, то нужно его найти.


__________________
Саня
monstr696 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.12.2019, 16:38   #6
Lustig88
Новичок
 
Регистрация: Dec 2019
Сообщения: 11
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Как заменить CAREL на PIXEL

Здравствуйте.Спасибо всем кто откликнулся.
Специалистом буду я. Что называется назвался груздем.
Вкратце опишу что я делал. Просьба оценить правильность.
Состав установленного оборудования:
Вентиляторы
Вытяжной с частотным регулированием
Приточный с частотным регулированием
Калорифер
Привод 3хходового клапана
Циркуляционный насос
Охладитель
Привод 3хходового клапана
Привод заслонки на вытяжке
Привод заслонки на притоке совмещенный с циркуляцией
Датчики температуры
в помещение
уличная
теплоносителя
2 датчика контроля вентиляторов
2 датчика контроля фильтров
датчик защиты от обмерзания
остановка при пожаре.
Фото прилагаются.
Все это я установил в SMConstructorHVAC.
Нужно ли ставить галочки на графики прогрева и дискретный кран ?
Я поставил только графики прогрева.
После "Создать одиночный проект" начинает запускается программа определения входов выходов и сообщение " Проект не найден".Просьба подсказать в чем проблема?
Изображения
Тип файла: jpg IMG_20191216_144750.jpg (508.3 Кбайт, 155 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20191216_144759.jpg (492.1 Кбайт, 103 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20191216_144811.jpg (489.7 Кбайт, 77 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20191216_145726.jpg (498.1 Кбайт, 70 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20191216_145742.jpg (491.5 Кбайт, 72 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20191216_145754.jpg (496.1 Кбайт, 66 просмотров)
Lustig88 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.12.2019, 16:49   #7
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 131
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 664 раз(а) в 606 сообщениях
По умолчанию Ответ: Как заменить CAREL на PIXEL

Цитата:
Сообщение от Lustig88 Посмотреть сообщение
После "Создать одиночный проект" начинает запускается программа определения входов выходов и сообщение " Проект не найден".Просьба подсказать в чем проблема?
Проблема обычно в антивирусе.

Либо в том, что у вас не установлено ни одного принтера - нужно установить любой, лишь бы он был. Это глюк аксесса такой, что он не даёт сохранять отчёты на диск, если в системе нет принтера.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.12.2019, 22:08   #8
monstr696
Senior Member
 
Регистрация: Apr 2013
Адрес: Россия, Москва
Сообщения: 775
Благодарил(а): 8 раз(а)
Поблагодарили: 65 раз(а) в 60 сообщениях
По умолчанию Ответ: Как заменить CAREL на PIXEL

Похожая ситуация была только контроллер был Siemens.

Схемы есть?


__________________
Саня
monstr696 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.12.2019, 22:40   #9
Max2114
Senior Member
 
Регистрация: Jun 2007
Адрес: Tyumen
Сообщения: 2 053
Благодарил(а): 20 раз(а)
Поблагодарили: 21 раз(а) в 21 сообщениях
По умолчанию Ответ: Как заменить CAREL на PIXEL

Цитата:
Сообщение от Lustig88 Посмотреть сообщение
На вентиляционной машине вышел из строя контроллер . Нужно заменить его на Pixel. Просьба к специалистам: Опишите последовательность моих действий.Или хотя бы с чего начать?
Заранее благодарен.
Снимаешь карел. Ставишь пиксель
Max2114 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.12.2019, 12:02   #10
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Как заменить CAREL на PIXEL

Цитата:
Сообщение от Lustig88 Посмотреть сообщение
Датчики температуры
в помещение
Это вы датчик притока так обозвали?

Управление приводом калорифера у вас 0-10В или другое?


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.12.2019, 15:14   #11
Lustig88
Новичок
 
Регистрация: Dec 2019
Сообщения: 11
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Как заменить CAREL на PIXEL

Спасибо за помощь. С трудом запустили Constructor и IOdispatcher.Найдена схема. Более менее становится понятно.
4 температурных датчика:
Приточного воздуха
Внутреннего воздуха
Наружного воздуха
Обратного теплоносителя
Управление приводом трехходового клапана калорифера и охладителя - на схеме написано 0-10 v.
Вопрос: Для чего график прогрева и дискретный клапан ?
Lustig88 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.12.2019, 15:42   #12
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 131
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 664 раз(а) в 606 сообщениях
По умолчанию Ответ: Как заменить CAREL на PIXEL

Цитата:
Сообщение от Lustig88 Посмотреть сообщение
Вопрос: Для чего график прогрева и дискретный клапан ?
Документацию на Конструктор посмотрели?

https://forum.segnetics.com/showthread.php?t=1480

Раз в вас 0..10В, то дискретный клапан вам не нужен, не забивайте голову.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.12.2019, 15:40   #13
Lustig88
Новичок
 
Регистрация: Dec 2019
Сообщения: 11
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Как заменить CAREL на PIXEL

Добрый день. Спасибо за подсказки. Для начала разобрался с CAREL. Определил все его подключения. Нашел уже переделанную на ПИКСЕЛЬ вентустановку. Без схемы. Есть схема новой вентустановки с ПИКСЕЛем. Конструктор определил PIXEL256 и MP504.Назначены входы-выходы по образцу новой ВУ. В SMLogix открыт проект.Два вопроса:
Можно ли эту программу загрузить в контроллер прямо на столе без подключенных датчиков?
ВУ должна быть подключена к диспетчеризации. На переделанной ВУ установлен модуль LONWORK . Нужны ли еще какие либо действия для подключения к системе диспетчеризации или достаточно вставить модуль и подключить его?
Lustig88 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.12.2019, 15:49   #14
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 131
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 664 раз(а) в 606 сообщениях
По умолчанию Ответ: Как заменить CAREL на PIXEL

Цитата:
Сообщение от Lustig88 Посмотреть сообщение
Можно ли эту программу загрузить в контроллер прямо на столе без подключенных датчиков?
Да.




Цитата:
Сообщение от Lustig88 Посмотреть сообщение
ВУ должна быть подключена к диспетчеризации. На переделанной ВУ установлен модуль LONWORK . Нужны ли еще какие либо действия для подключения к системе диспетчеризации или достаточно вставить модуль и подключить его?
Диспетчеризация по LON?


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.12.2019, 18:09   #15
Lustig88
Новичок
 
Регистрация: Dec 2019
Сообщения: 11
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Как заменить CAREL на PIXEL

Вероятно что диспетчеризация по LON. На вентустановке уже переделанной на ПИКСЕЛЬ стоит модуль LONWORK.
Lustig88 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.12.2019, 18:24   #16
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 131
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 664 раз(а) в 606 сообщениях
По умолчанию Ответ: Как заменить CAREL на PIXEL

Цитата:
Сообщение от Lustig88 Посмотреть сообщение
Вероятно что диспетчеризация по LON. На вентустановке уже переделанной на ПИКСЕЛЬ стоит модуль LONWORK.
А к модулю кабель подключен?


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.12.2019, 10:22   #17
Lustig88
Новичок
 
Регистрация: Dec 2019
Сообщения: 11
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Как заменить CAREL на PIXEL

Да , подключены два кабеля.
Lustig88 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.12.2019, 10:37   #18
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 131
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 664 раз(а) в 606 сообщениях
По умолчанию Ответ: Как заменить CAREL на PIXEL

Цитата:
Сообщение от Lustig88 Посмотреть сообщение
Да , подключены два кабеля.
Фото можете прислать?


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.12.2019, 10:45   #19
Lustig88
Новичок
 
Регистрация: Dec 2019
Сообщения: 11
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Как заменить CAREL на PIXEL

Да , подключены два кабеля. Это ПИКСЕЛЬ установленный вместо CARELа предшественниками.
Изображения
Тип файла: jpg IMG_20191226_093023.jpg (489.2 Кбайт, 94 просмотров)
Lustig88 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.12.2019, 10:55   #20
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 131
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 664 раз(а) в 606 сообщениях
По умолчанию Ответ: Как заменить CAREL на PIXEL

Цитата:
Сообщение от Lustig88 Посмотреть сообщение
Да , подключены два кабеля. Это ПИКСЕЛЬ установленный вместо CARELа предшественниками.
Ясно. Два кабеля в один разъём.

Думаю, будет непросто включить этот Пиксель в диспетчеризацию, если вы не владеете информацией о её структуре и ранее никогда не работали с сетями LON. Изменения нужны и на стороне программы Пикселя и в конфигурации сети и, возможно, на стороне диспетчеризации.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.12.2019, 15:41   #21
Lustig88
Новичок
 
Регистрация: Dec 2019
Сообщения: 11
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Как заменить CAREL на PIXEL

Да, я понял. Большое спасибо за разъяснения.
Lustig88 вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 01:48.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024